经验:GE PLC于WAGO现场总线模块通讯
点击:
1947
| 回复:
1
caixfno1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-26 12:28:00
楼主
改造项目采用WAGO750-303PROFIBUS总线适配器带750-461温度检测模块与GE 90-30的PROFIBUS MASTER模块通讯,用VersaPro V1.X配置系统,Import WAGO的网上下载GSD文件751,系统不工作,分析原因,发现WAGO的GSD文件中的用户附加信息中的15个参数是0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,\0X00,0X00,0X0B,0X00,0X00,\0X00,0X10,0X00,0X00,0X0A。GE VesarPro输入后只有前5个参数和\。采用10进制输入后问题解决,希望碰到同样问题的哥们少走弯路
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xxcat
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2004年3月19日
发表于:2003-02-26 12:28:00
1楼
可以告知WAGO750的产家及联系电话吗?因为我在图中遇到了这个适配器。谢谢!!!
回复