当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...
下一页
尾页
科比变频器故障讨论区
点击:
40570
| 回复:
578
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 10:47:00
楼主
朋友们,你们在使用科比变频器中遇到什么问题,可以来这里交流,我会尽量解答你们的问题。需要维修的也可以给我联系.我的邮箱
zhuwanggui#tom.com
。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
兼容性
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2004年12月12日
发表于:2007-07-12 15:44:00
261楼
真是学习了,太感谢了
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-13 09:15:00
262楼
大家有什么问题都可以到这里来交流。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-16 09:18:00
263楼
这几天怎么就这么冷清了呢?
回复
引用
举报
李泉平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:88帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:745
注册:2006年12月22日
发表于:2007-07-16 18:18:00
264楼
juta老大,你好,我现在用一台11KW,型号是:15F5A1E-35NA,用来做速度闭环控制,控制原理,用外部编码器为主信号,通过KEB驱动器控制伺服电机,当我外部编码器转1圈,伺服也转一圈,速度也一样要相同,请问我要调试那几个参数,谢谢,因为以前我多是用安川的伺服来做这样的控制,现在改用KEB的,有好多不明白的。
QQ:269740913
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-17 10:28:00
265楼
这个问题在这里说不清楚,你可以打电话到科比技术部咨询。
回复
引用
举报
李泉平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:88帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:745
注册:2006年12月22日
发表于:2007-07-19 00:12:00
266楼
juta老大,你好我在做自动找原点时,一开始还可以,到中途老是报警"E.ENC 1"是什么问题那,要怎样做,一开始认为是方向反了,我改过了编码器的方向,编码器纸也没接错啊,还是一样。哎。。。。。搞了两个多月,还是没有做好这一点,我只要一点点,就是能做到同步就行,我晕!!!!!!!!!神啊,救救我吧!!!!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-19 09:46:00
267楼
这个报警说明你的编码器或编码器电缆有问题。
回复
引用
举报
国伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2006年2月21日
发表于:2007-07-20 14:55:00
268楼
大家好,我需要买17.F4.187-H418 1个
00.9..169-2383 3个
00.9.147-3601 1个
谁有货,请及时报给我,谢谢
021-34225661 陈小姐
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-22 12:40:00
269楼
看来楼上的对科比的产品了解也不少呀?
回复
引用
举报
Franck
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年5月25日
发表于:2007-07-25 09:38:00
270楼
回复
引用
举报
Franck
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2004年5月25日
发表于:2007-07-25 09:40:00
271楼
最近人气很低嘛,是不是变频器都消停了呀?
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-25 10:21:00
272楼
是呀,可能是最近问题少了呀。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-27 09:26:00
273楼
E.dOH 9 电动机过热 电动机PTC过热;只有PTC又变为低阻,在E.ndOH状态下,才能复位故障,可能因素:1)温度传感器线断了。2)端子T1/T2 电阻> 1650Ω。3)电动机过载。
回复
引用
举报
械
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:156帖 | 1540回
年度积分:0
历史总积分:2774
注册:2002年11月30日
发表于:2007-07-27 10:41:00
274楼
我试过几次,KEB的服务好像有点差哦!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-27 16:16:00
275楼
怎么说?
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-08-14 17:09:00
276楼
最近怎么就没有人气呢?
回复
引用
举报
姚忠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年4月22日
发表于:2007-08-15 17:30:00
277楼
你好我的电梯隔一段时间显示"E.ENC"故障,还没有解决.今天我把LF30改为0,一开就显示E.OL2,开检修也是一开就显示E.OL2,重新设为LF30为2,电梯就正常.我们这种电梯是可以改为开环控制,我们在其他电梯上也是开过的,所以想请教一下
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-08-16 12:38:00
278楼
若是异步梯是可以用开环运行的,同步梯就不可以了。
回复
引用
举报
姚忠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年4月22日
发表于:2007-08-16 15:43:00
279楼
是异步梯啊?
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-08-17 09:40:00
280楼
从你上面的描述来看,可能是同步梯。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教,滑差补偿
[5554]
华为变频器不存在了?
[7696]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14964]
变频器基础讲座 3
[13964]
6RA70故障F067求助!
[6752]
Ovation DCS在托克托电厂的设...
[9361]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
A3140能否用A3120代换
[6392]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
编码器替换要注意什么
[12697]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...
下一页
尾页