科比变频器故障讨论区 点击:40570 | 回复:578



juta

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 10:47:00
楼主
朋友们,你们在使用科比变频器中遇到什么问题,可以来这里交流,我会尽量解答你们的问题。需要维修的也可以给我联系.我的邮箱zhuwanggui#tom.com



李隆基

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年3月25日
发表于:2007-03-27 17:49:00
121楼
对!有可能有这么长时间吧?!但之所以没有显示代码,是不是后端有问题?谢谢!!!

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-03-28 09:26:00
122楼
不一定,很有可能是控制卡或I/O卡不稳定着成的。

SY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2007-03-28 10:02:00
123楼
1:请查看LF82 LF84中X2/X3的输入情况,如不正常,查您的PLC和输入部分;
2:如正常,则有可能变频器故障,我曾遇到一例同类故障为电源不良引起!

fen770

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2007-03-28 11:38:00
124楼
请教,进入KEB F4电梯专用变频器的密码是多少呢?想进入里面调试马达参数!

SY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2007-03-28 11:52:00
125楼
1:出厂密码440
2:用软件部分无须密码
3:通用密码,呵呵,您就看juta了。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-03-28 14:32:00
126楼
楼上说得有道理,出厂密码是440,但在电梯专用的驱动器里面可以设定用户密码,若用户或厂家先前设定过密码的话,440就不能用了。这就要问设定密码的人了。

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-10 10:47:00
127楼
juta兄,我有一台电梯上使用的F4变频器,现发生失步状况,想向你请教一下自学习的步骤,能否指教?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-10 11:21:00
128楼
当整套系统(变频器和电机)第一次启动时,必须知道编码器的位置,电机转子的位置。在 LF.b5中输入1,系统位置自学习开始。驱动器不能加负载,钢丝绳必须从曳引机上摘下!自学习过程中的每个阶段将显示在参数LF.b5,不同的版本的参数是有区别的。学习之前要把电机参数按电机铭牌完整输入。

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-10 12:31:00
129楼
多谢了,我再问一下,自学习前输入的驱动密码是多少?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-10 16:14:00
130楼
若电梯厂家没有设定密码的话就是440,若设定了的话,就只有问电梯厂家了呀。

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-10 17:04:00
131楼
在LF.b5中输入1以后,是否要手动短接哪几个端子,给变频器一个启动信号,还是变频器会自动直接进入自学习状态?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-10 17:21:00
132楼
给驱动器把使能加上。在电梯的控制系统里面有这个功能。

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-11 12:58:00
133楼
能告知一下是哪两个端子吗?因为那是一个老的控制系统,我不是很熟悉,我想在变频器端直接短接达到使能作用。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-11 13:10:00
134楼
1号和10号端子

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-11 13:42:00
135楼
多谢了,juta兄,你的回复真快啊,我目前用CT 西威 安川的变频器比较多,对你们科比的变频器不曾接触过,算起来你们做电梯专用变频器比较早的,可能由于价格太高的缘故吧,你们的市场占有率不是很高。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-11 15:30:00
136楼
是呀,主要就是价格比较高的原因。但一分价钱一分货呀。

total

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-11 16:58:00
137楼
说是这么说,但是CT 西威的价格都降下来了,你们不降的话客户是很难接受的,而且你们的维修费似乎也颇高啊。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-12 10:19:00
138楼
现在F5系列的价格也下来了呀。维修费其实每个厂家都差不多的,主要是要看维修质量。还有就是用户维修后的使用时间。

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-04-12 10:48:00
139楼
楼上说的可行!

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-04-12 11:10:00
140楼
不错的地方!对俺学习帮助甚大

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师