改造项目采用WAGO750-303PROFIBUS总线适配器带750-461温度检测模块与GE 90-30的PROFIBUS MASTER模块通讯,用VersaPro V1.X配置系统,Import WAGO的网上下载GSD文件751,系统不工作,分析原因,发现WAGO的GSD文件中的用户附加信息中的15个参数是0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,\0X00,0X00,0X0B,0X00,0X00,\0X00,0X10,0X00,0X00,0X0A。GE VesarPro输入后只有前5个参数和\。采用10进制输入后问题解决,希望碰到同样问题的哥们少走弯路