 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-12 12:05:00
1141楼
屎蛋!上面的图就是满载启动的情况。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-12 12:07:00
1142楼
我现在越来越觉得你的基础很差,真的,怎么好意思教学?

大忽悠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-02-12 12:12:00
1143楼
通讯网:  引用   加为好友   发送留言   2007-2-10 16:52:00 
    电傻了 
 
哈哈哈~
真幽默

简约

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-02-13 04:56:00
1144楼
   大致看完评论,尽管我对这方面不熟悉但感觉刘志斌和周公的基础知识还是比较扎实的!但是象“通讯网,齐天大圣,还有民族英雄”这几个人只是看说明书多一些,也一直是拿说明书来说事;我感觉应该是代理商的行为。不过刘老师没必要发那么多的空帖,周公的劝还是要听的!

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-13 09:22:00
1145楼
下面引用由简约在 2007-2-13 4:56:00 发表的内容:
     大致看完评论,尽管我对这方面不熟悉但感觉刘志斌和周公的基础知识还是比较扎实的!但是…
--------------------------------------------------------------------------------------------
你知道什么!论据要硬,就这明摆的事实,数据,他都看不明白,胡搅蛮缠。其他就更不用说了!他漏洞百出,一知半解,你怎么能看出他基础比较扎实?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-13 09:23:00
1146楼
问你:上面的图你看清楚了没有,以你的理解你解释一下。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-13 09:24:00
1147楼
以你的扎实的基本功解释一下?

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 10:15:00
1148楼
交流电机的启动电流和启动转矩的定义及计算公式如下:
从电机启动电流公式可以看到启动电流和电压U1成正比,与电机的定子电阻和定子电抗,与电机转子折算电阻和转子折算电抗有关。和负载是空载还是满载有无关系?从公式里看不到有什么关系。 从电机的启动转矩公式可以看到启动转矩和电压U1的平方成正比,与转子角速度成反比,与电机的相数有关,以及与电机的定子电阻和定子电抗,与电机转子折算电阻和转子折算电抗有关。和负载是空载还是满载有无关系?从公式里也看不到有什么关系。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 10:25:00
1149楼
上面帖子提到交流电机的启动转矩与角速度的关系中的“与转子角速度成反比”有误,应更正为“与电机的定子旋转磁场的角速度成反比”

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-02-13 10:33:00
1150楼
引用:
  交流电机的启动电流和启动转矩的定义及计算公式如下:
  

  从电机启动电流公式可以看到启动电流和电压U1成正比,与电机的定子电阻和定子电抗,与电机转子折算电阻和转子折算电抗有关。和负载是空载还是满载有无关系?从公式里看不到有什么关系。
  从电机的启动转矩公式可以看到启动转矩和电压U1的平方成正比,与转子角速度成反比,与电机的相数有关,以及与电机的定子电阻和定子电抗,与电机转子折算电阻和转子折算电抗有关。和负载是空载还是满载有无关系?从公式里也看不到有什么关系。


启动转矩是什么?就是指加在负载上的力,没有负载能有转矩么?比如有一个汽车,你推它力为F`,如果没有,你对空气可以以力F推么?

 F·dt=mv    就表示把质量m加速到速度v,如果力F越大,所用时间越短,当然加速度也越大,对物体的机械承受力要求也越大。比如刹车合撞车,都是把质量是m的车子从速度v减小到零,只不过刹车是5秒,撞车是0.01秒,mv一样,刹车作用在车子上的力是撞车时作用在车子上的力的1/500(=0.01秒/5秒),启动也类似。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 10:42:00
1151楼
我贴的公式现在还未打开,打开请分析。该公式是电机基础理论公式,不是我胡乱编造的,除非谁能把这个公式推翻。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 10:46:00
1152楼
请浏览网站:http://unit.xjtu.edu.cn/sspdj/ybj/sec1204.htm
的第四部分。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:00:00
1153楼
“启动转矩是什么?就是指加在负载上的力,没有负载能有转矩么?比如有一个汽车,你推它力为F`,如果没有,你对空气可以以力F推么?”
电机的启动转矩是什么?电机起动转矩则是起动瞬间电动机的电磁转矩。如果没有负载能有转矩么?没有负载也就是电机空载吧。只要是电机通电,电机转子当然就有电磁转矩了,也就有启动转矩了。
电机的启动电流是指启动瞬间电机从电网吸收的电流。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:11:00
1154楼
我对公式的各物理量量理解有错,哪个物理量的理解有错?请指教。如果和机械负载有关,那么请指出公式怎样和负载相关的参数发生联系,请说明。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:15:00
1155楼
1、启动电流和电机是空载还是满载有很大关系,这一点就不用怀疑!
2、那你从公式得的结论为什么是错的?是公式错了吗?当然不是!
3、问题出在哪儿???
是的,[b]问题出在那儿???[/b]请刘老师指出问题所在。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:22:00
1156楼
  “ 电机的启动转矩是什么?”

1、启动转矩作用于转子,转子拖动负载;
2、负载等于零,启动转矩应等于转子转动惯量与其角加速度的乘积;
3、负载不等于零,启动转矩应等于转子转动惯量与其负载转动惯量之和,与其角加速度的乘积;
4、显然,是空载还是满载电机启动转矩当然不同!!!
刘老师,上面的话也是你的理解。我是说就我贴的公式,理解错误的问题究竟出在哪里,请指教。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:28:00
1157楼
4、显然,是空载还是满载电机启动转矩当然不同!!!
上面这句话的理论根据是什么?能用哪个公式可说明电机的启动转矩和机械负载发生关系?最好有公式为依据进行说明。

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-02-13 11:35:00
1158楼
有许许多多的讨论是没有结果的,因为讨论双方常常没有搞懂对方的命题究竟是什么。

  我觉得,老刘头想说的可能是:晶闸管调导通角的软启动方式,由于导通、关断过程产生的电压变化率,在微观上会给电机造成更多、更大的冲击,对电网也不好;但是宏观上,我们看到电机的确是在“慢慢”加速转起来,对于负载来说,启动特性是“软”的。

  我想老刘头以这种理解竭力反对这种软启,并没有什么问题。

  从我自己的见闻来看,的确这样工作原理的某些国产软启,在前些年就由于造成了一些损害,因而退出市场。
  如果软启不单纯地改变导通角,就将动力直接送到电机,而是采取了其它措施改善了波形,假设也采用了交直交的方式呢?也许就没有老刘头说的那样严重后果。

  非要把软启动给一个明确定义,我觉得完全可以另起一个话题。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2007-02-13 11:51:00
1159楼
1、启动转矩作用于转子,转子拖动负载;
2、负载等于零,启动转矩应等于转子转动惯量与其角加速度的乘积;
3、负载不等于零,启动转矩应等于转子转动惯量与其负载转动惯量之和,与其角加速度的乘积;

第一点没错,我们给电机通电就是让电机拖动负载,如果电机不带负载电机空转,没啥意义。
第二点说法有问题,如果对的话,都是空载,电机通额定电压和电机通一半额定电压,电机的启动转矩一样吗?角加速度一样吗?到底是由机械负载决定启动转矩,还是由电源电压和电机参数决定电机启动转矩。
的三点也只能说明启动转矩与[b]转子转动惯量与其负载转动惯量之和,与其角加速度的乘积[/b]相等。决定启动转矩大小的参数并不在负载转矩,而在于电源电压和电机本身。