关于抗干扰问题的一些考虑 点击:11102 | 回复:129



周公

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-06 11:58:00
楼主
现场环境的电磁干扰可能引起数据偏差、误动作甚至停止工作。因为现场和设备安装过程的配置、布线随机性比较大,所以对干扰无法全部预料。除了设计时做更多考虑外,现场也需要采取措施增加抗干扰能力。 一般来说,干扰主要通过以下几种途径进入系统:1. 电源;2. 输入端子;3. 输出端子;4.空间辐射。解决方法可以考虑采取以下以下措施: 1.  电源:当现场有大功率用电器或者含有可控硅的电路如电焊机、大功率变频柜(如感应加热装置)工作时,或者与此类设备的电源线并行、同管敷设时会使电源发生突变或者大量高次谐波进入电源。经常采取的措施: 1.1. 在电源进线端设置 L-C 滤波网络,通常由扼流圈和电容、压敏电阻等元件组成,主要吸收突波脉冲和高次谐波,也可在电源进线端并联电容(见下:消除火花)。 1.2. 比较严重的要考虑单独从变压器供电(单独穿管)或者加隔离变压器、稳压电源。 1.3. 信号线不能和电源线同管敷设,这也可能是引入干扰的途径。 2.  输入端子:输入端子通常引入弱信号,解决的方法: 2.1. 在不影响响应速度的前提下,通常可在输入端并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在 0.01~22μF 之间,耐压值由电源或者信号电压决定; 2.2. 输入信号导线采用屏蔽线。如果是接续的两段导线的屏蔽层务必连接可靠(最好锡焊)。屏蔽层应该有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火。 3. 输出端子:输出端子通常控制外部报警或者控制元件如接触器、继电器。有接点的电器在开断/闭合瞬间可能有火花产生,感性元件(如电磁阀)通常会有比较大的感应电势,火花和感应电势都可能造成干扰。解决的方法: 3.1. 消除火花:在输出接点上并联 0.47~4μF/630V 油浸纸介电容和470V~630V 压敏电阻(根据电源电压选择)吸收,防止对初级造成脉冲干扰。 3.2. 直流电源供电的接触器、继电器在线圈上反向并联二极管(二极管正接电源负、二极管负接电源正)吸收反电势。这种方法一般可以得到好的效果,可能时尽量采用直流接触器、继电器。 4. 空间辐射:这种干扰几乎到处存在,但强的干扰不多,在大功率变频柜如感应加热装置感应圈周围比较强烈。通常仪器最好采用金属壳体,并且作良好接地,感应加热装置机架机体也应该接地。 对于接地,要考虑现场地线是否可靠。有的接地线截面太小、接地线只接到柜子接地线而柜子接地线没有和厂房接地线连通,甚至有的厂房没有厂房接地线、厂房接地线和避雷接地线共用,或者设备的交流供电电源零线不正规,都可能造成电源电压不稳、容量不足、干扰严重。这些情况现场多次发生,可能是造成疑难问题的原因,需要引起注意。



东东喽

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-06-10 15:41:00
61楼
一直交流得很热烈的,怎么到我这里就没反应了。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-06-10 17:10:00
62楼
出那么多主意有没有好使的?

wbs003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2005-06-10 17:54:00
63楼
周工有个问题我一直很困惑,现在好多工厂都将零线与大地相连,这样的话,变频器的接地端子与仪表的接地端子都与零线相连了,这样是否可以,如不行,能否告之正确的接法,谢谢.

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2005-06-13 13:11:00
64楼
周公,我公司现在就有一个问题,我们用的涡轮流量计我们在控制室用手来东涡轮就室好的信号就很好,可是装到现场就不准了,是怎么回事情啊。老是出现超差!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-06-13 16:00:00
65楼
王炳山: 应该是可行的,前提是零线接地良好。 wxz_9999: 可以先不接地试验一下,如果有改善,说明是接地的问题,把地线处理好再接地。

东东喽

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-06-13 18:13:00
66楼
主意是不少,但是没有管用的.周公如有兴趣,可以到伺服论坛看看这个同样贴子的最新讨论. 同时希望有新的主意帮我出一下.

