这么大的电机,敢用直启?7倍多的额定电流?
电机满足风机转矩?是指经过增速机折算后还是没折算,如果没折算是刚好满足的,折算后就一定不满足了。增速后转矩必然减小。
即便3倍启动电流,我看一般水泥厂几百KW以上的风机,启动时间都设为40几秒以上。
考虑转动惯量的匹配,也无非是起动快慢问题,只要启动转矩、启动电流、启动到全速的时间不超过电机允许范围,就不会有问题。
个人想当然地认为:如果是那个7倍电流能维持15秒,这种启动方式,对电机是会有大伤害的。电流属于速断保护范围,正常的保护时间一般在2、3秒内,真要15秒,不烧电机才怪。
首先!非常感谢各位电气专家老师们的意见,因公司近期又有新项目建设,因此未及时回复各位朋友的提问。现回复如下:电机型号为YKK710-4 3000kw
1、第一次是电机运行正常停机,设备检修完后,再次启动电机时出现差动保护动作,操作工没有及时通知气人员又自行启动,电机严重损坏,打开电机检查为A相绕组多处击穿,后返回厂家维修。隔了三个月左右第二次同样是设备检修完后,再次启动时出现差动保护动作,检查为B相接地。第三次同样。
2、电机的启动柜为真空断路器。
3、液体电阻软起动柜以前没有接触过,和软启动柜的区别和性价及维护量上怎么样?
4、国内做10KV软启动柜好的公司请各位给予推荐!谢谢