PLC请教 点击:814 | 回复:4



eggok

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2004-02-08 11:53:00
楼主
大家新年快乐: 想请教您一个问题,我现在用的是三菱FX2N的PLC,如何把C0计数器中的设定值和当前值MOV到D0,D1啊?用什么指令比较方便? 谢谢!



didadi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2004-01-29 18:59:00
1楼
可以把D0、D1作为记数器的设定值,不懂发消息给我dongzhibiao@sohu.com

szaival

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2004-02-05 16:00:00
2楼
MOV C0 D0 LD M8000 OUT C0 D5 MOV D5 D0

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-07 16:27:00
3楼
設定值可以不必MOV。 ld m8000 and m8013 out c0 d1(D1可以設成可調) ld m8000 mov c0 d0

chinalxl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 729回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:794
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2004-02-08 11:53:00
4楼
需要工控软件及资料的朋友请到www. ebchinalxl. igchina.com中查找!(1000多种)