首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

施耐德工业控制产品技术问题及解答[3] 点击:3404 | 回复:109



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:51:53
楼主


300,问:能否使用一个模拟量电压或电流信号来控制ATS48的加减速斜率?

不可以.

软起动器不能通过一个模拟量来调整电机的转速, 软起动器不具备调节电机频率的功能.



301,问:关于XB2系列按钮的选型

XB2系列普通弹簧复位按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

  A平头按钮            

按钮头外形 L凸头按钮            

  P带罩按钮            

  1白色            

  2黑色            

按钮颜色 3绿色            

  4红色            

  5黄色            

  6蓝色            

触点形式 1:1常开            

  2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列带灯按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B W3 * * 1 C

22mm      餱开孔尺寸         

材料 金属              

按钮头外形 平头带灯按钮              

  1白色              

  3绿色              

按钮颜色 4红色              

  5黄色              

  6蓝色              

LED灯电压 B:24Vac/dc              

  M:220Vac              

触点形式 1:1常开              

产地 C中国制造              

XB2系列锁扣式急停按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * 4 2 C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

按拉式            ??餱  T:

按拉式            ??餱  X:

30转动复位    餱  S4:      

转动复位          ??餱外形及复位方式 S5:

转动复位          ??餱  S6:

  钥匙复位          ??餱:?S

钥匙复位          ??餱:?  S

钥匙复位          ??餱  S2:

颜色 4:红色            

触点形式 2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列指示灯选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B V * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 塑料            

产品类别 指示灯            

  D:不提供BA9S灯泡、<380Vac        

  B:带LED、24Vac/dc          

  F:带LED、110Vac/50Hz          

发光类别、电压 M:带LED、220Vac/50Hz          

  Q:带LED、380Vac/50Hz          

  FD:带LED、110VDC          

  MD:带LED、220VDC          

  1P:纯白色            

  3P:纯绿色            

颜色 4:红色            

  5:黄色            

  6:蓝色            

  7:透明            

产地 C中国制造            

XB2系列选择开关选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 金属            

手柄外形 D标准手柄            

  J长手柄            

  2:2位、锁定式            

  4:2位、1位自右至左弹簧返回        

选择开关位置 3:3位、锁定式            

  5:3位、2位弹簧返回          

  7:3位、左侧弹簧返回/右侧锁定        

触点形式 1:1常开            

  3:2常开            

  5:1常闭+1常开            

产地 C中国制造







cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:52:16
1楼

302,问:ATS48软起动器的负载周期是怎么样的?

1。在标准负载应用下ATS48 软起动器可提供:

S1负荷:冷态4In起动23 秒, 或者3In起动46秒;

S4负荷:50%的负载系数每小时起动10次,以3In持续23秒 或4In起动12秒,或者与此相当的热循环.

2。在重载应用下ATS48 软起动器可提供:

S1负荷:冷态4In 起动48 秒, 或者3In 起动90 秒;

S4负荷:50%的负载系数电机4In 起动25 秒每小时起动5次 或相同的热循环,电机热保护应调整为Class 20 .






cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:52:31
2楼

303,问:对于静态转矩大的负载如何设置软启动器?

可提高软启动的初始起动力矩,这样设置有利于软启和电机的启动。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:52:38
3楼

304,问:ATS46如何返回工厂设置?

在第3级参数中将Int参数设成YES即可。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:52:51
4楼

305,问:ATS48软起动器如何选进线电抗器?

当一个供电电路为多个软起动器供电时需加进线电抗器,具体选型如下:其中*为 Q或Y。


ATS48D17*-----------------VZ1L015UM17T

ATS48D22*-----------------VZ1L030U800T

ATS48D32*和ATS48D38*------VZ1L040U600T

ATS48D47*和ATS48D62*------VZ1L070U350T

ATS48D75*至ATS48C14*------VZ1L015U170T

ATS48C17*至ATS48C25*------VZ1L250U100T

ATS48C32*-----------------VZ1L325U075T

ATS48C41*和AYS48C48*------VZ1L530U045T

ATS48C59*至ATS48M10*------VZ1LM10U024T

ATS48M12*-----------------VZ1LM14U016T




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:52:59
5楼

306,问:ATS48软起动器如何设置两线和三线控制?

不用设置参数,按两线方式接即为两线控制,按三线方式接即为三线控制。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:53:07
6楼

307,问:当ATS48软起动器采用三角形接线方式时,电机参数和电机保护参数如何设置?

直接按电机参数设,无需像星三角起动器一样将电机参数除以根号3,因为在ATS48中已经预先设置了计算公式。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:53:16
7楼

308,问:软起动器一拖多时应设什么参数?