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2005-06-13 21:24:00
67楼
呵呵!问题现在已经查出来了,主要的原因是我们这次的桥架是不带屏蔽的玻璃钢桥架,我们原来的桥架是带屏蔽的,但是我们这次的电缆的屏蔽接地和负线接地都是和原来的接地是接在一起的,我们原来的桥架是钢材的,不过我觉得还是有些问题。为什么会有这么大的影响呢,我想我们虽然查出了问题也还是不知道怎么解决啊,不过要是要在现在的桥架上做屏蔽层太麻烦了吧,周公你有什么好的主意吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-14 00:00:00
68楼
几点看法,仅供参考: 1.电缆加屏蔽防波套。 2.改用屏蔽电缆。 3.桥架上做屏蔽层,缠绕金属带(铝带、铜带)。 以上任选其一,但均须可靠接地。 有关电缆的敷设与选型可参见《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》 http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837   http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=293

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2005-06-14 19:33:00
69楼
回朱恩清: 我们公司用的是屏蔽电缆,只是桥架没有做屏蔽。 可以在仪表的输出端子上接上什么滤波的电路吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-17 09:27:00
70楼
既然用的是屏蔽电缆,我认为可能是接地系统出了问题。 再有,原先用的带屏蔽的钢制桥架有特殊的磁屏蔽效果(钢、铁是高导磁率材料),而一般电缆的屏蔽是铜材或铝材,没有磁屏蔽。所以,很多复杂的强干扰场所运行的控制、通信电缆都采用钢带铠装的复合屏蔽。此类电缆型号在原型号后面加上22、23即可。 用滤波电路也不失为一种方法,可一旦某些元件发生故障,系统还会重新被干扰。 长期、有效、简单的解决传输线路干扰的方法还是正确接地加上选择恰当的屏蔽方式。

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2005-06-19 13:35:00
71楼
现在我们的问题已经解决了,运行了几天了,没有干扰。我们原来确实是接地系统出了问题。不过还是很感谢你的解释,不知道你那里有没有关于系统接地的资料啊,可以给我们参考一下吗?我的邮箱是:wxz6676@sina.com.cn

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-19 15:10:00
72楼
国家标准《GB 50057-1994建筑物防雷设计规范(2000年版)》(暂未贴)、《GB 50093-2002自动化仪表工程施工及验收规范》(暂未贴)、《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》(已贴在本网)里面都有关于接地的规定,请查阅。

北极之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2004年1月23日
发表于:2005-10-16 22:39:00
73楼
生产现场: 锅炉汽包压力 采用两块横河压力表进行采集 两仪表型号,量程,零点相同 输出信号为4~20mA 由DCS系统提供24V电源 出事前两仪表就地显示 电流输出 以及电压相同 电脑显示相同 故障现象: DCS工控机显示与就地不符 相差0.8MP 两块表的现场显示均与现场压力表显示相同 端子板电压相同 且都为21V 两仪表输出电流相同 更换端子板问题没有解决 用信号发射器直接送信号到端子板电脑显示正常(信号发射器不要系统供电) 将两仪表接入其它正常端子 压力还是相差0.8MP 大家能讨论讨论吗? 欢迎提供方案

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-10-17 09:18:00
74楼
可以用示波器看一下有没有叠加的纹波,或者并个电容(50V、10~100VF)试验一下有没有改善。

