前几天自来水厂恒压供水项目出了点事故,变送器损坏造成压力信号丢失,PID失去控制造成供水压力过高,造成城市管道有一处爆管,虽然跟管道施工质量有很大关系,0.6MP就爆管了,但是我做程序也有不可推卸的责任。让我认识到做程序时一定要考虑控制信号失效的问题,出现这次事故之后,增加了PLC模拟量通道故障检测,增加了与水泵出口压力等连锁,通过多个条件判断出供水总管压力变送器是否损坏。通过这一个事情让我明白模拟量信号故障诊断的重要性,将项目上所有模拟量通道都做了故障诊断,参与自动控制的模拟量增加上故障处理逻辑。这次事故估计要牢记一辈子,如果没有这次经验估计很难理解模拟量通道故障诊断的重要性,在以后的编程中一定都会考虑如果仪表出现故障后,程序该如何处理。
这次故障的起因是因为供水总管压力变送器损坏,压力变送器损坏是因为安装不当造成的,由于施工人员在接线时觉得穿线麻烦,将PG接头内的橡胶圈丢掉了,造成电缆不能锁紧,达不到压力变送器IP66的防护等级,由于长期在潮湿的环境中,电缆表层结露,露水顺着电缆进入压力变送器,造成压力变送器损坏。仪表安装是个技术活,与仪表长期稳定运行关系重大,且不可儿戏。