施耐德工业控制产品技术问题及解答[3] 点击:3404 | 回复:109



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:51:53
楼主


300,问:能否使用一个模拟量电压或电流信号来控制ATS48的加减速斜率?

不可以.

软起动器不能通过一个模拟量来调整电机的转速, 软起动器不具备调节电机频率的功能.



301,问:关于XB2系列按钮的选型

XB2系列普通弹簧复位按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

  A平头按钮            

按钮头外形 L凸头按钮            

  P带罩按钮            

  1白色            

  2黑色            

按钮颜色 3绿色            

  4红色            

  5黄色            

  6蓝色            

触点形式 1:1常开            

  2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列带灯按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B W3 * * 1 C

22mm      餱开孔尺寸         

材料 金属              

按钮头外形 平头带灯按钮              

  1白色              

  3绿色              

按钮颜色 4红色              

  5黄色              

  6蓝色              

LED灯电压 B:24Vac/dc              

  M:220Vac              

触点形式 1:1常开              

产地 C中国制造              

XB2系列锁扣式急停按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * 4 2 C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

按拉式            ??餱  T:

按拉式            ??餱  X:

30转动复位    餱  S4:      

转动复位          ??餱外形及复位方式 S5:

转动复位          ??餱  S6:

  钥匙复位          ??餱:?S

钥匙复位          ??餱:?  S

钥匙复位          ??餱  S2:

颜色 4:红色            

触点形式 2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列指示灯选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B V * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 塑料            

产品类别 指示灯            

  D:不提供BA9S灯泡、<380Vac        

  B:带LED、24Vac/dc          

  F:带LED、110Vac/50Hz          

发光类别、电压 M:带LED、220Vac/50Hz          

  Q:带LED、380Vac/50Hz          

  FD:带LED、110VDC          

  MD:带LED、220VDC          

  1P:纯白色            

  3P:纯绿色            

颜色 4:红色            

  5:黄色            

  6:蓝色            

  7:透明            

产地 C中国制造            

XB2系列选择开关选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 金属            

手柄外形 D标准手柄            

  J长手柄            

  2:2位、锁定式            

  4:2位、1位自右至左弹簧返回        

选择开关位置 3:3位、锁定式            

  5:3位、2位弹簧返回          

  7:3位、左侧弹簧返回/右侧锁定        

触点形式 1:1常开            

  3:2常开            

  5:1常闭+1常开            

产地 C中国制造







cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:03:44
81楼

383,问:VVD 产品的风扇如何工作?

VVD产品的风扇是通风降温用的,对于不同的产品其工作方式是不同的。ATS46 电源上电后,风扇不立即转,只有温度达摄氏55度时风扇才转。ATV28 电源上电后,风扇不立即转,只有电机工作时风扇才转。 ATV58,ATV68 电源上电后,风扇立即转动。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:03:49
82楼

384,问:ATV68的电动机电抗器一套只包括一相还是包括三相?

一套ATV68的电动机电抗器是由3个单项的电抗器组成,订货时只要订一套即可。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:03:54
83楼

385,问:将一台ATV31变频器设置成多段预制速度功能,在端口上没有让预设端口闭合,即输入为00,为什么一给运行信号,系统不按照内部设定的LSP的速度运行,却按照一种很大的速度自由运行上了(飞车)?

系统并不是没有按照内部设定的LSP的速度运行,产生一种高速运行的状态的原因是客户对系统的设置并不正确。

当采用多段预制速度功能时,必须将FUN->SA1->SA2==NO,SA3==NO;否则,会将变频器上的AI2的值读入系统,当时的给定就变成:LSP+AI2!因为:出厂设置中,给定默认为:FR1+SA2+SA3,而且SA2出厂设置为:AI2!这是产生所谓飞车的原因。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:03:58
84楼

386,问:当ATV58变频器设置为一般应用时(Gen),为什么有时变频器不能起动?

