流量计在流向垂直朝下的管道上安装会出现什么问题? 点击:540 | 回复:5



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-08-21 23:17:45
楼主

现场有两台流量计,按照设计院图纸上施工,安装在流向朝下的管道上,还没有怎么用。最好的安装方式是在流向垂直向上的管道上安装,这种安装在流向朝下的管道上不知道有没有问题?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



指日可待月

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2017-10-12 15:22:55
1楼

看什么类型流量计和介质,保证满管。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-10-12 15:46:51
2楼

回复内容:

对:指日可待月 看什么类型流量计和介质,保证满管。     内容的回复:

具体说说呗

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-10-12 19:59:10
3楼

按照设计院施工图施工,还流量向下流的方式安装???

如此你们工程是怎么审图的?监理方、施工方、用户方没有懂的??

对于设计院图纸错误,应该向设计院提交问题意见书,让其重新设计,切莫自己私自修改,严格安装规范的程序来。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-10-12 22:00:54
4楼


就像指日可待月”所说的只要保证满管就行,上面是个大水箱,有自动补水系统,管道始终是满管状态,这样我觉得是没啥问题。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-10-13 12:51:08
5楼


回复内容:

对: 鲜花属于牛粪 就像“指日可待月”所说的只要保证满管就行,上面是个大水... 内容的回复!

呵呵。。。

这是真的么??

那为什么仪表的安装说明书上都说,垂直安装时,流体要从下向上流呢???


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师