本人对施耐德低压产品系列比较熟悉,看论坛中有不少朋友咨询相关的问题。所以开这个帖子和广大朋友探讨有关于施耐德低压产品的问题请跟帖,我会尽快回复的。

1、有需要资料的朋友请去施耐德官网下载:http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/support/download-center/last-documents.page

2、有需要询价的朋友请去咨询当地代理商。

3、如何避免假冒伪劣商品?请从施耐德正规代理商采购

4、有提问施耐德产品对其他品牌的优势。这这个问题还真不好回答,就如同问宝马比夏利能好在那个地方一样。我只能建议您去查阅相关的技术资料。

5、施耐德官网是:http://www.schneider-electric.com/,请注意鉴别,以免上当受骗



楼主最近还看过



yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-04-29 20:51:38
181楼
版主是大侠级的,不问了!哈哈!!!!!!!

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-12 10:48:33
182楼

引用 zmq881124 的回复内容:你好  我是新手  M340   cpu模块  RUN指示灯绿色闪烁  编程软件和PLC联接不上    怎么解决?




抱歉,我只对低压电气这块熟悉,不敢贸然回答您这个问题。

可以试试打400 810 1315电话解决

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-12 11:20:13
183楼

引用 星侠星 的回复内容:你好,我想问贵厂的辅助模块和接触器有什么关系,就像我们单位用的四种型号中,三个都是成套发过来的,就一个只发了一个辅助模块,辅助模块为LADN22C  接触器为LC1D06M5N




1、哥不是施耐德的人,也不领施耐德的薪水,只是一个普通的用户而已

2、不太明白兄弟的意思,任何一个品牌的接触器都是和相应的触点配套的

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-12 11:21:51
184楼
引用 旷野人 的回复内容:我发现施耐德TesysT系列的DC24V供电的电机管理控制器用DP通讯的时候不稳定,特别是不能断掉通讯线路,只要DP线路断掉2次以后,就无法通讯了,必须重启电机管理控制器才行。这个问题已经由青岛的施耐德公司确认了,所有DC24V供电的都有这个问题,而且他们解决不了。不知道楼主是施耐德的人还是施耐德的用户,有没有碰到过这个问题,怎么解决的。


哥是不折不扣滴用户,这个问题还真没见过……

刘拓877476825

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2012年5月06日
发表于:2012-05-16 12:21:53
185楼
回复内容:
对:suwen4590关于施耐德变频的质量怎么样我们公司用了一个月就有故障了内容的回复:


不错啊。我们用了很多。很少坏的

chris3726

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2012年5月11日
发表于:2012-05-18 11:02:15
186楼
可以发一份LC1-D95M7C“以上”和对应LRD3365C以上的资料到我邮箱吗?372617610@qq.com,谢谢

邓88532293

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2012年2月20日
发表于:2012-05-19 15:10:49
187楼
引用 蓝风1 的回复内容:谢啦。那7.5kw电机。接触器的选择也是15A的?



轻载用25A的接触器、如果是重载的话接触器最好用30A的,用15安的容易出问题,在说现在得电器水分含量高,请慎重选型

邓88532293

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2012年2月20日
发表于:2012-05-19 15:12:39
188楼
引用 蓝风1 的回复内容:谢啦。那7.5kw电机。接触器的选择也是15A的?



轻载用25A的接触器、如果是重载的话接触器最好用30A的,用15安的容易出问题,在说现在得电器水分含量高,请慎重选型

邓88532293

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2012年2月20日
发表于:2012-05-19 15:21:35
189楼
引用 Smile-王者之师 的回复内容:问个问题,一LC1-D300接触器,线圈电压380.老是烧坏。换一次有坏了。原因在哪儿?接触器是控制电动机正反转的。有;两只同样大小的接触器。为什么总是这一只坏,另外一个好的?



你那个接触器是铁心表面接触不良导致接触器线圈发热和主触点接触不良发热造成的、顺便问下你那电机多大啊?有没有延时转换啊?如果没有延时继电器的话,换掉整个接触器在自己加一个延时继电器就没事了

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-29 20:31:07
190楼

感谢邓兄的热情回答

             

xielh520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:673
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2012-05-30 18:36:56
191楼
我想Altivar 61和PLC用modbus组网通讯 有技术支持不

二锅无尽头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2012-08-17 16:37:35
192楼

靠,常开常闭都不知道还设计啊

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2012-08-27 19:36:35
193楼
向HOTEAM请教:一台设备上全部使用的施耐德电器,其中15KW电机供电电路直接到GV2ME32C的电动机断路开关,再经LC1D..C交流接触器向15KW电动机供电,(直接三角起动运行),已知15KW电动机的运行电流为30.3A,其起动电流肯定远大于30.3A,请问GV2ME32C的热脱扣电流是多少?这样的选用是否合理?还有GV2ME32C是否脱扣一次就必须更换?为啥脱扣一次后换一台新电机,一按起动按扭,GVME32C马上就跳脱扣?还要问的是,在海拔2000KM的高原施耐德电器选用有啥讲究吗?等待你的回答.谢谢!!!

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2012-10-22 20:31:09
194楼

看不到贴了 问个问题:

能否针对短路器的一个型号 如10A的借助系统脱扣曲线图说下断路器的作用呢!!

各位!

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2012-10-22 21:08:20
195楼

回复的贴子呢 更新这么慢了吗

 

子开

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2012-11-26 21:44:58
196楼
。。。。。。。。。。。。。。。。

子开

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2012-12-05 21:26:38
197楼

电机采用变频或软起控制,断路器选择为什么还要参照D型曲线

 

jgtzc

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年12月09日
发表于:2012-12-10 21:24:12
198楼
请问放在24VDC开关电源前面的施耐德的断路器最好是开关电源的多少倍?比如开关电源输入是220VAC,4A电流,那前面的断路器最好放多少A?请解释放的安倍数的理由?谢谢

jiakong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2016-05-13 20:42:51
199楼

需要什么资料可以找我,邮箱874579902@qq.com

HeartWay

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2016-05-15 20:41:08
200楼

好久没来了,施耐德的产品更新换代太快了,而自己这两年没做施耐德这块,所以抱歉很多问题解决不了了