当ATV58变频器设置为一般应用时(Gen),其LI4端口被自动置为自由停车功能。这一功能是负逻辑,即LI4端口电压为零时为自由停车。这时要想起动电机可将LI4端子通24V后再按起动或将LI4的参数改为其他功能后再按起动。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:03
85楼

387,问:ATV28有无通讯功能?

有通讯功能。ATV28自身有RS 485接口,用户可以订购RS 485连接附件,使用ModbusRTU协议,即可实现通讯功能。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:07
86楼

388,问:LT3-SM00M,在模块不带电的情况下,其常闭触点(95、95)是什么状态?

LT3的常闭点在不上电时是不工作的,处于断开状态。上电以后才是正常的常闭状态。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:12
87楼

389,问:ATV11如何返回工厂设置?

将FCS参数设置为InI 即可。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:17
88楼

390,问:ATV11 亚洲系列与其他系列的最主要的区别是什么?

操作面板不同,亚洲系列的面板包括本机控制键RUN, STOP 及给定电位器,其它系列没有。欧洲系列仅由单相240V供电,且内置B级EMC滤波器.亚洲及美洲版由单相120V及单相或三相240V供电,EMC滤波器为可选件.





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:21
89楼

391,问:变频器模拟输入(AI1)信号如何取得?

变频器模拟输入(AI1),为0-10Vdc信号,通过变频器控制端子的+10V与com连接可调电位计获得。+10Vdc电源的最大输出电流是10mA,可调电位计阻值可选1-10kΩ,施耐德无电位计产品,用户根据操作需要单圈或多圈电位计。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:24
90楼

392,问:变频器的给定电位器的电阻值多大?

ATV28和ATV58的给定电位器的阻值为1KΩ至10KΩ,一般选4.7 KΩ;ATV68用10 KΩ。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:04:30
91楼

393,问:VW3A68800包括什么?

VW3A68800是ATV68的远程操作器安装件,它包括一根3米长的电缆和一套安装件,不包括操作面板,操作面板由ATV68本体提供,如果还需要订额外的操作面板可订VW3A68206。



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-18 16:09:32
92楼

天哪,一问一贴,你贴到啥时候是个头儿呀?

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:11:32
93楼

394,问:ATV58变频器型号的后缀代表什么?

变频器ATV58一般情况下内置EMC滤波器和小型终端,若不想带EMC滤波器,型号后加X, 如:ATV58HD28N4-----ATV58HD28N4X;若不想带操作终端,型号后加Z, 如:ATV58HD28N4------ATV5HD28N4Z。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:11:42
94楼

395,问:用ATV11替代ATV08时,安装孔不一致怎么办?

订ATV08适配板VW3A11811,将适配板安装在ATV11上即可使用ATV08的安装孔。ATV11比ATV08的安装空间略大,这要特别注意,选型时一定要查样本。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:11:53
95楼

396,问:变频器ATV28其编程器与变频器本体集成到一起,如果要把编程器安装在柜门上怎办?

订购一个远程显示模块VW3A28101即可。他由编程及显示模块和电缆组成,编程及显示模块与柜门符合IP65防护等级。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:12:01
96楼

397,问:可否将VVD 产品的start 端预先接好,一上电就直接工作?

不能。如果这样做ATS46 可能会损坏,ATV28,ATV58和ATV68状态不稳定。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:12:08
97楼

398,问:ATV28如何返回工厂设置?

将配置菜单(drC)中的FCS参数设置为YES即可。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:12:14
98楼

399,问:56-3 LT3SA00M电机保护继电器PTC保护的动作范围是多少?
当接入的热电阻阻值升到2700欧姆至3100欧姆时LT3系列电机保护继电器动作。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:12:21
99楼

400,问:能否使用变频器驱动一台双速电机?

可以.
应该连接变频器至电机高速绕组,并按照电机高速绕组功率选择变频器.





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-21 22:12:27
100楼

401,问:ATV31变频器的cl1端子是做什么用的?

CL1端子用于当不同的PLC半导体输出时变频器逻辑输入端子的接线用。PLC输出模板可分为漏性和源型,相应的接线图详见ATV31选型样本24页。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师