关于电气元件选型 点击:885 | 回复:6



a594690270

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年1月11日
发表于:2013-07-19 11:13:31
楼主

本人菜鸟,请教大侠们电气元件选型的问题。关于电动机星角降压启动,三个接触器怎么选型?我在网上查了,但是答案有好多,我迷糊了。。。。。。假如22kw电机,三个接触器和热保怎么选型???




yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2013-07-19 11:39:26
1楼

一般情况下,要按照大一个等级选择,22KW的电动机,应该选用30KW的接触器。还要考虑实际情况,如果频繁启动,或经常重载的话,最好选37KW的接触器。一般在大工厂使用的时候,都是把接触器分类使用,这样可以降低备件数量。

hhlong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2013-07-19 13:05:54
2楼

最好选37KW的接触器?但是接触器要按额定电流来选型。

a594690270

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年1月11日
发表于:2013-07-19 13:39:54
3楼

星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。

这是网上看到的   ,这个对么?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-19 15:06:50
4楼

回复内容:

对: a594690270  星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额... 内容的回复!


 对                                            

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-19 22:06:18
5楼
三个接触器都按额定电流来选取。比较安全,而且实用。实用时间长。

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-20 20:17:30
6楼

接触器可以选大一档,22KW的用大于50A的即可,至于热继电器,在额定电流的1.0-1.2倍范围内,选择即可


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师