当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
s7 200故障,求救
点击:
909
| 回复:
2
真言无忌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2003年4月24日
发表于:2003-12-24 14:24:00
楼主
各位师傅前辈大家好,我们厂一细纱机正常运行不久(大约50小时)S7-200 CPU224出现了故障,PLC上的状态指示灯和输入指示灯开始闪烁,系统不能应用。我检查了一下,初步判断没有短路、没有接地。系统中3个接近开关,3个霍尔传感器以及3个24V指示灯都是使用PLC 的电源。请问各位大侠,能不能根据这些信息判断一下是什么故障??请见教~!谢谢~!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
昆仑银狐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2003年12月09日
发表于:2003-12-23 17:12:00
1楼
我经常使用S7-200系列PLC,你所述的情况,可以肯定的是,PLC没有故障。请试一试如下方法: 1、PLC24V电源输出线连接是否牢固。 2、PLC电源线连接是否牢固(220V电源线),包括控制柜的220V交流保险。 3、用一个硬币贴在接近开关的探测面,看相应的输入指示灯是否稳定指示。如能够稳定指示,则调整接近开关与感应头的距离。 如有疑问,请与我联系。 苏州沃鑫系统控制有限公司 JackWang E-mail:jackw@acsitechnology.com Tel: 0512-58543903
回复
引用
举报
真言无忌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2003年4月24日
发表于:2003-12-24 14:24:00
2楼
谢谢您的回复 1、首先PLC24V电源输出线连接牢固; 2、电源保险没有问题; 3、接近开关也是好的,因为本来是正常运转的。 后来,我临时更换了一cpu,系统恢复正常。就是奇怪到底使哪里坏了,是plc内部的24v电源除了故障??
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
plc控制变频器
[37341]
给年轻工程师的十大忠告(转贴...
[65338]
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[14605]
设计你自己的PLC(可编程序控...
[15004]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[12809]
自控系统设计中PLC的正确选择...
[12824]
原来有些USB转串口连不上PLC...
[15787]
可编程控制器PLC教程(1-40完...
[18053]
西门子S7-200 Smart PLC如何...
[10237]
S7-300的经典库文件合集
[9775]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号