施耐德工业控制产品技术问题及解答[3] 点击:3298 | 回复:109



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:51:53
楼主


300,问:能否使用一个模拟量电压或电流信号来控制ATS48的加减速斜率?

不可以.

软起动器不能通过一个模拟量来调整电机的转速, 软起动器不具备调节电机频率的功能.



301,问:关于XB2系列按钮的选型

XB2系列普通弹簧复位按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

  A平头按钮            

按钮头外形 L凸头按钮            

  P带罩按钮            

  1白色            

  2黑色            

按钮颜色 3绿色            

  4红色            

  5黄色            

  6蓝色            

触点形式 1:1常开            

  2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列带灯按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B W3 * * 1 C

22mm      餱开孔尺寸         

材料 金属              

按钮头外形 平头带灯按钮              

  1白色              

  3绿色              

按钮颜色 4红色              

  5黄色              

  6蓝色              

LED灯电压 B:24Vac/dc              

  M:220Vac              

触点形式 1:1常开              

产地 C中国制造              

XB2系列锁扣式急停按钮选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * 4 2 C

22mm            餱开孔尺寸  

材料 金属            

按拉式            ??餱  T:

按拉式            ??餱  X:

30转动复位    餱  S4:      

转动复位          ??餱外形及复位方式 S5:

转动复位          ??餱  S6:

  钥匙复位          ??餱:?S

钥匙复位          ??餱:?  S

钥匙复位          ??餱  S2:

颜色 4:红色            

触点形式 2:1常闭            

产地 C中国制造            

XB2系列指示灯选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B V * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 塑料            

产品类别 指示灯            

  D:不提供BA9S灯泡、<380Vac        

  B:带LED、24Vac/dc          

  F:带LED、110Vac/50Hz          

发光类别、电压 M:带LED、220Vac/50Hz          

  Q:带LED、380Vac/50Hz          

  FD:带LED、110VDC          

  MD:带LED、220VDC          

  1P:纯白色            

  3P:纯绿色            

颜色 4:红色            

  5:黄色            

  6:蓝色            

  7:透明            

产地 C中国制造            

XB2系列选择开关选型

选型提示 型号说明 型号组成

XB2- B * * * C

22mm        餱开孔尺寸     

材料 金属            

手柄外形 D标准手柄            

  J长手柄            

  2:2位、锁定式            

  4:2位、1位自右至左弹簧返回        

选择开关位置 3:3位、锁定式            

  5:3位、2位弹簧返回          

  7:3位、左侧弹簧返回/右侧锁定        

触点形式 1:1常开            

  3:2常开            

  5:1常闭+1常开            

产地 C中国制造







cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:58:38
41楼

342,问:星三角起动器的接触器为什么比电机直接起动的接触器小?

因为星三角起动器的电动机最终工作为三角形接线方式, 接触器接在三角环中, 其电流为线电流的根号三分之一, 所以可选小一点的接触器。

注意:若接触器接于三角环之外,则其电流为线电流, 接触器不能选小。

343,问:LC3-***星/三角启动器的介绍:

作为交流异步电动机普遍采用的降压启动方式,在工控产品目录中有成套产品型号、详尽的主回路/控制回路原理图。用户自行组装、现场调试时出现的问题,说明如下:

构成星/三角启动器的元件:

3个接触器(KM2/KM3/KM1)。KM2/KM3运行时导通相电流,KM1因启动上电前将电机绕组封星且短时工作,容量选择较低。但当考虑KM3与KM1间的机械互锁是需要KM1选型与KM3一致。(如使用LADS2,可不用机械连锁)。

1个通电延迟触头(LADS2)。星/三角启动器专用延迟触头,在电气联锁关系上确保KM1首先分断,KM3后闭合。

1个辅助瞬时触头(LADN11)。装于KM1接触器正面,1NO、1NC辅助触点用于电气联锁。

1个热过载继电器(LR***)。提供电动机过载保护,在Schneider工控产品目录中的星/三角启动器主回路图,热过载继电器导通相电流。选型时用户要考虑启动电流对其的影响。

1个水平安装机械联锁(LA9***)。建议用户选择,避免KM1与KM3同时吸合所造成的短路。


安装、调试星/三角启动器:

星/三角启动器的现场接线,除注意控制回路的正确,主回路的接线必须保证相确。

热过载继电器启动过程动作:

因热过载继电器导通启动电流,高于电动机额定电流。 首先在选型时注意热过载继电器的调整范围,其次把握启动过程中星/三角转换的时机,星接时间过长或频繁起停,对热过载继电器不利。速度达到70%-80%时即可进行星/三角转换。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:58:44
42楼

344,问:如何选择散件组装星  三角起动器?

