微机保护装置现场校验方法及调试
众所周知,微机保护在第一个变电站中起到非常重要的作用,因此在电站运行前必须对站内各个微机保护做好实验。通常使用的是继电保护测试仪,该装置出厂后,要去当地有关电力部门定期检验过后才能使用,如果不经检验的仪器给微机保护做实验,那么很有可能实验做的不准确。
微机保护实验一般分为几步,首先先校验微机保护的测量量是否有偏差,大多情况下,将微机保护测试仪引出的线接在柜体的端子上,主要校验的是一些测量量,即测量电流、测量电压、有功功率、无功功率和功率因数。对于微机保护厂家来讲,一般问题不大。但现场有时候也会出现问题,那么就一步步的查,其中虚接情况或连片问题出现的比较多。当校验玩微机保护的测量量时,各个连片要复原,并拧紧螺丝。然后是对微机保护动作定值的校验,如果保护定值出来的话最好就按照保护定值来做,保护定值如果没有的话可自行设置一定值做实验,当定值出来后,再将保护动作定值修改。顺便说一下,出保护定值的一般是设计院和当地的供电局,微机保护厂家和二次调试人员是没有资格也没有义务出保护定值。
速断过流保护的实验是比较简单的,往往比较难做的实验是变压器差动保护实验等,对于变压器差动保护实验来讲,定值是根据该变压器差动保护说明书和变压器自身容量、保护CT变比得来的。在做差动保护时,我个人觉得先在两侧加平衡电流,使得当前的差流值为0,然后根据定值多做几个点,把动作曲线描出来,如果对微机保护测试仪使用的比较熟练的话可以用微机保护测试仪自己描点成动作曲线,但对于多经常做差动保护的人来讲,他们习惯就做两个拐点值。这个方法也是对的,在严谨上有点欠缺。有时候定值给的速断动作电流值比较大,微机保护测试仪输出不了这个电流值怎么办,就需要将保护定值改小一点,满足微机保护测试仪的最大输出电流值,但记得实验完后恢复定值。
总的来讲,微机保护装置的实验是非常重要的一个步骤,如果这个步骤省去的话,那么存在的隐患未可知。微机保护的实验不仅仅可以校验微机保护的功能,还可以测试整个控制回路、测量会否正常。对于每一个电力人来说如果有时间和机会的话尽量学好它,它是一门好的值得学习拥有的技术。