楼主
朋友们,你们在使用科比变频器中遇到什么问题,可以来这里交流,我会尽量解答你们的问题。需要维修的也可以给我联系.我的邮箱
zhuwanggui#tom.com
。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-05-30 10:42:00
201楼
还没有,现在的生产和研发都在德国。接下来有可能在中国生产。
回复
引用
举报
fen770
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 238回
年度积分:0
历史总积分:863
注册:2005年8月16日
发表于:2007-05-30 14:41:00
202楼
求教,keb F4 29KVA电梯专用变频器使用时电流过大是怎么回事?另外说明书上有LF,DR,EC,AN,RU,IN参数组。可在机上只能看到LF,RU,IN.看不到电机,旋编参数组。要怎么调节呢?
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-05-31 09:21:00
203楼
你使用的驱动器是1.4版本的软件,而你的说明是是3.0版本的,两个不匹配。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-05-31 09:23:00
204楼
电流过大可能是编码器或编码器电缆有问题,若是同步机,还有可能是电机参数或电机零位不正确。也有可能是驱动器参数或驱动器的问题。
回复
引用
举报
姚忠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年4月22日
发表于:2007-06-03 00:51:00
205楼
我这里有台电梯用的是F4,老是隔一段时间显示"E.ENC"故障怎么解决谢谢了!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-04 09:40:00
206楼
传说中的翼,你可以到www.keb.de的网站上去下载。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-04 09:41:00
207楼
姚忠:你先查一下电机的编码器,编码器电缆和接地。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-07 11:27:00
208楼
楼上的朋友,问题解决了吗?
回复
引用
举报
姚忠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年4月22日
发表于:2007-06-10 18:01:00
209楼
你好我仔细检查过编码器电缆和接地,电动机也是用的屏蔽线,现在我把编码器电缆多给从线槽里拿出悬空,但还是会出现"E.ENC"故障,而且每次出现故障时电梯多是在平层位置,估计是停车时出现"E.ENC"故障,但从来没有关过人,因故障好几天才出来一次所以我从来没有看到过发生故障时电梯是怎么样的状态,并且"E.ENC"故障只有断电复位的,没办法装复位装置,请juta哥;帮我出出主意.另外问一下有时出现
"E.HSD"故障怎么解决?谢谢了!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-11 10:15:00
210楼
E.HSD速度偏差过大故障 实际速度偏离给定速度超过设定限值和设定时间后故障显示(见 LF.57 - LF.59)。1)编码器连轴器与电机轴连接不牢固。2)编码器线数设定不正确。3)电机参数设定错误或与电机不符,参见“电梯用电机调试说明”。4)变频器工作于限幅电流。5)变频器工作于转矩限幅(LF.36)。6)轿厢或对重过重。7)加速度设定过大。8)由于抱闸半离合造成机械摩擦阻力大,齿轮箱损坏,缺油等。9)输入电压小于电机额定电压。
回复
引用
举报
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2007-06-12 21:14:00
211楼
juta哥:我的科比F4变频器(C系列11KW)的IGBT坏了,换了一个新的上去3HZ试机,发现上半桥无触发电压,下半桥触发电压是7伏,不知哪部分有问题,我是初次自己试修的,请指教,急啊??
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-13 09:22:00
212楼
驱动有问题,不过科比的驱动比较难修。
回复
引用
举报
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2007-06-13 11:23:00
213楼
juta哥:你是说是驱动板有问题还是主板上的驱动元件有问题???
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-13 11:26:00
214楼
是驱动板上的驱动元件有问题,如电容,光耦,稳压管等。
回复
引用
举报
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2007-06-15 09:52:00
215楼
juta哥:不装模块能试机吗?不会坏东西吧?
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-15 12:18:00
216楼
不装会报警,可以接一个假负载。
回复
引用
举报
黄亚楼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2006年9月14日
发表于:2007-06-15 22:01:00
217楼
请问科比F4显示Ebus是什么故障
回复
引用
举报
BEOPND
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年2月15日
发表于:2007-06-16 23:05:00
218楼
请问juta:科比F5主板的驱动输出电压不平衡,我是不是就要换主板了?
回复
引用
举报
通益
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:474
注册:2007年5月05日
发表于:2007-06-17 01:33:00
219楼
请问哪位有F4-F的主控板
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-18 16:08:00
220楼
可以与科比传动技术(上海)有限公司联系。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教,滑差补偿
[5554]
华为变频器不存在了?
[7696]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14964]
变频器基础讲座 3
[13964]
6RA70故障F067求助!
[6752]
Ovation DCS在托克托电厂的设...
[9361]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
A3140能否用A3120代换
[6392]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
编码器替换要注意什么
[12697]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
下一页
尾页