飞哥0

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2005-10-17 09:54:00
75楼
中性点接地方式对电磁兼容、通讯干扰的不同影响 电力电网在正常运行及故障情况下,因电磁耦合、静电耦合、地中电流传导和高频电磁辐射等原因,都可能对通讯网络产生干扰。   当前随着经济的快速发展,高压输电线路已经直接铺设进入市区,城网发展极快、变电所数量大增,电力电缆、架空线路密布,地上、地下构成了复杂的电力电网网络,同时有线与无线的通讯网络同样也得到了极大的发展,在同一个空间内形成了强电与弱点的两大网络并存,这样必然产生互相干扰的矛盾,而其中的电磁兼容问题成为了关键性问题,一般来讲电力强电网络成为了矛盾中的主要一方,必须主动考虑解决。   电力电网在正常运行与故障运行下,产生干扰作用的原因主要有:电磁耦合、静电耦合、地中电流传导和高频电磁辐射四种,其中电磁耦合、静电耦合、地中电流传导表现出的现象为音频干扰、工频干扰、接触干扰、地电位升高、纵向电势等,在不同的中性点接地方式下,干扰程度会有很大区别;高频电磁辐射主要对无线电干扰,与强电电晕放电相关,主要产生于高压、超高压、特高压输电线路,中压电网则影响较小。这里我们主要讨论电磁耦合、静电耦合、地中电流传导情况下如何有效防止干扰的措施。   从无数实践经验和理论分析结果来阐述,目前最有效防止通信干扰的措施就是限制单相接地故障电流。我们从干扰产生的现象来分析如下:   1. 音频干扰   在所有中性点接地方式中,谐振(经消弧线圈)方式是最有效的,因为谐振接地方式的零序阻抗接近无限大,等于工频频率三倍的高频电流信号全部不能通过,因而基本消除了中压电网对通讯线路音频信号的干扰,而其它中性点接地方式无法与之相比(中性点接地方式请查看《电力系统中性点接地方式论述》一文)。   2. 工频干扰   工频干扰是指电网正常或故障运行中,中性点位移电压通过电容耦合对通讯线路产生的干扰。一般电网正常运行情况下电容耦合效应低微,所产生的干扰比电磁耦合小的多,只有在单相接地故障时,中性点位移电压升高到相电压情况下,电容耦合效应相对增加,在这种情况之下采用谐振接地的系统一般不会出现问题,如果电网系统采用了微机接地保护则在瞬间跳开故障线路,对通讯的干扰就更没有重大影响了。   3. 接触干扰   接触干扰是指高压线路在线缆断线后,直接与通讯线路接触产生的干扰。这种干扰在谐振接地方式下,一旦通讯线路绝缘击穿,与电力电缆接触,通讯线路可以共享谐振,充分保护系统的安全运行。   4. 地电位升高   地电位升高可由地中传导电流或高压线路碰触通讯线路引起。电力电网强制规定当发生单相接地故障时,引起通讯设备接地装置的电位升高不得大于250V。对于谐振接地的电网系统在单相接地故障点有效限制了很小的残流,所以对通讯设备的接触电压及其周围的跨步电压都可以限制在无害的范围内。   5. 纵向电势   当电力线路发生单相接地故障时,在通讯线路上感应的纵向电势与接地故障电流的大小和两种线路之间的互感成正比。谐振接地系统因为限制了单相接地电流,所以可以有效降低纵向电势的危害。   6. 零序电流干扰   一般电网中流过的不对称电流可能引起电磁干扰。谐振接地系统只要使消弧线圈适当偏离谐振点运行或加装阻尼电阻(限压电阻),就可以解决这种干扰。目前实际运行的电网系统没有产生这种情况。    对于高压电网电晕放电对通讯的干扰,主要是电晕放电的脉冲性,产生的干扰频谱较宽,干扰电平随频率的升高而减小,随距离的增大而降低。频率大于30MHz时,干扰电平较低,100m距离以内,衰减较快。

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-11-04 18:22:00
76楼
受益非浅!谢谢!

新人2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-11-04 19:43:00
77楼
请教周工:
    我们公司有一台挤出机。是直流马达的,温度传感器是用热电偶,现在只要马达开起来就有几节温度控制不了,或者说是显示错误(大部分都是偏高),以前没有过,传感器也换过了,可是还是不理想。请问问题可能出在哪里?

七夜流云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-11-05 00:56:00
78楼
周公的文章,真的很经典!乃是玉中之精华!
受益匪浅!

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-11-05 13:16:00
79楼
我处理过一台挤出机是热电偶引线破损接地,你查一下看。

新人2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-11-06 13:00:00
80楼
谢谢周工的意见,可是我们现在热电偶都换成新的了。当马达在低速的时候温度是不会有变化的,可是当速度提到三百转左右的时候温度就开始有变化了,而且连监控器的画面也出现波纹,我想因该是马达电流的干扰吧。有没有什么办法可以吧这种干扰消除掉?(我们动力线和信号线都在一个桥架里)

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师