话说前天早会得到消息一台泵的变频器运行一小时就跳停,好久没折腾过变频器了,咋能错过这样的机会呢?带上手机带上电笔带上纸出发,赶紧去现场瞧一瞧,走到配电室门口,遇见一工程师出来,他说已经正常,不过我还是进去瞧一瞧,走进变频器身边,一电工正在紧固变频器的外壳,然后我看看变频器操作面板,然后发现----居然再次跳停了,查看故障记录,此时面板画面如下:
早会说的2340短路故障再现,因为连续多次出现故障,已经怀疑下面的这个板子出问题,去的时候他们引进更换过下面的板子了,还有问题,莫非是来真的?
生产很紧张,他们安排扛了台刚刚修好的变频器来了,直接更换,期间顺便拍照记录一下各个部件:
一、输入电源是有检测的,A相、B相取电源后经过保险到变压器,此变压器380输入,230V输出:
二、整流单元:整流单元并非是二极管整流,而是半控桥控的:
根据这个图片型号,上网查得整流单元的原理图如下:
测试方法及判断好坏的方法如下:
三、滤波电容:数量4个,这个不需要解释,看图即可:
四、电流互感器:三个,我一直很怀疑是不是这个坏了才引起2340故障的,不过时间紧,没来的及检查,不是这个互感器故障,就是IGBT问题了,这个也是经常出现问题的
互感器电路及参数图:
暂时先记录到这里,至于换下来的变频器,修的时候继续补充...
楼主最近还看过