晶闸管软启动是个骗局? 点击:52830 | 回复:1401



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-04 15:19:00
楼主

 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




小小迷糊虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-14 22:47:00
1081楼
刘老师是个真性情的工控中人,谢谢你.

过客123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年5月31日
发表于:2007-01-14 22:56:00
1082楼
在其他论坛里,经常有网友抱怨我们的经济秩序,这确实是个很挠头的问题,它直接阻碍了国内企业的发展和创新.刚改革开放阶段,我们有一大批农民兄弟发财了,但是好景不长,他们多数又回到了原点;后来又有一些城里人经商发了,结果基本和前者同途;眼下是一些有知识的人在发,可有些老板发达后,他们认为是自己的能力造就了企业的辉皇,开始对企业的高级技术人员使冷眼,甚至把他们当成一个普通的打工崽,这样以来许多有经验的高层次的技术人员被刚毕业的学生替代,企业前景可想而知.技术不行了,新产品出不来,老产品胡来,有好吗?他们对待曾经和自己同甘共苦的创业者都如此,你还敢和这种人合作啊.再好的东西到他们手里都瞎了.

过客123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年5月31日
发表于:2007-01-14 23:07:00
1083楼
真敬佩刘先生奉献精神.不过我还是建议你要慎重.如果你真不在乎,那你还不如找个地方发表了,公开了让大家都知道这东西多好多简单.能做的企业都来做,免得一家垄断,高价格坑害用户利益.也不利于普及应用.如果真是好东西,最好先申请专利保护起来,国内免费使用,国外要交钱了(贵点,让他们做不起),鬼子就这样对咱们吗.

过客123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年5月31日
发表于:2007-01-14 23:17:00
1084楼
刘先生的觉悟可能与你所处的地理环境有关,沿海发达地区像你这样单纯、执着、朴实的人几乎在几年前就消失了。说句不敬的话,你真有点古董的味道。可敬的古董。真是:世风日下唯你独楚啊!

过客123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年5月31日
发表于:2007-01-14 23:21:00
1085楼
不早了,休息吧。想想再说。晚安!

淹死的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年1月15日
发表于:2007-01-15 18:59:00
1086楼
我应该是好几个月前就看到了这个贴了,因为那时候我刚开始做晶闸管软启动的程序,我们工厂用的全部是这种软启动装置。到现在为止我也已经做出了两套好几个产品的程序,觉得没什么不好的。无功损耗我认为比没有这个控制板要高,因为加上这个软启动控制板后电机的温升却实是上去了,但是在空载时功率和噪声也却实降了不少,可以说功过相抵吧。而且最重要的一点,我们的产品EMC和安规也都过掉了,应该来说这是一个比较经济的软启恒功控制方案。想讨论一下的可以和我联系:bloodlion57@hotmail.com 。QQ:43660640

淹死的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-17 21:41:00
1088楼
刘志斌:到北京后,发个照片上来,不要忽悠哦!
   不要在你们羊肉馆门口照个像,冒充是北京东来顺哦!

gongfan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2000年10月29日
发表于:2007-01-18 15:12:00
1089楼
软起动就是降压启动.

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2007-01-18 16:45:00
1090楼
我们单位也做"软起" 
到底好不好呢
钱说了算

