回复内容:
对: 李纯绪 回复内容:对: 何笑我 回复内容:对: 李纯绪 根... 内容的回复!
我是用电阻箱试的,分别是三角接法和星形接法,星形接法的参数,单个电阻65Ω,变频器输出电压392,输出电流3.7A,输出频率50HZ,电阻是表测的,其他参数从变频器里直接读的,星形接法的比较简单,理论值是3.5A,差距不大。
我用这三个电阻直接改成三角接法,电流直接超载,变频器输出电流设置到8A仍然报超载,我估计电流怎么也得10A以上,然后我换了三个97.5Ω的电阻,频率电压不变,三角接法电流2.4A左右,改成三角接法后,电压频率不变,变频器里读出电流为7.4A,这个其实我也理解不了,电阻改成三角接法后,测得相间电阻为65Ω,线电压为392的话,理论电流应该是6A左右,不知道为什么电流会这么高