原创:什么叫做有源终端! 点击:2027 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-10-05 09:46:46
楼主
先说什么是终端

终端就是只有进线没有出线的DP 站 ;

再说为啥要引入“有源终端”的概念

我们知道,普通的DP站(包括一类主站,二类主站,从站),可以作为终端,一点问题都没有,我们大多人也都是这么用的!

但是我们有时候会抱怨“profibus一旦有一个 点 有问题时,就会导致整个通讯断开,现场数据无法上传,可能导致生产停工”

这里所说的“一个点”(加黑加大的那个)是指的一个DP站

对于非终端(除了终端,其他DP站的统称)出问题,只要组态下载OB82/85/86/87/121/122 就能解决问题,不影响全网!

对于终端,我们的解决办法是让它少出故障,少维护!

怎么少出故障呢,怎么少维护维护呢!

少出故障的解决办法: 接线牢靠,按照安装规程来

咋能少维护呢,普通子站,难免增加,减少,更换模块,难免更换模块的设置,总之这个子站的功能越多,维护的就越多!除非这个终端没有功能,就是终端!

好了,西门子的“有源终端 ”应要求而生,它就是终端,其他啥也不干!

有源终端到底是啥哩

有源终端特指:PROFIBUS总线有专用的有源终端模块.型号6ES7 972-0DA00-0AA0

1 它在Profibus网络中并不占有站点地址

2 它只能作为终端

3 它本身是需要电源的

4 它掉电,维护(比如更换)网络同样瘫痪

呵呵,其实有源终端这个东西我们的PROFIBUS网也没有用,都是网上看的一些资料自己,自己瞎揣摩的,不知道对不对 ,请大家指正 以上~~~~~~

以下~~~~~~ 转帖:

设计安装PROFIBUS时只要只要做到,

第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;

第二总线末端都配置安装有源终端。

做到这两条就不会出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪。第一条是多数新手会犯的错误。第二条则是新手老手都非常常见的错误,其中有的是不知其中道理,有的是为了省钱明知顾犯。据我个人统计,至少有八成的应用没有配置安装总线的有源终端,而这是网络上个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障的主要原因。




西门子的总线器件里,有源终端是现成的标准件,只是受很多工程师的忽略冷落,才显得少见。



订货号=6ES7 972-0DA00-0AA0,每条总线的末端配置一个,约400rmb.







热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师