当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
关于现场总线的应用
点击:
5401
| 回复:
18
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-13 14:01:00
楼主
到目前为止,现场总线已经有了8个标准,此外还有一些行业标准和事实上的工业标准,如lonworks,TCN标准,军事上的mil-std-1553B标准等。众多的标准(特别是在工业上的众多的标准,使用户在选择现场总线技术和产品时无所适从。目前在国内自动化领域,使用和开发的标准产品也有多种。从事于现场总线自动化装备的开发和制造的企业很需要从这些标准中选择适合的技术进行开发,特别是对于新兴的企业尤为重要,否则开发方向的错误可能会造成企业的重大损失。 因此如果大家感兴趣,可以发表一些看法: 我国的现场总线标准是什么? (1)FF (2)profibus (3)CAN (4)其他 (5)自己制订标准 无论哪种方式,一方面为了满足最终用户的需要,另一方面也为了自动化装备的制造商提供参考。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
stian
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2001年10月20日
发表于:2003-11-20 16:20:00
1楼
这些现场总线标准,不论从发展历史上说,还是从技术层面上说都各有各的优点和缺点,也各自有各自的用户群,从目前的情况看,哪一家标准都不可能单独的成为现场总线的唯一标准,国际上如此,国内也如此。另外,有百花齐放,百家争鸣的情况存在,对最终用户来说也不见得是坏事,有竞争才有发展吗,不是吗?就好像是计算机的操作系统一样,如果没有Linux,没有OS2,没有Lindow等操作系统和Windows竞争,想必也不会有今天的Windows XP/Longhorn。 说到现场总线标准,现在处于巅峰并且竞争的很厉害的两种总线标准就是FF和Profibus,FF总线有FF基金会和象Emerson、ABB、横河等厂商的支持,Profibus有西门子支持,两方面都想成为唯一的总线标准,但难度都很大,最终哪一家会成为标准,发言权不在任何厂商和标准组织手中,而是在最终用户手中。就好像波音与空中客车,哪家的飞机好?不好说。 但从目前的发展情况来看,FF总线,尤其是FF总线中的HSE标准,正处于急速上升的阶段,用户数量猛增,规模越来越大(今年中国的南海石油和上海石化/壳牌就是很好的例子),加入到FF现场总线阵营的厂商也越来越多,必定他是一种开放的标准,开放的东西总比掌握在一家手中的要好,而且支持FF标准的各种设备也越来越多,总类也越来越丰富,几乎覆盖了所有的方面。 CAN总线的应用领域和FF/Profibus不同,应该没有什么比较的必要性。 以上是一些个人观点,不对之处大家共同讨论
回复
引用
举报
香山红叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年11月22日
发表于:2003-11-23 10:00:00
2楼
我想知道FF总线的协议是什么?profibus总线的协议是什么?您能告诉我吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-23 16:58:00
3楼
我想知道FF总线的协议是什么?profibus总线的协议是什么?您能告诉我吗? 能给我们这些新手们,具体解释一下吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-24 12:35:00
4楼
ff : www.fieldbus.org profibus: www.profibus.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-05 15:43:00
5楼
我单位生产线上了profibus总线,不太稳定。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-05 16:31:00
6楼
我们正在开发基于FF的现场总线协议,指标: 独立于操作系统; 独立于通信协议芯片 很快推出,有兴趣可以合作 fieldbus@163.com
回复
引用
举报
chenping7618
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年4月15日
发表于:2003-12-08 17:42:00
7楼
现在常有现场总线控制系统(FCS)将逐步取代分布式控制系统(DCS)的说法,而且炒得很火,不知道为什么?哪位高人能指点一下,到底他们的最大的区别是什么?怎么取代?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 07:46:00
8楼
现场总线成本低;具有互操作性;全分布式控制.
回复
引用
举报
微雨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2003年12月07日
发表于:2003-12-09 10:12:00
9楼
请问各位高人 现场总线是一个控制系统,还是一个通讯协议
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 10:34:00
10楼
既是一个通信协议,也是一个控制系统. 例如:FF通信协议,包括三层协议. 控制系统:FF总线定义了功能块的控制策略.
回复
引用
举报
模糊1111
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年12月07日
发表于:2003-12-09 10:48:00
11楼
请问各位高人 现场总线比DCS和PLC的优点在哪里?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 11:19:00
12楼
1.DCS安装复杂;现场总线即插即用. 2.DCS成本高;现场总线设备成本低,在原来的仪表的基础上,增加通信卡即可,省掉了成本高的DCS主机. 3.PLC一般用于局部控制,现场总线的覆盖范围很大,例如FF一段1900m. 现场总线控制系统也融合了DCS的思路和PLC的思想. 就性能价格比来说,未来的现场总线很高(个人认为).
回复
引用
举报
chenping7618
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年4月15日
发表于:2003-12-09 17:37:00
13楼
据我所知,PLC也可以用于整体控制。最长的通讯距离可有30km。理论上讲,FCS比PLC到底有何优势呢?
回复
引用
举报
张能
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年8月29日
发表于:2003-12-10 10:59:00
14楼
现场总线(FCS)和DCS的根本区别在于,现场总线是全分布式、双向、数字的控制系统,控制策略分散,具有更高的系统实时性和可靠性;DCS是集散式控制系统,分散检测集中控制,很致命的缺点是控制器的高可靠性。
回复
引用
举报
chenping7618
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年4月15日
发表于:2003-12-11 15:43:00
15楼
请问双向比单向有什么优势呢?
回复
引用
举报
瑞传
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2003年4月02日
发表于:2003-12-12 11:15:00
16楼
由北京华控技术有限公司技术人员参与翻译的ISA的第一部现场总线著《过程控制现场总线-工程设计、运行及维护》的译本已在国内出版。 本书主要阐述了如何在过程控制领域应用现场总线,从工程设计到设备及控制策略组态、安装及调试、诊断及故障寻查、运行、校准及维护,作者对现场总线系统生命周期各个阶段的"怎么做"作了详尽论述。重点讨论三种领先的现场总线技术-HART、基金会现场总线(FF)和PROFIBUS PA,涵盖现场级和基于以太网的主站级网络。 联系电话:010-62965630
回复
引用
举报
8837218
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2003年11月28日
发表于:2003-12-13 14:01:00
17楼
张先生,您好! 我对这篇文章很感兴趣,希望您能给我发一份有图的原文,谢谢。 我的电子邮箱是hfjyxl8616029@yahoo.com.cn。谢谢!
回复
引用
举报
zds2005
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2005年9月23日
发表于:2008-11-11 15:34:48
18楼
《过程控制现场总线-工程设计、运行及维护》很感兴趣,哪儿有买的吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
征文:工业组态软件技术交流会...
[1427]
求助:远程数据采集
[1830]
MODBUS总线的的终端电阻如何...
[7550]
I2c总线对电容的上限要求是多...
[1417]
解读一下带百兆双网口的AM33...
[1538]
s7-300如何通过profibus连接...
[3402]
使用WinCC实现远程网络IO控制...
[9007]
终端匹配电阻
[6670]
版主
[1709]
现场总线应用实例(一):MM440...
[14429]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号