关于抗干扰问题的一些考虑 点击:11102 | 回复:129



周公

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-06 11:58:00
楼主
现场环境的电磁干扰可能引起数据偏差、误动作甚至停止工作。因为现场和设备安装过程的配置、布线随机性比较大,所以对干扰无法全部预料。除了设计时做更多考虑外,现场也需要采取措施增加抗干扰能力。 一般来说,干扰主要通过以下几种途径进入系统:1. 电源;2. 输入端子;3. 输出端子;4.空间辐射。解决方法可以考虑采取以下以下措施: 1.  电源:当现场有大功率用电器或者含有可控硅的电路如电焊机、大功率变频柜(如感应加热装置)工作时,或者与此类设备的电源线并行、同管敷设时会使电源发生突变或者大量高次谐波进入电源。经常采取的措施: 1.1. 在电源进线端设置 L-C 滤波网络,通常由扼流圈和电容、压敏电阻等元件组成,主要吸收突波脉冲和高次谐波,也可在电源进线端并联电容(见下:消除火花)。 1.2. 比较严重的要考虑单独从变压器供电(单独穿管)或者加隔离变压器、稳压电源。 1.3. 信号线不能和电源线同管敷设,这也可能是引入干扰的途径。 2.  输入端子:输入端子通常引入弱信号,解决的方法: 2.1. 在不影响响应速度的前提下,通常可在输入端并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在 0.01~22μF 之间,耐压值由电源或者信号电压决定; 2.2. 输入信号导线采用屏蔽线。如果是接续的两段导线的屏蔽层务必连接可靠(最好锡焊)。屏蔽层应该有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火。 3. 输出端子:输出端子通常控制外部报警或者控制元件如接触器、继电器。有接点的电器在开断/闭合瞬间可能有火花产生,感性元件(如电磁阀)通常会有比较大的感应电势,火花和感应电势都可能造成干扰。解决的方法: 3.1. 消除火花:在输出接点上并联 0.47~4μF/630V 油浸纸介电容和470V~630V 压敏电阻(根据电源电压选择)吸收,防止对初级造成脉冲干扰。 3.2. 直流电源供电的接触器、继电器在线圈上反向并联二极管(二极管正接电源负、二极管负接电源正)吸收反电势。这种方法一般可以得到好的效果,可能时尽量采用直流接触器、继电器。 4. 空间辐射:这种干扰几乎到处存在,但强的干扰不多,在大功率变频柜如感应加热装置感应圈周围比较强烈。通常仪器最好采用金属壳体,并且作良好接地,感应加热装置机架机体也应该接地。 对于接地,要考虑现场地线是否可靠。有的接地线截面太小、接地线只接到柜子接地线而柜子接地线没有和厂房接地线连通,甚至有的厂房没有厂房接地线、厂房接地线和避雷接地线共用,或者设备的交流供电电源零线不正规,都可能造成电源电压不稳、容量不足、干扰严重。这些情况现场多次发生,可能是造成疑难问题的原因,需要引起注意。



无敌爱美神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2005-11-12 15:41:00
81楼
好帖子,顶起来

关公-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2005-11-12 22:31:00
82楼
周公可谓是无所不知啊!不愧为我们版主. 谢谢!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-11-12 22:49:00
83楼
温度信号变化不会太快,建议加电容滤波。这种情况可能有电源噪声,建议在显示器和设备电源进线加滤波器
‘无所不知’不敢当,谢谢大家支持。

方圆1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年10月19日
发表于:2005-11-29 16:50:00
84楼
有谁能告诉我,LC1-D0910三相交流接触器线圈上是如何选择突波吸收器的.对于交流接触器如果要在其线圈上接突波吸收器,该如何选择

回转仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年11月17日
发表于:2005-12-05 13:21:00
85楼
讨论的都是外部,你用一个好点的温控表试试!
我们的产品就是这样搞臭的!

h1_h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2005-12-09 15:55:00
86楼
 顶

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2006-06-26 17:59:00
87楼
周公 强!是我们年轻工控人学习的榜样!

冰冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-09-29 09:54:00
88楼
看您的帖子,您真的很棒

兴峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2006-10-07 15:39:00
89楼
太棒了

huaca

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2007-01-28 21:14:00
90楼
文明兄所言及是啊!!

刘洋羊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-03-28 19:12:00
91楼
hao 每次谈到干扰,都和接地是分不开的,接地--一个永远重要的话题!但却是那样的容易被忽视啊!

没理由不努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2007-04-14 13:44:00
92楼
好好学习了

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-04-17 10:36:00
93楼
TO工控星:
“我的温控表到固态继电器的信号,在固态继电器我取掉输入信号,我启动直流调速器时,就出现以上情况“--是指温控表输出到SSR控制端已经断开了么? 如果是这样,SSR本身的问题可能性大;

“在这时候,我PV是130度左右,SV设定为100度左右,不应该加热的哦“----这个时候是指温控表输出到SSR控制端已经断开的时候么?那么温控表PV值超出30居然没报警?还是没设报警功能?或者报警的上下范围设的太大?

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2007-05-29 16:27:00
94楼
抄下来!记在心里!用在实际上!

ahy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年2月14日
发表于:2007-06-03 13:41:00
95楼
[color=#0000FF]接地很重要的,有次在现场遇到漫反射常开型光电开关,在没有被检测物的时候竟然有规律的有输出信号,最后发现零线接在柜壳。柜壳和地居然有100多伏的电压。并且现场的工作人员被电击了,用一根扁铁和专用接地网络连接后,故障消失了。光电开关的输出指示灯也不再闪烁的现象了。[/color]

☆★

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 349回
  • 年度积分:685
  • 历史总积分:30422
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-06-07 15:36:00
96楼
干扰应该值得重视

淑静

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2007-06-07 16:19:00
97楼
我遇到的情况:在正常生产中变频器的频率不定时的上下波动,是不是也属于干扰问题?接地后有效果但不是很好!

泰哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年6月07日
发表于:2007-06-07 17:01:00
98楼
   周工你好:看了你的文章受益非浅,现在我有一个问题请教一下.
 修了两台变频器转设备上后 出现有时自动复位不报故障.
经了解其电源上端是三个变压器并联.10kv :6kv; 10kv:400v 10kv:400v .在初极10kv上并连有补尝电容.这个电容有时加上有时拉下.当拉下时变频器出现问题请问:
   1. 当时变频器损坏是否由它引起
   2. 这个问题怎麽解决.谢谢!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-06-07 17:49:00
99楼
‘自动复位不报故障’不算‘变频器损坏’,看来这种情况在它的适应范围以内。可在前面加电抗器一试。

泰哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年6月07日
发表于:2007-06-10 09:47:00
100楼
多谢周公;过几天设备检修时加一个试试,有好消息再告诉您.



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师