首页 上一页 1 2 下一页 尾页

为什么一台风机的电机10KV 3000KW 四极电机一年烧了三次? 点击:6694 | 回复:40



Jiangsheng gu

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:604
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-03-26 09:21:54
楼主
     我公司去年新建项目水处理蒸发车间有一台风机为2564rpm,增速机变比为1.7266,电机为10KV 3000KW,,1493rpm ,214A,并且满足风机负载要求转矩--转差(t-s)曲线,即电机满足设备的最大转矩Tmax和起动转矩Ts。因公司内电网为一台110KV /10KV 63000KVA 的变压器,因此满足电机直接启动。另外在实际启动过程中,电机启动电流为1500A——1600A,启动时间为15s,一个月启动两次,运行电流为130A。但是在一年内该电机绕组烧毁三次,而且该电机生产厂家为国内有名厂家,湘潭,公司内也使用了该公司多台1000KW以上电机,都没有出现过烧坏现象。

现在希望哪位电气大侠能给予原因分析和解决措施!谢谢。

补充:电机订货前风机厂家提供电机需提供的转动惯量为789kgm2,在电机安装完调试前风机厂家提出负载需要的转动惯量为1379kgm2。但电机调试启动正常。是否与转动惯量有关?



RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2009-03-26 09:31:54
1楼
最好贴出烧坏电机的照片及现场图片、电机型号等,尽可能详细些。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2009-03-26 09:32:34
2楼
电机维修厂没给你结论吗?是启动时烧坏,还是正常运行中?

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-03-26 10:17:32
3楼
您说您是直接起的,那么使用的启动控制柜是否是真空断路器(或真空接触器)?

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-03-26 10:24:20
4楼
对啊,要知道是启动过程中烧坏的还是运行中烧坏的,看你的运行电流才一百多安,应该是启动电流过大造成电机烧坏的吧,这么大的电机,就算是变压器容量够,也还是要采用软起动装置的,这么大的电机我还是第一次听说直接启动。采用我公司的液体电阻软起动柜,可将启动电流降到额定电流的3倍以为,启动时间可以调整在15-60秒,可确保风机缓慢启动。

文和林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年3月26日
发表于:2009-03-26 11:43:38
5楼
请教一下高手吧,不知道,

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-03-27 19:54:24
6楼

这么大的电机,敢用直启?7倍多的额定电流?

电机满足风机转矩?是指经过增速机折算后还是没折算,如果没折算是刚好满足的,折算后就一定不满足了。增速后转矩必然减小。

即便3倍启动电流,我看一般水泥厂几百KW以上的风机,启动时间都设为40几秒以上。

考虑转动惯量的匹配,也无非是起动快慢问题,只要启动转矩、启动电流、启动到全速的时间不超过电机允许范围,就不会有问题。

 

个人想当然地认为:如果是那个7倍电流能维持15秒,这种启动方式,对电机是会有大伤害的。电流属于速断保护范围,正常的保护时间一般在2、3秒内,真要15秒,不烧电机才怪。

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2009-03-27 22:02:35
7楼
引用想起时正是忘记 的回复内容:

这么大的电机,敢用直启?7倍多的额定电流?

电机满足风机转矩?是指经过增速机折算后还是没折算,如果没折算是刚好满足的,折算后就一定不满足了。增速后转矩必然减小。

即便3倍启动电流,我看一般水泥厂几百KW以上的风机,启动时间都设为40几秒以上。

考虑转动惯量的匹配,也无非是起动快慢问题,只要启动转矩、启动电流、启动到全速的时间不超过电机允许范围,就不会有问题。

 

个人想当然地认为:如果是那个7倍电流能维持15秒,这种启动方式,对电机是会有大伤害的。电流属于速断保护范围,正常的保护时间一般在2、3秒内,真要15秒,不烧电机才怪。



两位高手分析的有道理,变压器能满足电机直接启动,但是电机受不了大电流的冲击,启动时将近12倍的大电流,使电机线圈发热严重,破坏了电机线圈的绝缘强度,形成匝间短路,使电机线圈继续发热,直到电机烧毁,建议大电机还是在启动时降压,长延时(50-90秒).

参与者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2009-03-30 18:22:16
8楼

高手就是高手

学习   ..........

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-01 12:06:08
9楼

负载惯量比提给电机厂的要求大了将近1倍,直接结果就是启动过程时间加长,启动过程带来的过热冲击和电磁力冲击对电机绕组的伤害太大..

