首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

关于抗干扰问题的一些考虑 点击:11102 | 回复:129



周公

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-06 11:58:00
楼主
现场环境的电磁干扰可能引起数据偏差、误动作甚至停止工作。因为现场和设备安装过程的配置、布线随机性比较大,所以对干扰无法全部预料。除了设计时做更多考虑外,现场也需要采取措施增加抗干扰能力。 一般来说,干扰主要通过以下几种途径进入系统:1. 电源;2. 输入端子;3. 输出端子;4.空间辐射。解决方法可以考虑采取以下以下措施: 1.  电源:当现场有大功率用电器或者含有可控硅的电路如电焊机、大功率变频柜(如感应加热装置)工作时,或者与此类设备的电源线并行、同管敷设时会使电源发生突变或者大量高次谐波进入电源。经常采取的措施: 1.1. 在电源进线端设置 L-C 滤波网络,通常由扼流圈和电容、压敏电阻等元件组成,主要吸收突波脉冲和高次谐波,也可在电源进线端并联电容(见下:消除火花)。 1.2. 比较严重的要考虑单独从变压器供电(单独穿管)或者加隔离变压器、稳压电源。 1.3. 信号线不能和电源线同管敷设,这也可能是引入干扰的途径。 2.  输入端子:输入端子通常引入弱信号,解决的方法: 2.1. 在不影响响应速度的前提下,通常可在输入端并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在 0.01~22μF 之间,耐压值由电源或者信号电压决定; 2.2. 输入信号导线采用屏蔽线。如果是接续的两段导线的屏蔽层务必连接可靠(最好锡焊)。屏蔽层应该有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火。 3. 输出端子:输出端子通常控制外部报警或者控制元件如接触器、继电器。有接点的电器在开断/闭合瞬间可能有火花产生,感性元件(如电磁阀)通常会有比较大的感应电势,火花和感应电势都可能造成干扰。解决的方法: 3.1. 消除火花:在输出接点上并联 0.47~4μF/630V 油浸纸介电容和470V~630V 压敏电阻(根据电源电压选择)吸收,防止对初级造成脉冲干扰。 3.2. 直流电源供电的接触器、继电器在线圈上反向并联二极管(二极管正接电源负、二极管负接电源正)吸收反电势。这种方法一般可以得到好的效果,可能时尽量采用直流接触器、继电器。 4. 空间辐射:这种干扰几乎到处存在,但强的干扰不多,在大功率变频柜如感应加热装置感应圈周围比较强烈。通常仪器最好采用金属壳体,并且作良好接地,感应加热装置机架机体也应该接地。 对于接地,要考虑现场地线是否可靠。有的接地线截面太小、接地线只接到柜子接地线而柜子接地线没有和厂房接地线连通,甚至有的厂房没有厂房接地线、厂房接地线和避雷接地线共用,或者设备的交流供电电源零线不正规,都可能造成电源电压不稳、容量不足、干扰严重。这些情况现场多次发生,可能是造成疑难问题的原因,需要引起注意。



baim

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年2月17日
发表于:2004-01-13 13:42:00
1楼
周公所说接地问题的确是现场经常遇到的问题,好多甲方技术人员也搞不清真正的接地线位置,只好将柜体作为接地,有时抗干扰效果极差。我曾经遇到过一次,接柜体与接真正地线效果完全不同,真希望每个工程都能提供一个好的接地线,可以使现场调试工作减少许多麻烦。

南京数控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2004-01-13 14:16:00
2楼
周公说的很对,我在现场调试时经常遇到干扰问题。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-13 16:23:00
3楼
请教周公及各位: 我在现场的时候也有干扰的问题。但一直解决不好,情况是这样的,我用巡检仪采集PT100的信号(大家都知道信号很弱的)。走线的时候和15KW的变频器一起走了,有隔离和屏蔽了,而且也已经接地了。我采集上来了信号不稳定,但又不能改走线,这种情况改如何是好?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-13 17:33:00
4楼
电源隔离是用什么做的,试试巡检仪前端加净化电源,或能改善。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-01-13 22:27:00
5楼
PT100 采集温度信号变化速度不快,参照‘2. 输入端子’:加电容。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-14 14:20:00
6楼
谢谢didi和周公,巡检仪的电源是没有问题的,主要是外部信号干扰的问题和仪表本身滤波的问题,而且我每个仪表有几十路,都加电容好象不方便,有没有更好的方法呢