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-19 17:47:00
1091楼
今天参加了西门子研讨会,正好有个软启动展台,照片在另外一个同事的相机里,过两天我发上来。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-19 18:16:00
1092楼
西门子软启动器 西门子3RW30/34软启动器 型号/订货号 描述 3RW3024-1AB14 5.5KW,12.5A,380V 3RW3025-1AB14 7.5KW,16A,380V 3RW3026-1AB14 11KW,22A.380V 3RW3034-1AB14 15KW,32A,380V 3RW3035-1AB14 18.5KW,38A 3RW3036-1AB14 22KW,45A 3RW3044-1AB14 30KW,63A,380V 3RW3045-1AB14 37KW,75A,380V 3RW3454-0DC44 55KW/30A,100A 3RW3046-1AB14 45KW,100A,380V 3RW3455-0DC44 75KW/37KW,380V,135A 3RW3458-0DC44 132KW/75KW,235A,380V 3RW3457-0DC44 110KW/55KW,205A,380V 3RW3465-0DC44 160KW/90KW,285A,380V 3RW3466-0DC44 200KW/110KW,352A,380V 3RW3467-0DC44 250KW/132KW,450A,380V 3RW3472-0DC44 315/160/200KW,608A,380V 西门子3RW22马达软启动器 型号/订货号 描述 3RW3016-1CB14 适配电机3-4KW400V 额定电流9A 3RW3024-1AB14 适配电机5.5KW400V 额定电流12.5A 3RW3026-1AB14 适配电机11KW400V 额定电流25A 3RW3025-1AB14 适配电机7.5KW400V 额定电流16A 3RW3034-1AB14 适配电机15KW400V 额定电流32A 3RW3036-1AB14 适配电机22KW400V 额定电流45A 3RW3035-1AB14 适配电机18.5KW400V 额定电流38A 3RW3044-1AB14 适配电机30KW400V 额定电流63A 3RW3045-1AB14 适配电机37KW400V 额定电流75A 3RW3046-1AB14 适配电机45-55KW400V 额定电流100A 3RW3458-0DC44 适配电机75KW400V 额定电流135A 3RW3465-0DC44 适配电机90KW400V 额定电流162A 3RW3466-0DC44 适配电机110KW400V 额定电流195A 3RW3467-0DC44 适配电机132KW400V 额定电流235A 3RW3472-0DC44 适配电机160-200KW400V 额定电流352A 3RW3483-0DC44 适配电机250KW400V 额定电流500A 3RW3484-0DC44 适配电机315-400KW400V 额定电流700A 3RW3486-0DC44 适配电机560-630KW400V 额定电流1050A

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-19 18:42:00
1093楼
今天参加了西门子研讨会,正好有个软启动展台,照片在另外一个同事的相机里,过两天我发上来。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-24 14:21:00
1094楼
老刘看看。第一张图是西门子软启动的展台介绍。 第二张为软启动试验台。右边部分为软启动,左边三个球是用来展示,当软启动时,三个小球保持竖直,平稳提速。当不用软启动时,三个棒支小球由于惯性而跌倒。 右边带一块小液晶屏的,就是西门子软启动器。 以下照片是在·2007年西门子未来城青岛站的摄影。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-24 14:30:00
1095楼

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-24 14:36:00
1096楼
图片大,不过看的更清楚。

1-人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-01-27 19:40:00
1097楼
软启动这个话题发表意见的同行很多,仁者见仁.但偏颇太多.技术行里讲究务实,一概而论应该不是我们的作风.
首先,我承认软启动有它的缺陷:有谐波.输出电压波形不圆滑.但是作为降电流启动的一种方式,还是比较成熟的.毕竟启动过程最长只有十几秒种,启动完成后软启动就失去存在的意义了.何况,十几秒烧毁一个电机,在堵转的情况下也不大可能.因此,我认为刘工说的情况有几种可能:1.所装产品为伪劣产品.2.启动负荷过重,造成电机长时间打不到额定转速,使软启动不能全导通,这样电机内长时间存在谐波,发热烧毁.
软启动在我们的设备中早在2000年就有用至今没有发现问题,我们用西门子和ABB的,而且连旁路接触器都没用.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-01-28 09:06:00
1098楼
不是经纬分明,是泾渭分明。刘志斌真能侃,还要坚持几年?

Isaiah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-28 14:13:00
1099楼
如果让我选型,我才不用什么软启动之类的东西。越复杂的东西越容易坏,越简单的如自耦降压的越不容易坏

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-28 14:37:00
1100楼
下面引用由Isaiah在 2007-1-28 14:13:00 发表的内容:
  如果让我选型,我才不用什么软启动之类的东西。越复杂的东西越容易坏,越简单的如自耦降压的越不容易坏
--------------------------------------------------------------------------------------------
退化的典型表现,我上小学时,用算式做加减法,觉得不牢靠,我们另外一个同学老是提着一袋子豆子。