加速中欠压
点击:
615
| 回复:
9
smufie
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年11月04日
发表于:2004-04-01 15:52:00
楼主
请教 三肯变频器加速中欠压,电源电压正常,所有电解电容已更换
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-04-01 16:21:00
1楼
检查了整流桥没有?直流电压正常吗?
回复
引用
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2004-04-01 16:28:00
2楼
再检查一下是否缺相和电源接线端子是否松动!
回复
引用
举报
12345aa _93
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年11月26日
发表于:2004-04-01 17:51:00
3楼
加速时间调长
回复
引用
举报
工控路上走 _25
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2004-04-01 18:19:00
4楼
To:吴仙 我也遇到这样的问题,直流的电压是正常的,但我想问问这和整流桥有什么关系吗?应如何检测呢?谢了!