本人的一松下变频器(0.75KW,220V)坏了,经查后发现厚膜MA2810的2,3,4,脚都击穿了,而且开关变压器主绕组也少断了,水泥电阻也烧坏了,12欧20W的水泥电阻用10欧20W的代换的,更换的后膜为MA2810,修复开关变压器后,变频器电源部分还是不正常,电源部分的开关管是好的。我现在有两个疑点:开关变压器能修复了用吗?厚膜上标的都是MA2810,但它们相同吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SY _92
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2003年3月27日
发表于:2003-08-02 19:12:00
1楼
老乡,还有故障哩,仔细查办周围零件和电源部分负载,你的变压器工艺、参数对吗?(匝数、方向),建议换新。
回复
引用
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2003-08-04 09:33:00
2楼
老乡,你说的没错,但原装的变压器买不到啊,你能帮忙吗?027-83495710
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-04 11:37:00
3楼
变压器是不是:NAT-A027,我有一个原装的,你也可自己绕!!
回复
引用
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2004-11-26 13:20:00
4楼
有人知道MA2810的管用脚用途吗?