a594690270
本人菜鸟,请教大侠们电气元件选型的问题。关于电动机星角降压启动,三个接触器怎么选型?我在网上查了,但是答案有好多,我迷糊了。。。。。。假如22kw电机,三个接触器和热保怎么选型???
yibeiqingcha
一般情况下,要按照大一个等级选择,22KW的电动机,应该选用30KW的接触器。还要考虑实际情况,如果频繁启动,或经常重载的话,最好选37KW的接触器。一般在大工厂使用的时候,都是把接触器分类使用,这样可以降低备件数量。
hhlong
最好选37KW的接触器?但是接触器要按额定电流来选型。
星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。
这是网上看到的 ,这个对么?
李纯绪
回复内容:
对: a594690270 星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额... 内容的回复!
对
研讨会宣传员_3259
--领域
接触器可以选大一档,22KW的用大于50A的即可,至于热继电器,在额定电流的1.0-1.2倍范围内,选择即可