s7-200编程电缆 点击:1026 | 回复:9



najan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2004-01-04 23:39:00
楼主
请问S7-200有USB接口的编程电缆吗?



qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2003-12-31 17:32:00
1楼
你买一条USB转COM电缆就是了

352DE

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:565
  • 注册:2003年10月16日
发表于:2003-12-31 18:29:00
2楼
电子市场上到处都有 这东西最好配套

najan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2004-01-04 10:15:00
3楼
以前用过施耐德的PLC,应本本上没COM口到电脑公司配了转换器还是不能用。最后只能买USB的编程电缆了。我担心西门子配了转换器后也不能用

hkeeik6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2004-01-04 23:39:00
4楼
捷通科技的DDM-USB/RS232转换器就可以连接S7-200使用,我今天还连着调程序呢,可以正常使用。在网页http://www.jtplc.com/DDMXX/DDMUSB.asp有详细介绍:支持西门子S7-200系列:PC/PPI电缆(支持19.2 Kbps);

hkeeik6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2005-08-06 11:50:00
5楼
捷通科技http://www.jtplc.com/新推出USB接口的西门子S7-200PLC编程电缆,隔离型,USB/PPI隔离,3 米,带通信指示灯,最大通信距离可达2公里。

亚通

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年10月04日
发表于:2005-08-06 14:04:00
6楼
www.ytplc.com最新推出各种USB接口的PLC编程电缆!

LLQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-01-17 10:01:00
7楼
记本电脑增加一个为您的笔有效的RS232C串口

目前笔记本电脑市场的主流产品,为了追求超小型,超薄化,通常都不具有传统的RS232C串行通信接口,这样就对一些现场服务人员带来了不便,同时由于USB接口的广泛应用,使得市面上充斥不同水平、不同质量的USB/RS232C转换接口,而大多数由于产品本身的设计缺陷问题,导致根本无法使用在工控现场。
高品质的USB/RS232C协议转换器(DL-U232C)是DATA-LINK采用RENESAS公司最新出品的16-bit高速微处理器、针对工业领域应用、自主研发生产的一款全新工业级产品,从本质上区别于传统的依赖单芯片转换模式的现有产品,适合于如:PLC、数控中心、仪表和通信设备等各种工业领域。作为一款嵌入式产品,DATA-LINK完全自主设计的专用驱动程序,还可以为用户量身订做符合特殊需求的、属于用户自己的同类产品。
公司网址为:www.data-link.com.cn  

yali

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2006-01-17 11:40:00
8楼
买一个U转串转换器,装上驱动程序就可以了

蒋祝乾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2006-01-17 19:07:00
9楼
1、西门子的USB接口的PC/PPI电缆的定货号为:6ES7 901-3DB30-0XA0。
2、好一点的USB转COM的电缆可以连接的,质量不好的有的时候会出现通讯中断,在西门子网站上可以下载一个延时补丁程序。

热门招聘
相关主题

官方公众号