经验:GE PLC于WAGO现场总线模块通讯 点击:1910 | 回复:1



caixfno1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-26 12:28:00
楼主
改造项目采用WAGO750-303PROFIBUS总线适配器带750-461温度检测模块与GE 90-30的PROFIBUS MASTER模块通讯,用VersaPro V1.X配置系统,Import WAGO的网上下载GSD文件751,系统不工作,分析原因,发现WAGO的GSD文件中的用户附加信息中的15个参数是0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,\0X00,0X00,0X0B,0X00,0X00,\0X00,0X10,0X00,0X00,0X0A。GE VesarPro输入后只有前5个参数和\。采用10进制输入后问题解决,希望碰到同样问题的哥们少走弯路



xxcat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2003-02-26 12:28:00
1楼
可以告知WAGO750的产家及联系电话吗?因为我在图中遇到了这个适配器。谢谢!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师