平常心心常平
大家好,我是平常心心常平,又和大家见面了,想大家了,最近发现全国各地不是晴天就是暴雨如注,天气变化莫测,工控朋友们多注意安全,天气高温,记得喝藿香正气水,下暴雨了,注意脚下哦。。。。。。
一说到暴雨就感觉怪怪的,我感觉下雨了,整2个小菜,喝点小酒,搓个麻将,听嘚!!大家觉得呢?毕竟我们是工控人,好多好多的事情需要处理,我们不得不冒雨上班,下雨了车多路滑,注意安全,暴雨了小区门口可以看海,见下图:,这个是我在2013年这个周二看到的,我们小区外情况
楼主最近还看过
回复内容:
对: 工控新手-钟艳婷 哇塞:专车等候,实在牛叉极了 内容的回复!
一般公事外出,公司都会派车,提高效率
找到了信号线,量量电流吧,一量可下了一跳:90ma左右,这说明什么?变频器可能是因为电流大,正常停机,也不排除可能变频器坏,也许变送器坏,也许是信号线呢?……原因不少,一个个试
先不管信号线是否有问题?变送器是否有问题吧,先把变频器改成本地控制,这个时候我才知道日本富士变频器调节起来不是一般麻烦了,我以为和ABb、施耐德等一样,把远程控制改成本地控制就成,一切会Ok的呢,这个富士变频器一会要更改控制方式,又要更改频率给定1,还有更改频率给定2……需要更改好多项,而且不在一个菜单下,来回切换菜单,加上对这个不熟悉,搞的手疼,我心想等处理完,一定建议换掉它,年限到了,这么复杂,如果生产上用,我不是死定了……
终于搞定了,切换到本地控制,接上泵的线,拆除信号线,一会频率上来了,各个地方对讲机说都有水了,先用着吧,继续查找信号线还是变送器问题,未完待续
工控军团------fyc独家记影
平常哥。。。更新的这么慢。。。好吊人胃口,,,,你是我偶像
撞破烂钟——王者之师
支持更新,偶下载后准备出书。
呵呵呵。。。
fyc独家记影
引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 支持更新,偶下载后准备出书。呵呵呵。。平常哥忙啊 。。。。不会忘记更新了把,,。。。
对: fyc独家记影 引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 支持更新,偶... 内容的回复!
手机更新确实有点慢,最近确实忙,我不会忘记更新谢谢大家支持
看看信号线是否有问题?或者变送器是否有问题呢?信号线只要短接量下线缆就可以了,派人下地沟,进行测试电缆,发现电缆连了,红线、兰线、屏蔽线都为0,晕,加上水泵线,全部更换新电缆,地下绝对不容许有接头……
关于压力变送器,如何测试呢?这个不好测试,做技术是要严谨,有人说切换到远程试试,设置看量程就行,哥们你能确认变送器标的10公斤就是10公斤吗?……也许我考虑的多,毕竟我们不能出错了……大家看看怎么测试这个压力变送器是否好的呢?
一直在等待。。。。。。。。。。压力变松器大不,不大拆点,拿出来直接在试试
拆掉压力变送器,哈哈,直接用德国的便携式设备测试,没有问题,为了保险,在制水车间代替电节点压力表试试没有问题,直接安装上,更换线缆后,从新设置Pid恢复正常运行,谢谢大家支持我!
平常哥,。,。。,。期待你下次的精彩解说
总结:1.无论啥时候的设备都要有设备资料,控制方式,如果有变化有变更资料,说明书必须有备份;2.有维修记录,详细的维修记录,为以后处理问题提供参考
引用 平常心心常平 的回复内容: 总结:1.无论啥时候的设备都要有设备资料,控制方式,如...
顶。、;、、、、、
绿诗疯子
是啊,防患于未然!代价惨痛
秃笔no1
小心使得万年船呐~~~~
给我一根烟
楼主心态不错i哦 加油
rightic
楼主好心态,嘿嘿 (为什么说我回复的太少了呢 )
候鸟在飞
工欲善其事,必先利其器,精辟!!!!!!