德国KEB变频器交流区 点击:26079 | 回复:332



service800

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-22 21:30:26
楼主
德国KEB变频器F4系列,F5系列以及F4/F5电梯专用变频器,技术交流。



海星之缘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2010-01-09 13:20:26
241楼

我这儿有一台科比 F4 C1E-3480 5.5KW 变频器,在维修中不小心把参数格式化了,密码440输入没用了,现在想改参数无法改,哪位高手熟悉指点一下。 谢谢!

海星之缘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2010-01-09 13:32:18
242楼
我这儿有一台科比 F4 C1E-3480 5.5KW 变频器,在维修中不小心把参数格式化了,密码440输入没用了,现在想改参数无法改,哪位高手熟悉指点一下。 谢谢!

海星之缘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2010-01-09 13:35:24
243楼

我这儿有一台科比 F4 C1E-3480 5.5KW 变频器,在维修中不小心把参数格式化了,密码440输入没用了,现在想改参数无法改,哪位高手熟悉指点一下。 谢谢!

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2010-01-09 20:33:12
244楼

用keb软件试一下,combivis5. 电脑联线2-2 3-3 5-7 d型插头.rs232联接方法.

liumint150831

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2010-01-14 22:08:01
245楼

我上次帮别人  把  科比的  换成一个叫正弦的变频    科比F5的  感觉 科比还是很牛逼的

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-01-17 19:10:33
246楼
回复内容:
对:海星之缘 关于
我这儿有一台科比 F4 C1E-3480 5.5KW 变频器,在维修中不小心把参数格式化了,密码440输入没用了,现在想改参数无法改,哪位高手熟悉指点一下。 谢谢!
内容的回复:你有同类机器的备份参数吗?如果没有的话只能按工艺要求一个一个的设了,有好几百个参数,具体要看你的应用情况了。设定参数用KEB专用调试软件。


fyj80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年6月05日
发表于:2010-01-19 19:31:52
247楼
一台KEB F4一启动(电梯)就报EOL2故障,电机发出吱吱吱刺耳的叫声,那位高手指教一下

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-01-21 20:04:53
248楼

在变频器参数设置无误的情况下,电机启动时报过载一般是一下原因:

1.电机相序或编码器相序反了;

2.编码器反馈卡或电机编码器坏了,无反馈信号过来;

3.变频器输出缺相或变频器到电机的电缆线开路了;也有可能是接线松动了;

4.电机可能坏了。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-01-21 20:05:46
249楼
回复内容:
对:fyj80 关于一台KEB F4一启动(电梯)就报EOL2故障,电机发出吱吱吱刺耳的叫声,那位高手指教一下 内容的回复:


发表于:2010-01-30 11:51:16
250楼
回复内容:
对:service800 关于回复内容:
内容的回复:换了编码器,确认不是编码器的问题,是变频器坏了,我用替换的方法,把PG卡卸下来之后,替换下面装在铁板上结合在一起的2块板(可以单独拆下来,上面应该是程序板带有EPROM,下面那块上面有几个继电器的)试机故障消失了。这两块板就没拆开来再试,有没有可能是其中继电器的问题,因为只低速启动和停车报故障,偶尔可以走起来高速不报故障



缘份1110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2008年10月04日
发表于:2010-01-30 14:27:04
251楼

请问谁有F4带通信的面扳,请留下联系方式。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-01-31 18:30:56
252楼
回复内容:
对:fyj80 关于回复内容:
内容的回复:如果你能确保你换的那块卡上的程序和你原装的卡上的程序一样的话,那原装的卡上硬件可能就有问题了。程序不一样的话就不好说。


service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-01-31 18:32:03
253楼
回复内容:
对:缘份1110 关于

请问谁有F4带通信的面扳,请留下联系方式。

内容的回复:qq:469624529


fyj80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年6月05日
发表于:2010-02-01 14:29:16
254楼
两块EPROM芯片调换过的,厂家说是下面那块卡坏了,谁有这块卡,联系我:27910760

李永虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-03 10:39:50
255楼
KEB F5的变频器老是报E.OC 我知道他是过流故障,但是怎么能解决它呢主机是永磁同步的主机拜托了

星锁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2010-02-03 11:11:31
256楼
请问谁有F5饲服中文说明书?我的邮箱是wjianx.2007@163.com,谢谢

李永虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-03 21:52:46
257楼
KEB F5的变频器老是报E.OC 我知道他是过流故障,但是怎么能解决它呢主机是永磁同步的主机拜托了

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2010-02-04 12:09:53
258楼
永磁同步的主机,先自学习下,

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2010-02-04 17:38:46
259楼
回复内容:
对:李永虎 关于KEB F5的变频器老是报E.OC 我知道他是过流故障,但是怎么能解决它呢主机是永磁同步的主机拜托了 内容的回复:


运转时看看实际电流是否很大,比如说都超过额定电流许多了,如果实际电流不大的话,那就是变频器的的驱动电路过电流检测电路老化了,最好是换驱动板了。在判断变频器是否有故障之前,一定要先排除电机和外围接线没有故障。比如电机绝缘不好或电机接线有松动等引起变频器的正常过电流保护。

李永虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-05 09:08:21
260楼
电梯下行起步那一下电流最高是50就有一秒的时间  然后他会降到30左右  主机的额定电流是32.5上行电流很小,这个会不会跟加减速时间有关系呢?  以前做过自学习,上次做的自学习45465以前的是43219它们相差2246如果我现在把原先的那的编码器位置【43219】输入进去它会管用吗??

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师