晶闸管软启动是个骗局? 点击:52830 | 回复:1401



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-04 15:19:00
楼主

 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2011-03-08 16:06:57
1381楼

路过,学习一下。

 

ayugo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2011-03-16 22:31:44
1382楼

脉宽调制式??成本低吗?直接用变频器吧

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-16 22:58:10
1383楼

1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大小可调的交流电的电路;

2、这种交流调压电路,应用于自动加热温控电路、舞台调光电路等与交流波形无关只与平均电压有关的负载电路;

3、可是有些人甚至是所谓的专家把这种晶闸管交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名曰软启动;

4、由于异步交流电机,是在三相对称正弦交流波形下工作的,才有一个恒定的旋转磁场;

5、如果把通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形的交流电用于异步交流电机,就不能产生一个恒定的旋转磁场;

6、这种交流波形用于异步电机就完全破坏了异步电机的启动性能,启动转矩低下,启动电流大,根本就没有大家想象的软启动功能;

7、所有软启动的电机,都是在接近全压时才启动的,启动时间长,启动电流大,对电网的影响更大;

8、异步电机的自藕降压启动、星三角启动、水电阻降压启动等等,降压不改变正弦波形,都是好的有效启动设备,都优于软启动;



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-16 22:58:38
1384楼

1、软启动是设法裁剪破坏正弦波形;

2、变频器是千方百计获得频率可调的正弦波形!

3 、所以变频器有足够的转矩,而软启动没有软起的能力!

张小光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2011-03-21 23:17:35
1385楼
总觉得电工做的都是些皮毛,说实话我也想跟各位大师多多学学高端一点的东西,但毕竟我必须要背田

centuryliu

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-03-23 15:06:20
1386楼
引用刘志斌 的回复内容:

        我发明的异步电机的启动方式,它彻底解决了异步电机启动难的问题,可以做到在额定转矩以上额定电流以下启动异步电机,是所有异步电机启动方式中性能最好、结构最简单、成本最低的一种启动方式,市场非常大,全世界都要用。

        此项发明招商开发!有意者来电联系。

                                           联系邮箱:  liu.zhibin@163.com

                                           联系人:      刘志斌

                                                                                             2010.07.18

 等到你的产品也象现在的软启动一样满天飞的时候,我就敢用了。




刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-04-21 20:32:31
1387楼
引用轻骑兵 ,什么东西都有其适用范围,超出其范围使用,都是人的问题,不是产品问题.拙见. 我们也在用,很不错。

wwh471411

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年11月22日
发表于:2011-06-15 12:41:06
1388楼

谐波的问题 我认为可以用磁饱和电抗来减弱!! 我毕业设计就是这么做的 软启动还是不错的 不过现在电机的变频启动方式我认为还是最优的

wwh471411

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年11月22日
发表于:2011-06-15 12:54:54
1389楼

软启动带负载的问题还是很麻烦!!!有什么好方法

 

wangwenrenl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2011-07-09 09:39:18
1390楼
引用刘志斌 的回复内容:

1、软启动是设法裁剪破坏正弦波形;

2、变频器是千方百计获得频率可调的正弦波形!

3 、所以变频器有足够的转矩,而软启动没有软起的能力!



这样说是否软启动只能空载启动了

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2011-07-09 10:16:57
1391楼
丢人呢!脸皮还真厚! 着实看了一把热闹!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-07-09 11:13:42
1392楼

引用wangwenrenl 的回复内容:

这样说是否软启动只能空载启动了


1、说软启动适宜风机、水泵这样负载;

2、实际上是告诉大家,只适宜空载启动;

3、空载启动也是在全压时才启动的,否则启动时间延长很多!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-07-09 11:16:43
1393楼

《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

 

小的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2011-08-23 07:50:49
1394楼
受教了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-23 09:16:57
1395楼
电压表测软启真假[原创]


关于“有许多品牌的软启动可以使”的回应:


1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动。


1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!!


1、其实没有什么“秘诀”,降压起不来,迅速过渡到全压启动,在电压斜坡上时间越短越好;
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,就可确定你的电机是怎么启动的。
4、如果电机不允许全压启动,必须降压启动,怎么办?
5、用SCR作无触点开关继电器代替接触器的Y-△启动设备,可以将电机启动电流降到1.3--2.3倍额定电流;
6、它就是我们常用的Y-△启动设备;只不过把接触器换成无触点开关继电器,即所谓的故态继电器;
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起来后,切换380V运行,即可判断得出结论。


侧得启动电压380V,属直接启动;
侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。


电压表用交流指针式电压表(用500型万用表交流电压档,高压例外,不用示波器)



GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2011-09-03 21:19:53
1396楼
晶闸管软启动只调压不调频,从其结构原理就可看出不怎么样!

a44884z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3990
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2012-01-19 17:50:03
1397楼

刘老师这个观点,我完全赞成。

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-01-22 00:06:01
1398楼

我看大家争得一踏糊涂,都多少年了,还争个啥,那又不是什么新鲜东西。这东西总比滴水成油要真。骗就骗呗,你认为值,你就买;你认为不值,你就不买。又没有人逼你用!

漂在运方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2012-01-24 18:38:39
1399楼
我们厂大的磨机用星三角,110KW用的软启。上海东盟的软启老出毛病,西普的还行。

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2012-05-08 12:02:59
1400楼
这东西不适合重载启动。至于谐波吗?好像前两年有人说变频器不好,可是现在来说技术也就做到这里,起码用电子产品代替庞大的变压器,启动电阻还是不错的选择!个人见解!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师