IGBT 点击:829 | 回复:1



龙少

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2004-06-03 13:29:00
楼主
给位高手: 本人的一个跟逆变器系统类似的系统(开关磁阻电机控制系统),输出接的是磁阻电机,在地下室做实验,最近连烧了好几个IGBT,几次都是烧的下桥,下桥的共同点是驱动电源在电源板共一个负端(开关变压器绕组共一个脚)。系统空载运行,电流在一个安培左右,被烧的IGBT栅极-射极击穿,C-E击穿,并且是在正常运行过程中突然烧的,系统接地接在自来水管上。按说地下室的电磁环境应该还比较好!!!驱动线大概10CM长,G\E\C三线双绞在一起,垂直于主线平面。很急!!!紧急求助各位高手提供可能原因分析!!!



igbt8com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2014-05-06 22:57:43
1楼

这应该是由于IGBT的密勒电容对栅极反馈造成的,IGBT半桥中点的电位有很高的dv/dt,通过下管的密勒电容反馈到下管栅极,使栅极电位可能超过允许电压造成损坏。