似渴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2004年1月01日
发表于:2004-01-15 09:08:00
7楼
我公司DCS系统曾发生过部分参数回零故障,我们分析原因之一有可能是系统接地不良造成的故障,请教各位专家究竟可能是什么原因导致DCS系统出现阐述回零故障。谢谢!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-01-15 12:02:00
8楼
外部信号干扰的问题加电容应该是最省力的方法。 仪表本身滤波的问题,需要看仪表的情况:指针式和低档数字式仪表(ICL7107 为核的)还是硬件处理:加电容 :) ;如果是智能仪表可以调滤波时间,如宇光的 AI-708 可以加大 dL 。 DCS系统发生部分参数回零故障,要分别情况:软件看参数存储的位置,可能是参数修正的文件(或者数据库)丢失。硬件也可能输入引线开路,或者部分变送器供电中断。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-15 21:29:00
9楼
变频器是强烈的干扰源,建议安装变频器专用滤波器,北京中石公司和西安开容公司有售,安装后效果十分明显,不妨一试。

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2004-01-16 10:13:00
10楼
谢谢各位的指教!

fuyaotongbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2004-01-29 09:59:00
11楼
控制系统的干扰问题周公介绍的比较详细,我想就系统地的问题发表一下我的看法,每个系统对地都有要求,关键的是系统运行时要把系统地和供电电源的零线连接到一起,消除掉零线和系统地之间压差.(系统地小于2欧)

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-01-29 18:23:00
12楼
系统地和供电电源的零线连接到一起时要考虑零线是否‘干净’

泰坦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年9月07日
发表于:2004-01-31 11:27:00
13楼
主要是信号地和电源地要分开,DCS系统要专用地,不能和电源共地。再就是依照规范安装就可以了。变频器要按规范安装

泉100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-02-03 11:22:00
14楼
不太同意泰坦的看法,信号地、电源地和DCS系统地归根应是同一个地,这才使各个电压信号有同一个参照(有的电压信号是由仪表电流信号转换过来的),才能保证基点的一致,减少干扰。

小小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2004-02-04 15:43:00
15楼
请问周公: 感应电是不是干扰。 我在使用施耐得变频器的时候,当变频器运行的时候,会有12V左右的交流电传到PLC的数字量输入端,当24V接通时,可以有24V电压。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-05 09:37:00
16楼
当你休息的时候,再好的音乐也是噪音。干扰即指不希望出现的‘信号’。感应电可以归结到‘空间辐射’一列。   当变频器运行的时候,主要是电子器件通断产生的高次谐波,这个感应的幅度是不确定的,波形以不规则方波为主,用示波器应该可以检测到。如果看见的是 50Hz 正弦波,可考虑PLC 的数字量输入端有无与电源或者 50 Hz 线路并行情况,也可能接地不好。   ‘当24V接通时,可以有24V电压。’的意思我没有明白。

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2004-02-05 10:42:00
17楼
周公论点很切合实际,佩服!

小小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2004-02-06 11:58:00
18楼
您好周公,先说声谢谢,再和您继续探讨 由于现场条件有限,我只是用万用表测量。简单地说,就是在直流24V的供电回路中,由1个220V的中间继电器的常开接点控制它的通断(继电器和变频器安装间隔30cm左右)。现象是:当继电器接通,运行正常;当继电器没有接通,常开接点有交流18V。注:变频器可靠接地,零地分线。 另一个问题:在主电源闭合的软启动器下口测量到380V的交流相电压,接通控制电源后,软启动器可以正常运行。疑问在于为什么有这么大的感应电压? 谢谢您。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-09-24 16:00:00
19楼
非常赞同刘玉村的观点! GB 50057-1994建筑物防雷设计规范(2000年版)Design code for protection of structures against lightning 第3.3.4条: ……。防直接雷接地宜和防雷电感应,电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,……。 第6.3.3条: ……。一、每幢建筑物本身应采用共用接地系统,其构成原则示于图6.3.3。(图中将所有接地线做了等电位连接) 附录八 名词解释   等电位连接(Equipotential bonding,bonding):将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。 关于电缆选型与敷设,请点击本网《RS485论坛》的“工业自动化系列综合电缆解决方案”

fly_wolf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2004-12-13 00:31:00
20楼
在SLC系统,是用继电器控制现场的取样器电磁阀,取样器电磁阀是AC220V输入,功率21W进口的。继电器线圈是DC24V的,触点是220V,5A。继电器线圈是输出的板子供电,当模板输出24V时,继电器吸合,取样器电磁阀工作(取样器电磁阀是在我的配线柜中供电,继电器也在柜中)。现象:当继电器吸合、断开时打火花,此时报警器便产生报警。请问各位这个问题是什么原因?如何解决比较好?谢谢大家

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页