当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页
变频-工频切换技术秘诀
点击:
7311
| 回复:
107
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-26 09:03:00
楼主
变频-工频切换技术秘诀
变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。
例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。
我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?
所以变频-工频切换的技术秘诀就是[b]变频器的输出端与工频不能短接[/b],只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。
怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。
操作注意事项: 1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车; 2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接; 3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动; 4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频; 5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换; 6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致! “切换400KW的电机,高压侧都跳闸” 1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑; 2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸? 3、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压; 4、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路; 5、解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸; 6、一定要控制好时间差!!! 变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成; 1、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速等于电机转子转速,变频器的切换电流为零,没有任何冲击; 2、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速小于电机转子转速,变频器切换后便进入电机制动状态,造成直流部电压升高,如果不启动制动电阻,会产生过压保护; 3、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速大于电机转子转速,变频器切换后电机便进入转差率为S的电动运行状态,切换电流与转差率S有关,S越大切换电流越大; 4、所以当电机由电网供电切换到由变频器供电时,变频器要检测电机的转速,自动调整输出频率,以达到平稳切换: 5、说“变频器的输出电压与电动机的反电势成180°相位差时”,是一个错误的解释,因为此时电机内只有弱小的剩磁电势,而且在切换后,就立刻被变频电压所平衡; .
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
时空之门
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年9月21日
发表于:2007-04-08 17:44:00
81楼
大功率电机的变频与工频之间的切换我没有做过,不过小功率电机变频与工频之间的切换我们做过没有多大问题,就是切换的时候要加延时,不然冲击太大,我们就坏了几个变频器了。
回复
引用
举报
老老太太
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2007年4月08日
发表于:2007-04-08 20:55:00
82楼
变频器与工频的切换是个很复杂的问题,牵扯到很多方面,不光要有正确的硬件配置(安装和接线),还要对变频器的相关参数进行合理的设置才行。富士变频器就有专门的功能用于工频和变频器、变频器和工频的无扰切换。
回复
引用
举报
dalin
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:24帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2003年5月09日
发表于:2007-04-08 22:19:00
83楼
我做过两套变频-工频切换,一套是风机55kw-90kw一拖多,效果很好,基本无冲击电流.一套是水原55kw-90kw一拖多,效果很差,冲击电流时大时小,经常跳空开.后改软起动器-工频切换,问题解决.
回复
引用
举报
烧锅炉的天鹅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 1285回
年度积分:0
历史总积分:2715
注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-09 13:35:00
84楼
我在普通不用PLC的时候全在变频输出加接触器再加个万能转换开关就OK了,从来没炸过变频,变频器输出进电压肯定炸的!!!
回复
引用
举报
新人111
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:16帖 | 51回
年度积分:49
历史总积分:262
注册:2006年3月13日
发表于:2007-04-10 09:00:00
85楼
刘SB,RZ。电工界的耻辱啊!
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-10 09:34:00
86楼
骂人是不对的,也不应当进行人身攻击!
一个人的素质,往往是管中窥豹...
回复
引用
举报
micro2000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 581回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年10月08日
发表于:2007-04-10 10:18:00
87楼
在他眼里,其他人都是笨蛋,就他厉害,拿个供水行业通用的控制方法就说是秘诀.如果出了问题就是你把变频器的输出和工频短路了
回复
引用
举报
老东北
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 77回
年度积分:100
历史总积分:1034
注册:2001年5月07日
发表于:2007-04-10 15:33:00
88楼
变频工频切换问题确实是让人“胆战心惊”的,其实最关键的问题就是:
1、变频输出的相序必须与工频接入时的相序一致;
2、变频器输出侧的接触器与工频投入接触器电器互锁,有条件时建议同时采用机械互锁;
3、投切时序、时间差调试;
4、变频器运行(端子运行)控制,PLC控制系统时最好单独用一输出控制变频运行,保证输出侧接触器吸合后变频器再运行,投切时,先使变频器停止输出,再切断输出侧接触器。
以上经验本人运用近二十年,希望与各位共勉。
回复
引用
举报
臭脚热水泡
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 582回
年度积分:0
历史总积分:1236
注册:2005年3月27日
发表于:2007-04-10 20:30:00
89楼
得了,别争了,给温家宝总理写封信吧,让他老人家关照关照中国的两院院士,问问他们天天都在干些什么,就不能到工控网论坛来看看,顺便把这个问题解决下。
公说公有理,婆说婆有理,剩下我们干活的,狗不理!
