电机烧毁,负载是风机,电机功率55KW,启动方式,星三角。接触器为德力西,主接触是CJX2S-9511,星点接触器CJX2S-5011。电机运行2天后烧毁。接触器触点烧毁。
电机烧毁后图片:
主接触器触点
电机已维修好,设备正常运行。现在发帖是想大家帮忙分析,什么原因导致电机烧毁,是接触器先出问题,导致电机烧毁,还是电机先出问题,导致接触器烧毁?电机是匝间短路还是缺项烧毁?
电控本身带电动机保护器,电机维修好以后,也测试过原保护器,功能正常。另外一点,关于接触器9511,电动机启动电流大概200A,转三角形运行后,电流50A左右(ABC三相电流平衡),大家帮忙分析电机烧毁的原因,非常感谢!!!
很多情况出现在星三角转换之时,将星型接触器率先烧坏。原因是转换时间差没调节好,在星型接触器还没完全脱离,三角接触器已经吸合,无意之中星型接触器触点经常大电流通过,将星型接触器损坏,当损坏触点引起电机星型启动时三相电流不平衡电流急剧增加,将星型接触器触点彻底损坏,既造成启动缺相,这个问题很不容易发现的,即使有热继电器保护此时基本不起作用,久而久之将电机线圈发热线圈绝缘碳化击穿,最后烧坏电机。看了接触器损坏情况损坏情况就与此。如果此电机是2极电机,风机最好不要使用星三角启动,不要以为风机是轻载启动,实际是个重负载启动,不适宜星三角启动方式。请使用适合重负载启动的启动控制方法,对于现在最合理的方法应该使用软启动器,因为软启动是个连续过程,而电流由软启动器控制,负载是慢慢增加的差不多将近额定转速再转换接触器直接控制。虽说软启动器同样是个轻负载启动器但非常适用用于风机启动。因不像星三角强制电流无控制断续启动,接触器承受电流会很大不长时间还会引起触点损坏。
感谢各位的分析,电机有电动机综合保护器(德力西JD-6),经大家提醒,现在回头来看,电动机综合保护器的保护值应应该没有调整合适(最大400A)。
电机厂说是因为缺项导致烧毁,不是电机匝间短路。匝间短路和缺项烧毁,电机看起来有什么不一样?
我在想有没有可能是像8楼说的那样,接触器吸合不好,而且电机综合保护器的保护电流没有调整,吸合不好的那一相接触不良发热,导致触点发热氧化,接触器出线电压低,电机一项电流增大,再加上保护器保护值没有按要求设定,无法提供保护功能,导致电机一项电流过大烧毁。
我最不理解的就是,德力西安排人员去现场看了。也没有找到原因,就是说电流大了接触器肯定会烧。这个是当然,但是什么原因导致电流大?我倾向于是像楼说的那样,接触器吸合不好。