CSC参数设成on,R1设成r1I,对于ATS46将LI设成LIC, 对于ATS48将LI3或LI4设成LIC。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:10
8楼

309,问:ATV46软起动器起动转矩的范围为何?

起动转矩为0.15---1倍的电机的标称转矩,电流为电机标称电流的2---5 倍。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:17
9楼

310,问:LH4 与 ATS46,ATS48的主要区别?

LH4 是一般的调压起动,而 ATS46,ATS48除调压功能外还增加了转矩控制,使电机在起动过程中平稳加速。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:24
10楼

311,问:ATS48如何返回工厂设置?

进入高级设置菜单(drC)将FCS菜单设成Yes即可。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:34
11楼

312,问:XB4系列的带灯按钮底座ZB4-BW0B11能否更换LED灯泡(DL1-CJ0241)?

不可以,只能更换指示灯部件ZBV-B1,同理,标有“protected LED”标志的底座(包括带灯按钮、指示灯)都只能更换指示灯部件,如ZBV-B1等。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:41
12楼

313,问:软起动器的接线图中有两线控制,三线控制及PLC控制,它们有什么区别?

两线控制为电平控制方式,即在电机运转时run和stop端必须一直有直流24V电压,否则电机停止运行。

三线控制为脉冲控制方式,即要想使电机运转,stop端需一直有电,run端只要给一个脉冲即可。

这里的PLC控制指的是通过PLC进行通讯控制,即通过PLC发控制命令对软启动器进行控制,并不是通过PLC控制软启动器端子,这时要求stop端一直有电。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:48
13楼

314,问:何为软起动器的力矩控制?

在电机起动过程中,软起动器对负载力矩进行检测,并使电机的力矩输出与负载力矩的差保持为一恒定值,这样加速曲线为一直线。若要激活此功能需将CLP参数设为ON。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:54:56
14楼

315,问:软启动器ats48本地端子操作启动停止时候,可以通过modbus通讯只读内部参数电机电流吗?

可以!





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:55:06
15楼

316,问:ATS48本体的继电器输出的触点容量?R2可以直接驱动旁路接触器的线圈吗?

ATS48本体的继电器输出(R1,R2,R3)最小开关能力:10mA,直流6v;感性负载时最大开关能力:1.8A,交流230V和直流30V(cos¢0.5,L/R=20ms),最大运行电压交流400V。客户在选择R2直接驱动旁路接触器线圈时候,需要核对旁路接触器线圈的启动冲击功耗,要求线圈的冲击电流在触点容量范围之内。否则容易烧毁R2输出触点。如果冲击电流大,建议加中间继电器隔离一下。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:55:14
16楼

317,问:55-6 ATS48软起用于高低速电机时,是否可以运行时切换高低速?

不可以运行时切换高低速,只能在停车时进行高/低速切换。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:55:20
17楼

318,问:52-14我公司有无控制单相交流电机的软起动器?

有,型号为ATS01N1**FT,根据电机功率用相应的数字代替**即为完整型号. 对于单相电机不连接第2相3/L2和4/T2,起动器断电后再次通电前应等待5秒钟以上的时间.




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:55:48
18楼

319,问:ATS48可否在故障下强制运行?

在ATS48的I/O菜单中LI3/LI4的逻辑定义中,如果将某个LI3/LI4端口定义成LII功能,并且在确认时,将ENT健按下持续10秒钟,直到显示屏闪烁确认为止.当系统定义为LII功能(禁止所有保护)后,LI3/LI4端口接受到”1”信号时,则此功能生效.此功能会屏蔽所有故障,尽最大可能启动电机,但是存在烧毁软启动设备的危险.一般应用于电动机紧急启动,不允许停机的场合,例如消防系统,烟雾抽取系统等设备上.

注意:系统一旦设置为LII功能,该软启动器产品质保失效,如果发生故障,客户责任自负.




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:55:55
19楼

320,问:ATS48的使用环境条件及其降容条件是什么?

ATS48存放温度为:-25~+70°C,正常运行温度为:-10~+40°C不降容,当温度在(+40~+60°C之间,每升高1°C软起动器额定电流降容2%);

ATS48最大运行高度为:1000米以内不降容(在此以上,每增加100米软起动器额定电流降容2.2%),最高高度2000米。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:56:02
20楼

321,问:软起动器ATS48按三角形接法时应注意什么?

只有ATS48***Q型的软起动器才适用三角形接法,ATS48***Y不适用三角形接法;当使用此功能时,高级设定菜单(drC)中的dlt参数要设成on,这时软起动器的停车方式只能选择自由停车且不能使用级联功能和预热功能。