首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

关于抗干扰问题的一些考虑 点击:11102 | 回复:129



周公

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-06 11:58:00
楼主
现场环境的电磁干扰可能引起数据偏差、误动作甚至停止工作。因为现场和设备安装过程的配置、布线随机性比较大,所以对干扰无法全部预料。除了设计时做更多考虑外,现场也需要采取措施增加抗干扰能力。 一般来说,干扰主要通过以下几种途径进入系统:1. 电源;2. 输入端子;3. 输出端子;4.空间辐射。解决方法可以考虑采取以下以下措施: 1.  电源:当现场有大功率用电器或者含有可控硅的电路如电焊机、大功率变频柜(如感应加热装置)工作时,或者与此类设备的电源线并行、同管敷设时会使电源发生突变或者大量高次谐波进入电源。经常采取的措施: 1.1. 在电源进线端设置 L-C 滤波网络,通常由扼流圈和电容、压敏电阻等元件组成,主要吸收突波脉冲和高次谐波,也可在电源进线端并联电容(见下:消除火花)。 1.2. 比较严重的要考虑单独从变压器供电(单独穿管)或者加隔离变压器、稳压电源。 1.3. 信号线不能和电源线同管敷设,这也可能是引入干扰的途径。 2.  输入端子:输入端子通常引入弱信号,解决的方法: 2.1. 在不影响响应速度的前提下,通常可在输入端并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在 0.01~22μF 之间,耐压值由电源或者信号电压决定; 2.2. 输入信号导线采用屏蔽线。如果是接续的两段导线的屏蔽层务必连接可靠(最好锡焊)。屏蔽层应该有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火。 3. 输出端子:输出端子通常控制外部报警或者控制元件如接触器、继电器。有接点的电器在开断/闭合瞬间可能有火花产生,感性元件(如电磁阀)通常会有比较大的感应电势,火花和感应电势都可能造成干扰。解决的方法: 3.1. 消除火花:在输出接点上并联 0.47~4μF/630V 油浸纸介电容和470V~630V 压敏电阻(根据电源电压选择)吸收,防止对初级造成脉冲干扰。 3.2. 直流电源供电的接触器、继电器在线圈上反向并联二极管(二极管正接电源负、二极管负接电源正)吸收反电势。这种方法一般可以得到好的效果,可能时尽量采用直流接触器、继电器。 4. 空间辐射:这种干扰几乎到处存在,但强的干扰不多,在大功率变频柜如感应加热装置感应圈周围比较强烈。通常仪器最好采用金属壳体,并且作良好接地,感应加热装置机架机体也应该接地。 对于接地,要考虑现场地线是否可靠。有的接地线截面太小、接地线只接到柜子接地线而柜子接地线没有和厂房接地线连通,甚至有的厂房没有厂房接地线、厂房接地线和避雷接地线共用,或者设备的交流供电电源零线不正规,都可能造成电源电压不稳、容量不足、干扰严重。这些情况现场多次发生,可能是造成疑难问题的原因,需要引起注意。



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-10-21 10:44:18
121楼
并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在 0.01~22μF 之间——具体数值和输入信号的频率有关;在输入信号不被滤掉的情况下,尽量选取大些有好处。如果按钮是手动的,加到100VF也没问题。另外回路电流大些好,也就是说电阻尽量小。可以计算R-C的时间常数,一般不会出现其大于按钮速度的情况。

六只鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-26 15:04:38
122楼

已试,有用,,谢谢~~~~

还有一个问题:这一根信号线我用的是屏蔽线,以前一直的接法是把屏蔽线的两头都和机床相连,前几天一个工程师朋友说应该一头接,而且接24负,不知是否正确>>

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-10-27 14:00:27
123楼
他说的没错,只要接地好,这样可以避免屏蔽线变成接地回路。

六只鱼888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-23 15:50:26
124楼
周公:最近在调试一台新机器的时候发现这样一个问题:转接板的输出端一角控制的是继电器的24-,继电器的24+直接接开关电源的,在继电器关闭的时候外部设备反向电势很大,然后我在继电器的线圈两端并了个电解电容220vf50v,居然转接口输出端烧掉了(不清楚转接板内部结构),请问有什么好的解决办法!谢谢!!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-11-25 17:54:55
125楼
我也不清楚你说的这种设备结构(况且没有型号),不过建议你在继电器线圈并联二极管续流以消除感应电势,1N4001 或者 1N5401 就可以。

六只鱼888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-27 15:10:48
126楼

并联电容可能只能保护管子不被烧掉,不能很好的起到抗干扰的作用

干扰的具体情况是这样的:继电器控制的外部设备在关闭的一瞬间反向电势很大,有时候会导致重复前一个动作

我并联那个电解电容的目的就是要去掉那个干扰???

zouzr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2009-09-21 09:52:29
127楼
电机驱动滚珠丝杆式电缸带动负载做直线往复运动,运动时间长后出现位置偏移。
问题:我们公司从国外引进了一台设备,用力士乐的伺服电机驱动菲斯托的丝杆式电缸,如图带动负载做来回往复直线运动,运动只有两步,前进800毫米,然后后退800毫米。现在遇到的问题是:设备运行几个小时后,发现丝杆的运动存在位置偏移,且会穿过极限开关,设备报警停机。老外对应工程师远程协助解决此问题,但一直不能解决。因此,我们换了伺服电机,换过伺服电机与控制柜的连接电缆,还有伺服放大器,这个问题仍然存在。老外解释是我们现在的电控柜接地不好,导致坏的信号,不稳定的信号不能及时释放导通到地上。因此,我们找了50厘米的铁棒专门接线,问题还没解决。现在老外说我们的接地太短了,至少要2米,所以在这里请教各位高手有没有遇到相关的问题?真的是接地的原因吗?因为我们还有同样的旧设备,接地就靠金属控制柜的外壳与水泥地相接(同时也与电源地连接),但一样没出现这个问题。真的很急,谢谢各位!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2009-09-22 16:51:48
128楼
最好用示波器检测以确定干扰来源和性质。

zouzr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2009-09-25 08:09:05
129楼

示波器检测干扰以前没用过,周工有这方面的资料吗?

我现在已经安装了2.3米深的铜棒接地线,但是问题仍然存在。

现在老外也搞不明白是怎么回事了,谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页