请教问题 点击:631 | 回复:3



    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2002-11-21 16:34:00
楼主
斑竹:需做一系统要求如下 2、仪表在厂区分布总体分散,但在装置上相对集中; 3、采集信号分两种:4-20mA信号和脉冲信号; 4、所有的数据必须进主控计算机; 5、HMI软件必须为网络版,具数据记录、报警管理等功能; 6、局域网上的其它PC可通过IE实现数据浏览和监视; 请问如用LONWORK,都需要什么?如何做?



asasas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2002-11-12 08:27:00
1楼
你可以用智能模块+力控网络版+工控机.很容易,方便

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-12 15:17:00
2楼
ForceControl 2.6可以通过DDE,OPC以及LNS 3种方式实现LonWorks监控。

lhsw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2001年6月29日
发表于:2002-11-21 16:34:00
3楼
请问你的脉冲信号变化变化范围是多少?如果合适的话,你可以和上海船舶运输科学研究所的吴礼雄总工联系一下,他们有一套完整的解决方案,数据检测采集,信息管理系统。他的信箱 wlxw@iname.com