电机烧毁,负载是风机,电机功率55KW,启动方式,星三角。接触器为德力西,主接触是CJX2S-9511,星点接触器CJX2S-5011。电机运行2天后烧毁。接触器触点烧毁。
电机烧毁后图片:
主接触器触点
电机已维修好,设备正常运行。现在发帖是想大家帮忙分析,什么原因导致电机烧毁,是接触器先出问题,导致电机烧毁,还是电机先出问题,导致接触器烧毁?电机是匝间短路还是缺项烧毁?
电控本身带电动机保护器,电机维修好以后,也测试过原保护器,功能正常。另外一点,关于接触器9511,电动机启动电流大概200A,转三角形运行后,电流50A左右(ABC三相电流平衡),大家帮忙分析电机烧毁的原因,非常感谢!!!
回复内容:
对: songsong_id 回复内容:对: 欣欣向荣-1 很多情况出现在星三角转... 内容的回复!
-------------------------
此时互锁是有些作用所以没引起短路,当触点分离电机是电感性的,而60A以上接触器线圈电感也比较大互锁的辅助触头同样会产生电弧,特别是使用好几年接触器,拉弧的时间会加长特别是大电机电弧更严重。所以设计时PLC控制的加计时器控制转换时能延长个1-2秒,时间继电器控制的加中间继电器环节延长转换时间使之此种拉弧短路现象完全杜绝。现在用软启动器启动的比较多,但还是有些厂家喜欢用星三角启动,这没问题一些小厂空压机站会用鼓风机关闭风门即可。正因为用星三角启动大型接触器直接互锁经常会发生接触器损坏现象,但在加装中间继电器后延长星三角转换在星形接触器完全脱离后再使三角接触器吸合完全解决了接触器触点损坏现象,因为转换拉弧短路现象没有了,接触器完全运行于额定电流之内杜绝了过电流产生。是否见照片损坏的是主接触器和星型接触器以及三角接触器几乎同时损坏这种损坏现象就是相线直接拉弧短路情况才会烧毁触点直接现象。先将星形接触器烧坏后缺相烧毁电机,再烧主接触器和三角接触器。