半双工串口通信实例18:欧姆龙CP1H和STC12单片机串口通信 点击:600 | 回复:5



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-09 12:46:03
楼主

半双工串口通信实例18:欧姆龙CP1H和STC12单片机串口通信


一、串口通信实例目的:

欧姆龙CP1H主站数字量输入0.00~0.07控制STC12单片机从站数字量输出DO01~DO08;

STC12单片机从站数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H主站数字量输出100.00~100.07。

二、通信硬件连接:

1、欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

2、单片机串口2通信口端子含义:

3脚:即为RS485发送\接收+信号

8脚:即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDB+ 接 STC12单片机从站串口2的3脚;

欧姆龙CP1H主站CP1W-CIF11之SDA- 接 STC12单片机从站串口2的8脚。

三、欧姆龙CP1H主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、无协议通信、起始符为0x0002、结束符为0x0003;

3、将数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入100.00~100.07


四、STC12单片机从站通信程序:

1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x02;

2、STC12单片机从站8路输入DI01~DI08转换为ASCII码保存至发送缓冲区里;

3、初始化等待接收,接收完成后,处理接收到的数据;

5、接收完成后,延时10ms开始发送,将STC12单片机从站8路数字量输入DI01~DI08发送出去。

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-09 12:46:37
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H主站通信程序、STC12单片机从站通信程序下载后,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-03-09 12:49:24
2楼

主站程序附加说明:

主站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-09 12:49:56
3楼

从站程序附加说明:

从站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到STC其他型号单片机实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-09 12:50:17
4楼

附件为欧姆龙CP1H主站和STC12单片机从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-09 12:50:39
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例