解决方法: 采用高压软启动,

Jiangsheng gu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:604
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-04-05 15:41:54
10楼

首先!非常感谢各位电气专家老师们的意见,因公司近期又有新项目建设,因此未及时回复各位朋友的提问。现回复如下:电机型号为YKK710-4  3000kw

1、第一次是电机运行正常停机,设备检修完后,再次启动电机时出现差动保护动作,操作工没有及时通知气人员又自行启动,电机严重损坏,打开电机检查为A相绕组多处击穿,后返回厂家维修。隔了三个月左右第二次同样是设备检修完后,再次启动时出现差动保护动作,检查为B相接地。第三次同样。

2、电机的启动柜为真空断路器。

3、液体电阻软起动柜以前没有接触过,和软启动柜的区别和性价及维护量上怎么样?

4、国内做10KV软启动柜好的公司请各位给予推荐!谢谢

 

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-04-07 10:13:06
11楼

楼上朋友,你好,如需进一步了解水阻柜的性能和价位,请联系QQ121039717      13387217017    赵

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-04-07 10:54:02
12楼
通过您将相关数据的叙述,基本上可以确定故障的原因了,那就是您使用了真空断路器控制电机,未加装浪涌保护器(或加装了但是选型不对)!使用真空控制柜控制电机必须配置浪涌保护器,因为真空断路器在分断或合闸时会随机产生一个很高的瞬间电压(不是每次的操作都产生的,请参照相关的真空断路器工作原理),这是真空断路器的固有特性。从您所述的线圈只是击穿而不是过流烧毁就可证明。解决的办法只要加装上相应电压等级的浪涌保护器即可。(必须是电机保护型的)

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2009-04-07 13:10:22
13楼
12楼讲的很正确,完全同意,另外想顺便说一下,电机的功率大小和启动方式并无直接关系,需要研究的可以参考工业与民用电气设计手册

院子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2009-04-07 15:33:46
14楼
唉,在这里真学到不少知识,我想请教一个问题,我现在是6KV ,  450KW的电机拖动水泵需要液阻降压启动吗?  电源变压器足够大。可以不考虑。

院子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2009-04-07 15:36:18
15楼
还有一点不明白,直接启动为什么还有启动时间?

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-04-07 16:57:43
16楼
引用 院子 的回复内容: 唉,在这里真学到不少知识,我想请教一个问题,我现在是6KV ,  450KW的电机拖动水泵需要液阻降压启动吗?  电源变压器足够大。可以不考虑。

您可以使用普通的6KV电抗器进行启动。使用液阻柜有点浪费、

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-04-07 17:00:27
17楼
引用 院子 的回复内容: 还有一点不明白,直接启动为什么还有启动时间?


所谓启动时间,就是电机在从零速到额定转速这段时间的总称,你明白了这个概念就知道自己所提出问题的答案了。

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-04-08 09:49:07
18楼
每年从我手里调试过的高压电机不下50台,功率从800-10000KW,6KV,10KV都有,都是采用真空断路器或真空接触器控制,并未出现像楼上几位所说的引起电机故障烧毁的事,控制柜也从来没有安装过什么涌流保护器。采用水阻柜起动高压电机,启动电流基本上都在额定电流的3倍以内,启动时间根据负载情况来定,约在20-80S之间。特别是楼主提到的电机拖动的为增速机,启动时间要长才行,否则电机长时间受到8倍启动电流的冲击,很容易就将电机的绝缘破坏!

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-04-08 11:36:34
19楼
看来工控网的高手真多,处理问题一针见血,,变压器能满足电机直接启动,但是电机受不了大电流的冲击,启动时将近12倍的大电流,使电机线圈发热严重,破坏了电机线圈的绝缘强度,形成匝间短路,使电机线圈继续发热,直到电机烧毁,建议大电机还是在启动时降压启动。启动方式:液阻启动,磁控软启动。

Jiangsheng gu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:604
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-04-09 10:52:24
20楼

非常感谢专家们一针见血的精辟分析!

1、对加装浪涌保护器,也许是一种很好的方法,但是我们公司里有14000KW的电机用的是真空断路器,也没有什么问题,启动方式为电抗器启动。对于真空断路器产生的浪涌对电机的伤害,也不能排除。

2、在上面提到过,如果电机设计的转动惯量小(第一次风机厂家提供需要789kgm2,后来生产时又提出需要1379kgm2),我一直怀疑是否电机所提供的转动惯量不够才是最终的原因。请教各位高手给予分析。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页