这是什么故障?有关西门子S5-135U 的PLC的问题 点击:2027 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1056帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14192帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-22 11:49:00
楼主
我在实验室一台电脑上装了step5 V6.3并把它升级到V7.2,使用西门子S5-135U 的PLC, CPU是928B, 打开PLC, PC上没有检测到PLC, PLC的BASP和SI2灯亮,STOP灯一闪一闪的,请问这是什么原因?希望大虾帮帮忙,不胜感谢!我的信箱是 wuyx@ustc.edu ,如果方便请直接把答案发到我信箱.希望能和大家交朋友.谢谢!


楼主最近还看过



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-05 15:48:00
1楼
BASP和SI2灯亮,应该是程序没有或者内部故障,将CPU程序初始化一下,运行在RUN状态,如果只有SI2灯亮,可能CPU完好,在重新输入S5程序。

franco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年2月08日
发表于:2004-07-06 23:06:00
2楼
ram有没有完全清除 后在加载plc program

窦树成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2004-08-26 15:45:00
3楼
进行总复位

徐天洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2004-08-31 20:04:00
4楼
cpu928主机必须有RAM卡方可运行,你用了吗?上面几位说的也对。

liubaobao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2007-11-20 09:06:00
5楼
上海波欧自动化系统工程有限公司 
上海波欧贸易有限公司
我司致力于工业自动化系统工程改造和工业自动化进出口业务,主要产品为德国VIPA PLC和意大利的DATASENSOR的光电传感器及安全光幕。
  德国VIPA公司是国际Profibus组织成员,总部位于德国南部的Bavaria,境外设有5个子公司,在全球五大洲40多个国家和地区设有分支机构和办事处,是一家集开发、研制、销售与服务为一体的自动化元器件及系统的专业制造商。最新推出的system200V/100V为基于现场总线的主/从站模块自动化系统,具有杰出的性能/价格比,被工业界广泛采用:如汽车行业的宝马、大众、奔驰、福特等;啤酒行业:Carlsberg、GEA、Heineken、KHS等。在中国华北铝业、荆门石化、塔里木油田、首钢、乐凯、福建惠泉啤酒等集团公司采用VIPA自动化系统后,都获得了很好的技术、经济效益。现将VIPA产品作简要介绍如下:
一、SIMATIC S5全兼容系统元件:
 CPU928B/C S5 115U、135U、155U,I/O模块,通讯模块,计数器,编码器,SERCOS接口,SINECL1,H1和TCP/IP通讯模块,存储子模块(EPROM,EEPROM,RAM,Flash)等。
二、System 100V 200V 300V 500V :
 现场总线主/从站系统,主站从站间采用以太网通讯。模块安装在35mm导轨上,每个站点可扩展32个模块,本系统为无通风式操作,高EMV安全性。主站系统有PLC-CPU和PC-CPU。PLC-CPU系统编程语言为IEC1131-3或西门子STEP5、STEP7。内存从8KB至512KB,最多可支持1024路DI/O,256路AI/O,带PG/OP、MPI、Profibus-DP、TCP/IP接口,PC-CPU系统为PC兼容机。该机除带VGA/LCD、RS232和键盘、鼠标接口外,还具有以太网接口,操作系统为DOS或Windows,VIPA提供用于C+和Pascal的功能文库。从站系统DP-200V通过Profibus-DP、Interbus、CANopen、DeviceNet等总线耦合器与主站联接。
三.可提供有关S5PLC各方面问题及故障的技术支持和售后服务工作
四、其他
 编程软件OpenPCS,MC5,WinPLC7,WinNCS等。
 操作面板HMI,Profibus-DP芯片Profichip等。
五 进口生产线自动化系统改造(S5升级到S7)
   方案1:软硬件全部升级到S7,  可顺利使原有系统达到生产要求.
   方案2:硬件升级到S7,保留原有S5软件,此方案2针对方案1有几处优点:1省去调试费用和周期,可
         大幅度缩短改造周期;2安全,因使用原有可靠的S5软件,所以改造后系统出现软件故障的概率
         非常小;3特别注明此方案特别适用于115U 以上系统,包括135U 155U,并且是系统复杂
         带各种各样的通讯协议的那种大型系统。