发电机解列应注意的事项 点击:3809 | 回复:0



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-03-11 15:07:12
楼主

发电机解列注意事项:

1)解列前有功、无功必须降为零;

2)解列前应确认汽机已打闸,由程跳逆功率保护动作解列灭磁,以防止汽轮机超速和发电机过激磁;若1.5S后程跳逆功率保护未动作,应立即手动断开发电机出口开关和灭磁开关LMK,将发电机解列灭磁;

3)解列后,必须严密监视三相电流确已为零,开关三相确已断开;

4)若是人工手动解列,解列后的降压过程中,定子电流不得重新升起;

5)解列后,应尽快停止氢冷器运行;

6)机组解列后,若不是大修,运行人员可不进行励磁回路有关刀闸的操作(但如果需摇测绝缘则例外),只停止所有风机运行即可;

7)解列后机组如作备用,应维持定子冷却水循环运行,并使定子各部温度保持在5℃以上;如检修或工作需要可停止内冷水泵运行,但必须及时通知电气检修,将定子线圈内存水吹干。