德国KEB变频器交流区 点击:26144 | 回复:332



service800

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-22 21:30:26
楼主
德国KEB变频器F4系列,F5系列以及F4/F5电梯专用变频器,技术交流。



tyuiop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-24 17:04:41
141楼
各位好!我有一台科比F4-F 2.2KW变频器,风扇换过,电路板上的电容全换了一遍,上电一分多钟跳E UP,据客户说电机也能转一分多钟跳E UP.请教各位给点建议!

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-24 17:18:27
142楼
电压检测电路出故障了。

tyuiop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-24 18:58:45
143楼
你好!谢谢你!能说准确点吗,我第一次修这种机,还好陌生,会不会是厚膜那里呀?

qhm123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2009-04-24 19:44:09
144楼

楼主你好,感谢你的帮助

请问I/O卡板多少钱一块???

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-24 20:11:11
145楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 tyuiop Xtyuiop
积分:8
帖子:0注册时间:2009-2-18 15:44:13 144楼 回复时间:2009-4-24 18:58:45 你好!谢谢你!能说准确点吗,我第一次修这种机,还好陌生,会不会是厚膜那里呀?

可能是厚膜电路坏了,不过你要确保你的电网电压正常,而且输入没有缺相.

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-24 20:24:17
146楼
楼主你好,感谢你的帮助

请问I/O卡板多少钱一块???
报价你要问KEB公司维保部,配件是不对外出售的.

lnhv013710

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2009-04-26 22:20:41
147楼

楼主,你好,帮忙看下,谢谢

请教!我们单位买了一台16 F4 C1G 的变频器,根据说明书上的调整参数,CP0输入200,只有24个参数,说明书上只介绍了一部分输出端子的功能,没有介绍其他数字量输入端子如何定义,我该如何操作才能详细定义各个数字量输入端子的功能,比如定义启动停止端子,两线 三线,两线自保等?

还有一个很奇怪的现象,买来的新变频器部分cp参数跟说明书上的对不起来,比如说明书上的CP24 有0,1,2三个值可以选择,可变频器实际值显示16且无法更改?

也请各位网友给些建议,谢谢

lnhv013710@163.com

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-27 11:42:43
148楼
24个参数是CP模式。至于显示值和说明书不一致,除了软件版本不同之外,有的显示值是几个功能同时选择时的二进制码相加的。比如1,2,4,8,16,加起来就是31.

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-04-27 14:16:46
149楼
主要是参数不一样,我可以帮你处理。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-28 12:32:16
150楼

juta 很热心啊!离开科比这么久了还来为客户排忧解难,很难得啊!现在在何处高就啊?

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-04-29 22:42:48
151楼

谁人知F5报过热怎样修?

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-04-29 22:43:11
152楼

谁人知F5电机报过热怎样修?

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-29 23:15:08
153楼

电机实际温度不热的话就是检测电路坏了.

SHSEV

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年5月03日
发表于:2009-05-03 18:31:25
154楼

KEB变频器是比较难修的,调试比较复杂.我以前修理了几台F4和F5的,费了好大的力气,呵呵...

技术方面的可以和我交流.QQ:1134354087

keren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2009-05-09 10:19:14
155楼
问下,科比变频器,17.F5.M1G-35DA,整流桥模块型号是多少?炸得看不清楚了,知道的指教下啊

keren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2009-05-10 15:12:55
156楼

没人回答啊,顶上去!

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-05-11 12:35:08
157楼
VUB 120-16 N02

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2009-05-12 20:10:41
158楼
keb f4c 2.2kw 启动报LS 4台都是这样的故障. 手册上讲没有启动信号.

到底是什么故障,问题肯定出在CPU主板上.

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-05-13 09:25:13
159楼

LS不是故障,是低速的意思。启动报LS,是你的使能信号接通了,方向没有给定。

wukaishun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2009-05-13 09:47:09
160楼
我想问问科比F4变频器要怎么通迅与设置参数,如果非用电脑的话,那通讯软件您能不能给我发一个过来,再有就是科比变频器是不是有万能密码?有的话是什么?
邮箱:WUKAISHUN@163.COM