发表于:2006-10-11 18:31:00
36楼
从版筑的文字看,如果控制系统比较大,现场仪表的价格就会朝超过现在的系统成本,所以他的有它的适用性,比如系统规模较小,现场仪表也不多,这个时候就非常适合,
[color=000000][color=#808080][color=#800000][color=#808080][b](1)DCS系统是个大系统,其控制器功能强而且在系统中的作用十分重要,数据公路更是系统的关键,所以,必须整体投资一步到位,事后的扩容难度较大。而FCS功能下放较彻底,信息处理现场化,数字智能现场装置的广泛采用,使得控制器功能与重要性相对减弱。因此,FCS系统投资起点低,可以边用、边扩、边投运。
(2)DCS系统是封闭式系统,各公司产品基本不兼容。而FCS系统是开放式系统,用户可以选择不同厂商、不同品牌的各种设备连入现场总线,达到最佳的系统集成[/color][/color][/color][/color]。
[color=#FF0000](3)DCS系统的信息全都是二进制或模拟信号形成的,必须有D/A与A/D转换。而FCS系统是全数字化,就免去了D/A与A/D变换,高集成化高性能,使精度可以从±0.5%提高到±0.1%。[/color]
(4)FCS系统可以将PID闭环控制功能装入变送器或执行器中,缩短了控制周期,目前可以从DCS的每秒2~5次,提高到FCS的每秒10~20次,从而改善调节性能。
[color=#008000]这个说法有些太单纯,比如数据通过总线的时间,等,这个比较是没有意义的。[/color]
[color=#FF0000][color=#800000][color=#808080][color=#800000][color=#FF0000][color=#800080][color=#008000][color=#808000][color=#0000FF][color=#808000][color=#008000][color=#800080][color=#FF0000](5)DCS它可以控制和监视工艺全过程,对自身进行诊断、维护和组态。但是,由于自身的致命弱点,其I/O信号采用传统的模拟量信号,因此,它无法在DCS工程师站上对现场仪表(含变送器、执行器等)进行远方诊断、维护和组态。FCS采用全数字化技术,数字智能现场装置发送多变量信息,而不仅仅是单变量信息,并且还具备检测信息差错的功能。FCS采用的是双向数字通信现场总线信号制。因此,它可以对现场装置(含变送器、执行机构等)进行远方诊断、维护和组态。FCS的这点优越性是DCS无法比拟的。[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[color=#008000]这点也是有问题,现场的信号是模拟量信号,dcs是卡间通过A/D转换,FCS也是现场转换的,所以这点不能成立[/color] [color=#FF0000](6)FCS由于信息处理现场化,与DCS相比可以省去相当数量的隔离器、端子柜、I/O终端、I/O卡件、I/O文件及I/O柜,同时也节省了I/O装置及装置室的空间与占地面积。有专家认为可以省去60%。[/color]
[color=#008000][color=#800080][color=#008000][color=#808000][color=#0000FF][color=#808000][color=#008000]这点也是有问题,现场的环境肯定比控制室的环境差,现场仪表能够做出比较好的稳定性是需要成本的,这样就会加大成本,还有就是在调试的过程中需要不同的人来,增加调试成本[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
(7)与(6)同样理由,FCS可以减少大量电缆与敷设电缆用的桥架等,同时也节省了设计、安装和维护费用。有专家认为可以节省66%。
对于(6)、(7)两点应补充说明的是,采用FCS系统,节省投资的效果是不用怀疑的,但是否如有的专家所说达60~66%。这些数字在多篇文章中出现,编者认为这是相互转摘的结果,目前还未找到这些数字的原始出处,因此,读者在引用这些数字时要慎重。
(8)FCS相对于DCS组态简单,由于结构、性能标准化,便于安装、运行、维护。
(9)用于过程控制的FCS设计开发要点。这一点并不作为与DCS的比较,只是说明用于过程控制或者说用于模拟连续过程类的FCS在设计开发中应重点考虑的问题。[/b]