当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
TD1000变频器求解
点击:
2143
| 回复:
31
汉朝
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2003年7月17日
发表于:2003-10-16 08:55:00
楼主
各位老师请了,我处现在有一台华为TD1000变频器经U、I跳线采用两个电位器控制,两个电位器共用10V直流电源,VCI接一个相对固定电位器(基本不用调),CCI接另一个电位器,这个电位器随收卷的松紧自动变化,变频器接受的电流是二着的差,现在出现两个问题:1.将前一个电位器旋大后,变频器随着后一电位器变化而变化,但不稳定;2.将前一个电位器旋小后,变频器不随着后一电位器变化而变化,变频器不工作,变频器参数很好,请赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
望光 _90
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2003年8月17日
发表于:2003-10-15 18:12:00
1楼
无锡市建筑路58号日进技术发展公司 本公司从90年从事变频器维修,拥有无锡及周遍地区90%的维修业务。有事请0510-8867261/13023318068
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年10月19日
发表于:2005-10-25 01:14:00
2楼
老师好: 哪位能提供一份 爱默生TD-1000变频器使用说明书? 我的emaill:ddrxd@sina.com 谢谢
回复
引用
举报
虚心徒弟
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:124帖 | 384回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2003年12月18日
发表于:2005-10-25 07:01:00
3楼
TO:荣晓东及其他需要说明书和帮助的工友 直接打深圳爱默生网络能源公司免费咨询电话(变频器技术),问他索取电子版的,电话查0755114。
回复
引用
举报
无名人氏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年8月15日
发表于:2005-10-25 09:04:00
4楼
我们是艾默生的一级代理商,各种资料都有,需要的话可以和我联系 0371-67972288
回复
引用
举报
行者1 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 293回
年度积分:0
历史总积分:778
注册:2002年12月24日
发表于:2005-10-25 17:22:00
5楼
你调小了之后 若差值为负 则认为是0 或设置了反转无效故变频器不工作 你是不是用的闭换功能 可调整pid的参数
回复
引用
举报
BATI--李峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2004年3月15日
发表于:2005-12-30 16:48:00
6楼
是闭环控制吧,VCI是给定值,CCI是反馈值.将前一个电位器旋大后,给定值大了,你可以把F059改小一点,F060同上,F061出厂值,F062改大一点.试试看
2.将前一个电位器旋小后,变频器不随着后一电位器变化而变化,变频器不工作
给定值是小于反馈值当然不工作了
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2005-12-30 20:01:00
7楼
我想楼主不是用的PID调节,他是用的两路信号输入,调速信号是信号一减信号二的差值.这种方式调速很少有用的,用时要考虑加减速时间什么的要求复杂一些,我只是听说过,没有实际用这种方式.大家可以讨论一下.
回复
引用
举报
smdfl10
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年9月16日
发表于:2006-01-02 12:08:00
8楼
to荣晓东:
工控网上自助资料库里有啊
回复
引用
举报
smdfl10
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年9月16日
发表于:2006-01-02 12:15:00
9楼
TO:荣晓东
我已将爱默生TD-1000变频器使用说明书发到你邮箱
回复
引用
举报
sun3751
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年10月23日
发表于:2006-01-04 14:44:00
10楼
我觉得闭环控制的参数设定问题多多,在网上也没找到深一步的这方面的说明,说明书上讲的太简单了。
回复
引用
举报
rzhh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-15 16:05:00
11楼
回复
引用
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-31 10:23:00
12楼
到EMERSON官方网站上有
回复
引用
举报
相互学习 _4
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2003年6月13日
发表于:2006-12-31 15:38:00
13楼
你用了多久了,怎么现在出现该种现象,这台变频器至少也5年了,是不是刚采用这种方案,请确认方案是否有问题.请打800-820-6510
回复
引用
举报
航行 _1
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2007-01-02 20:34:00
14楼
电压给定与电流给定在转换后,应在给定上没有任何电的联系,考虑加上转换开关试一下
回复
引用
举报
陈宏 _97
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年9月23日
发表于:2007-05-15 22:06:00
15楼
那位高手有有关爱默生TD-1000的修理方面的资料及配件,本人有几个这个的变频器在修理,请高手联系:陈0574-87815961/13115806789
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
大家来谈谈隔离变压器
[1551]
电容器组投入或退出运行时的...
[4554]
原创:什么叫做有源终端!
[1985]
安川伺服驱动器参数设置
[2025]
怎样对1000伏以上的电容器组...
[1156]
熔断器的额定电流和熔体额定...
[1037]
变压器吊芯检查
[1163]
电磁炉的工作原理及结构
[1592]
电机空开总是跳的问题
[1051]
电工基础知识之用插头直接带...
[1247]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号