日复一日
两台变频器相邻控制柜使用同一母线,各带一台160KW风机,运行频率45-50HZ,偶尔同时报过流故障,复位后正常运行,检查电流无波动无过流,启停继电器已更换,接线已排查无松动,就是不知道为什么会同时过流故障,请各位大佬不吝赐教不定时故障,有时7天左右,有时一个月也不跳
另外厂内电压前段时间波动先升至417V后降至375V,有三台变频器同时报过流故障,不是应该报高电压或是低电压故障么?请大佬解惑
楼主最近还看过
李纯绪
你说的同一母线,是交流母线还是变频器的直流母线?
小鱼
有可能是负载波动引起的,同一变压器还有没有接其他大负荷设备
"小鱼" 的回复,发表在2楼 对内容: 【有可能是负载波动引起的,同一变压器还有没有接其他大负荷设备】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
800KVA变压器专供两台风机使用
"李纯绪" 的回复,发表在1楼 对内容: 【你说的同一母线,是交流母线还是变频器的直流母线?】进行回复:
380V母线公用的
"日复一日" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在1楼 对内容: 【你说的同一母线,是交流母线还是变频器的直流母线?】进行回复: ---------------------------------...】进行回复:
变频器的过载倍数是否设置的太小?负载是风机,流体负载不一定那么稳定,瞬间阻转矩增大也是可能的。
检查变频器散热器,温度高不高?
飞长爱你
变频器的VF曲线设置是什么样的?不同的负载要对应不同的曲线,风机水泵类负载使用直线VF的话一定要报过流故障的。
luoqing
昆仑通泰触摸屏与ACS550变频器modbus通讯案例
发现问题了,是一号风机的电动机进线电缆送了,电缆过热,有一个击穿点
但不知道为什么会影响另一台过流故障,有哪位大佬知道嘛?
空不异色