唇枪舌剑只为强,
让他三分又何妨。
万里长城今犹在,
不见当年秦始皇。
回复
引用
举报
臭脚热水泡
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 582回
年度积分:0
历史总积分:1236
注册:2005年3月27日
发表于:2007-04-10 20:31:00
90楼
发表于:2007-04-10 20:32:00
92楼
得了,别争了,给温家宝总理写封信吧,让他老人家关照关照中国的两院院士,问问他们天天都在干些什么,就不能到工控网论坛来看看,顺便把这个问题解决下。
公说公有理,婆说婆有理,剩下我们干活的,狗不理!
唇枪舌剑只为强,
让他三分又何妨。
万里长城今犹在,
不见当年秦始皇。
回复
引用
举报
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2007-04-10 20:55:00
93楼
开眼界!
回复
引用
举报
笔名未注册
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年12月27日
发表于:2007-04-13 12:53:00
94楼
技术论坛不应该有人身攻击,骂人不能体现个人的技术水平。真有本事就应该拿出实际的依据和理论方案来。
正想搞个250KW的变到工切换。不知道有没有实际可行的方案
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-04-13 22:42:00
95楼
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 2007-4-13 13:17:00
用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 2007-4-13 13:18:00
1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;
2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;
3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;
5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;
6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!
-----------------------------------------------------------------------------------
[b] 所有的人都这样做,还顶闸呢?
所以你的这个不是秘诀,是大多数人十几年前就用的方法.[/b]
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-14 07:06:00
96楼
工/变转换,随变频器的出现而应用,随变频器价格的降低而逐步退出市场.从现场使用上来说是可以实现的,转换失败的原因基本是电路设计不恰当和操作失误.
普通的电路转换时要将变频转速提升到工频再转换,如果有测速可以在工频转速下转换,但工频要有启动器.注意转换时电机转速要相等.转换退出时间要根据负载确定.
智能转换电路虽然操作简单,但电路成本高,复杂.没有实际使用价值,因为工变就是为了节约资金.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-05-21 07:35:00
97楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=162195
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-21 09:48:00
98楼
这是:“zhengzheng: 引用 加为好友 发送留言 2003-10-29 9:01:00 ”的发言:
“这方法简单有效。我的设备用了5-6年了,30千瓦的也没问题。最关键的就是: [b]交流接触器的辅助控制变频器的起停端子[/b]
欢迎光临 http://www.dqsj.com工业电气版”
1、在变频-工频切换中,zhengzheng的做法是,电机从变频输出端切除后才关停变频器;
2、我说的变频-工频切换中,变频自由停车后再从变频输出端切除电机;
3、zhengzheng在变频没有停车的情况下从变频器输出端切除电机的做法是错误的,对变频器有害的!!!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-05-21 15:35:00
99楼
最关键的就是: 交流接触器的辅助控制变频器的起停端子
------------------------------------------------------------------------------------
不懂了吧,你没这样用过,说明你无知.为什么我不告诉你.你自己想去吧!而且这样用绝对没错.变频一样是停止输出的.
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-21 16:05:00
100楼
TO zhengzheng
“你没这样用过,说明你无知.为什么我不告诉你.你自己想去吧!”
1、你不是说我抄你的,怎么没炒你的,是不?!!
2、不但没炒你的,还与你的方法不同,是吧?!!
3、我的切换步骤是变频器自由停车后,用接触器将电机从变频器输出端脱离;
4、zhengzheng的方法是在变频器运行期间,用接触器将电机从变频器输出端切除后,再用[b]“交流接触器的辅助控制变频器的起停端子”[/b]将变频器停车;
5、zhengzheng现在不说我抄他的了,说他的方法好,不告诉我,又说我无知!!!
6、zhengzheng 的言行告诉我们,他是一个小混混而已!!!怪不得在网上到处不知羞耻的骂人!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
变频器的载波频率问题
[5376]
谐波对供电线路的影响
[11108]
国内有多少做变频器的,报名啦...
[5694]
变频器控制电机正反转切换时...
[13547]
步进电机小知识
[5191]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12866]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14964]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10640]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页