晶闸管软启动是个骗局? 点击:52487 | 回复:1401



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-04 15:19:00
楼主

 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-11-21 11:08:00
1341楼
一、SCR晶闸管移相式软起动的弊端
SCR晶闸管移相式软起动,是通过串联在三相交流电源与电动机之间的晶闸管的截止、可控导通把正弦交流电的波形切去一部分,把剩下的一部分波形脉冲加到异步电机定子绕组上,如图一,企图降压起动异步电动机,限制异步电机的起动电流。
但是非正弦的交流脉冲作用异步电机时,功率因数急剧下降,电磁转矩急剧减小,电机无力起动,最终在导通角180度电压380V时才直接起动,并未达到软起动的目的。但其电子数字控制模式非常好。
二、传统降压启动方式的优点和弊端
传统降压启动方式,依据降压限流的原理,通过降低电源电压达到限制启动电流的目的,多年实践证明,降压启动是行之有效的好方法。这种方法由于降低电压同时也降低了电机电磁转矩,只适宜空载或轻载的场合。由于这种方法只降低电源电压,不改变正弦交流电的波形,由XL = 2πf L,知道电机阻抗角不变,功率因数不变,比SCR晶闸管移相式软起动启动性能好的多,但是启动转矩还嫌不足。控制方式以手动为主,显得落后。
三、变频软启动的原理
变频器在频率斜坡上启动异步电机,同步转速与转子转速的转差率S保持在很小的范围内,电机基本在额定转差率、额定电流、额定转矩下沿速度斜坡完成启动过程,其速度斜坡时间可随意设定,其启动过程的完美表现,令人们赞叹为“软启动”。
-----------------------------------------------------------

同意刘志斌老师的观点。买软起真不如买变频器。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-21 14:27:00
1342楼
又顶上来了

钱卫平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2007-11-23 21:08:00
1343楼
请教,软启动器使用中能不使用接触器吗。直接和空开接起来

lsg1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-12-16 09:42:00
1344楼
工控网论坛回贴量排行榜:
1.变频器维修与应用
2.晶闸管软启动是个骗局(本贴,有望成为第一)

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2007-12-16 10:25:00
1345楼
ding

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-22 20:00:00
1346楼
dd

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2008-02-22 20:18:00
1347楼
学习了,不过我觉得楼主是否把他使用的具体负载说清楚点,
在有些场合不适合的.

孚诺林

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 613回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1777
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2008-02-22 21:15:00
1348楼
  插不上嘴,学习...

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-02-22 21:50:00
1349楼
软起动,用过,感觉还不错,去年遇到过一个问题,变压器800KVA,电机功率为250KW,因为高压柜是供电局做的,当时微保参数设置对起动电流有限制,电机起动时跳高压,最后把软起动设置成“电流限制电压斜坡”的起动方式就完全正常了,难道说软起动没有用吗,电机启动电流只有1200A,
楼主发这个贴子,说软起动输出电压一直是380V,可能是你用的数字是万用表吧,估计是感应电,我当时也测过,软起动在没有起动时也有380V的感应电,用试电笔测就不带电

lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-04-02 18:49:00
1350楼
这个问题搞清楚了没有?

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-04-16 12:52:18
1351楼
有太多人在做广告,我不知道软起动到底好不好,我只知道用变频器起动电机真的不错,不过也有些厂家的变频器不能节电,软启动器我在绍兴富丽华大酒店见他们用过,用了二三年就坏了三四台,(是上海一厂家产的)现在他们不愿维修了,直接用变频器了!你们接着讨论,我有空再来看看!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-16 19:24:05
1352楼
《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!
www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp         www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp

蒋梦溪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2008-04-16 20:57:32
1353楼

学习了~~~~只能说这个 我还是相信我接的 星三角  实用~~!!!

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2009-09-02 19:10:19
1354楼
当高手碰上高手,结果会是怎样?

尹公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2009-09-11 20:59:12
1355楼
软启动器是后开发出来的一种可控硅电压控制启动設备,由于生产厂家的不同 ,产品的技术含量和产品精度也不同,同时使用者的技术水平等因素对该設备说成是骗局是豪不正确的,它和变频器的性能无法相比差价也太大,它必凈是起动設备。由于数控技术先进发展和电子元件的廉价,必然陶汰掉有色金属高耗的老减压启动設备。有待有识之士来巩固完善。

sisi4203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年5月15日
发表于:2009-09-11 21:05:04
1356楼
软启动也很贵啊。。。。

破烂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2009-12-26 20:26:18
1357楼
我们这的软启动多了,很好啊它调触发角,可怎么调还是50HZ,只不过不是全波,没触的那部分没有电流。触发角不断加大,电流加大,扭矩也加大。直到启动正常,很好,还没比这个更好的了

贺鹏涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2010-01-03 00:05:50
1358楼

软起动用变频器起动更好起动电流小

 

林加钢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2010-01-03 08:49:32
1359楼
各有千秋,不过我们厂的冷却循环水泵用得是软启动控制。

qdl158997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2010-01-16 20:54:38
1360楼

受益非浅。我们水泵315KW电机用的是国产奥托QB系列。启动时经常跳空开600A,不咋的!

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师