用星--三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。

电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,全套的型号为LC3D18M5,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。全套产品只有进口的,无合资生产的。若要订合资的,只能订散件由用户自己组装。散件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器,即LC1-D1810M5C一个,LC1D1801M5C一个,LC1D0910M5C一个。还需要一个辅助接点块LADN11及一个星三角起动器专用延时头LADS2。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:58:50
43楼

345,问:星三角起动器延时头如何选择?

延时头只能选择LADS2 而不能选LADT*或LADR*。因为用于星三角的延时头比较特殊,它的常闭点断开与常开点接通这两个动作之间有一个40ms的时间差以保证接触器在切换时不发生短路。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:58:56
44楼

346,问:XB5KSB、XB5KSG及XB5KSM的额定工作电流是多少?

XB5KSB、XB5KSG及XB5KSM的额定工作电流大约为5mA。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:02
45楼

347,问:ZB4BV6能否与ZB4BV013配合使用?

不可以,但是可以与ZB4BV01配合使用。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:08
46楼

348,问:ZB4BV6能否与ZB4BV013配合使用?

不可以,但是可以与ZB4BV01配合使用。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:14
47楼

349,问:56-4 XB2系列带罩按钮可以单订橡胶罩吗?

可以。单订的型号是ZB2-BP01*(*对应各种颜色代码)。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:20
48楼

350,问:55-2 按钮标签问题:

ZBY0C2303C:标签上的标识为中文,国产

ZBY02303:标签上的标识为英文,进口

ZBY02303C:标签上的标识为英文,国产




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:25
49楼

351,问:54-4 XB2系列按钮可否单独订钥匙?

采用No. 455钥匙的开关头(如ZB2BG2C),钥匙可以作为附件单独订货,型号为Q99900901。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:30
50楼

352,问:53-3公司有直径小于16MM的指示灯吗?

有。型号是XVL-A系列,直径为8MM和12MM两种,在SAP中可查到。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:36
51楼

353,问:52-8xVB系列塔式组合灯可以更换灯泡吗?

在XVB样本(SC DOC 226-LV)中凡是在样本的页眉上标注为BA15d灯座适配的,该产品可以根据电压等级选择更换白炽灯泡或者LED灯灯泡。但是如果页眉上没有BA15d描述,只是写了LED光源的,不可以更换LED灯,如果出现损坏现象,必须成套更换。

例如:第6页XVBL33可以安装白炽灯,也可以安装LED灯,损坏后可以更换;

第7页产品如:XVBL0B3不可以更换灯泡;




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:49
52楼

354,问:ATV58变频器的文件存储是否将参数存在操作器中?

是,如果将操作器取下,参数仍然保存在操作器中。用这种方法可以将一台变频器中的参数传给其他变频器。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 21:59:56
53楼

355,问:LT6产品有几种通讯协议可以使用?

可使用UNI-TELWAY 或 Jbus/Modbus 协议。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:00:00
54楼

356,问:ATV58系列变频器显示菜单已显示“RUN”,模拟输入AI1已加入,为什么电机不转?

因为用户选择了VT(Variable Torque)宏-配置,该宏-配置将AI1和AI2两个模拟输入定义为独立的两个速度给定,由逻辑输入口LI3切换。若要模拟输入AI1有效,LI3须接通+24VDC。


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:08
55楼

357,问:ATV58系列变频器逻辑输入LI*设置为“FLO”(强制本地操作)的含义?

本地操作是指由变频器控制端子LI*或显示模块控制;与其对应的是经过通讯口进行在线控制。假设LI3逻辑输入配置为“FLO”,即强制本地操作,当LI3加24VDC电平时,变频器控制端子LI*或显示模块的操作有效。LI3不加24VDC电平,通讯口控制有效。(停止有效不在此限制)



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:16
56楼

358,问:ATV58系列变频器地址如何设置?

作为标准产品,ATV58系列变频调速器采用简单的Modbus通讯协议,设置有RS485多点串行通讯口,传输速度19200bs,无奇偶校验。通过显示模块可以设置变频器地址,“控制菜单”---Add代码。地址范围0  31。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:23
57楼

359,问:ATV58变频器能否控制绕线式电机?

有两点需要注意。首先,将滑环电阻短接时,不能将所有电阻去掉,须保留一小段电阻或用长电缆短接,其次,将电阻短接后电机自身能直接起动。具体情况应做试验。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:28
58楼

360,问:如何使用Powersuite软件配置+/-speed(电动电位器)功能?

首先需要将参数 LAC (此参数可在control command菜单中找到) 配置为L2 (高级访问功能) 或 L3 (高级访问及综合给定功能).

然后禁止所有不兼容的功能:输入求和 (summing inputs), 预置速度(preset speeds), PI 功能, 及点动功能(jog). 然后配置参数Fr1为速度给定LI.

完成以上配置后即可访问及配置参数USP, dSP, 及 Str.




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:33
59楼

361,问:ATV31系列变频器有锯形波频率输出功能吗?

有。

ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-14 22:01:39
60楼

362,问:ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?

1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。

2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。

3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。

虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师