本人对施耐德低压产品系列比较熟悉,看论坛中有不少朋友咨询相关的问题。所以开这个帖子和广大朋友探讨有关于施耐德低压产品的问题请跟帖,我会尽快回复的。
1、有需要资料的朋友请去施耐德官网下载:http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/support/download-center/last-documents.page
2、有需要询价的朋友请去咨询当地代理商。
3、如何避免假冒伪劣商品?请从施耐德正规代理商采购
4、有提问施耐德产品对其他品牌的优势。这这个问题还真不好回答,就如同问宝马比夏利能好在那个地方一样。我只能建议您去查阅相关的技术资料。
5、施耐德官网是:http://www.schneider-electric.com/,请注意鉴别,以免上当受骗
楼主最近还看过
引用 qsy275763035 的回复内容:回复内容:对:最多两年关于请问楼主,施耐德LC1D09M7C NO吸合时,最小的流通电流是多少?就是说,低于多少mA后,辅助触点NO,即时吸合,负载电路也无法接通。这个指标专业的名字是什么? 内容的回复:这个叫吸合电流,这个要分为你是运行和释放 一般释放的电流较小,20mA左右; 运行一般较大200mA左右,也就是说接触器启动闭合需要大于200mA才能洗合;
查了“吸合电流”,不是很明白你的意思:
我的意思很简单,接触器线圈不接电,将接触器的NO点用手按下(这个按下肯定可以与线圈通电时的吸合想比了吧?),
NO两端接上电路,这个NO点如何保证连接的线路是可靠连通的?
回到我的问题,这个NO点带20mA级别的光耦回路可否正常工作?
这个数据,接触器里是如何标定的?