当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
DCS关于"域"的概念,跪求高手指点
点击:
3238
| 回复:
14
有二说二
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年9月09日
发表于:2007-09-12 11:41:00
楼主
[color=#FF0000]适应大型火电厂全面实行计算机控制和一体化集中控制的需要,LICON DCS分散控制系统支持面向厂区级应用的基于分布式计算环境(DCE)的多域网络环境。采用“域”管理技术,成功解决多套控制系统管理互连及集中监控功能要求。[/color]
我几次听到了"域",但我不懂,问了几个人,大家也不太懂.我希望有高手能解释下.谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蓝水碧天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年5月16日
发表于:2007-09-13 14:41:00
1楼
域管理有如下特点:
1、每个域都包含有一套独立的DCS核心结构(数据库、过程控制站、域人机交互设备等,用于控制一组相互关联的工艺设备)。
2、各域之间相互隔离,互不影响。
3、每个DPU过程控制站只属于一个域。
4、人机交互 MMI站可以根据需要同时加入多个域。
5、能够方便地实现公用系统、辅控车间一体化等设计方案。
按我的理解域的明显的一个好处就是在大型电厂或者其它大工程的实施过程中不可能两台或者更多的机组和辅机一起上,肯定是完成一个就投产一个,这样系统运行前后就有时间差,在上后面的系统的时候前一套系统又不能停机,最后全厂建设完毕又要将整个系统联系起来,所以利用域的技术可以方便的解决以上的问题。
另一个好处就是在大型的系统中用“软”的办法将整个系统更分散化,将危险隔离在某一个域中,而且不影响系统的性能。
域的概念在国内还没有几家能用的到的吧,lz提到的LICON DCS是什么系统啊,没听说过啊。
回复
引用
举报
张天军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:609
注册:2006年4月17日
发表于:2007-09-14 10:55:00
2楼
实际上 可以理解成网络上的域
虽然有错误的指导,但是好理解些!
回复
引用
举报
有二说二
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年9月09日
发表于:2007-09-14 17:30:00
3楼
回复蓝水碧天:
您的解释很专业,很透彻.我们公司在大连庄河2×600MW机组上就有3个域:1号机组,2号机组,辅助车间.这3个域就是不同时间上的.大连庄河2×600MW机组项目是国电智深做的,用的就是我们新航智的硬件.包括智深以前很多300MW机组,600MW超机组以及2008年的1000MW超超临界机组都是用的我们的硬件产品.
LICON是我们公司的产品系列名称,主要有LICON STRONG100,200,300以及LICON CUTE400. 100系统用于大型DCS项目.
最后,谢谢您的帮助,让我茅塞顿开.如您对新航智公司或产品感兴趣,可以上www.xhzkj.com上面了解.另外,咋俩的笔名很像哦..
回复
引用
举报
老草吃嫩牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2007年9月04日
发表于:2007-09-18 13:01:00
4楼
不懂
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-18 16:27:00
5楼
这个域是控制级和厂级的DOMAIN,不是根据现场位置或系统分的ZONE。
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-24 19:40:00
6楼
我有怎样建域(DOMAIN)的资料,要的话我可以给你发邮件。
回复
引用
举报
新航智
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2006年1月17日
发表于:2007-09-25 09:33:00
7楼
我也想要,劳烦"geh29"了
xhzmarket@vip.163.com
回复
引用
举报
DCSFF
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:284
注册:2007年1月29日
发表于:2007-09-25 10:29:00
8楼
知识有简单了解, 域就是网络的DOMAIN, 我们在登陆网络时都要输入域名, 看看网络方面的书就行了, 没必要在这里做详细解释....
回复
引用
举报
新航智
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2006年1月17日
发表于:2007-09-26 13:48:00
9楼
SIREN的资料已经收到了,讲解的非常透彻.好人!
多谢!
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-09-26 20:34:00
10楼
domain.....
GOOGLE吧,这个跟DCS没太大的关系
只提一点,要做好现在的DCS系统,计算机方面的知识真的是少不了
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-26 20:38:00
11楼
DCS中的域和传统IT的域还是有一定区别的。
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-09-26 20:51:00
12楼
类似的概念。。
偶是自控+网工的,呵呵,一提网络就兴奋的
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-27 08:38:00
13楼
我在设置RSVIEW SE C/S架构时,就是按照IT的域设置的。
回复
引用
举报
张天军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:609
注册:2006年4月17日
发表于:2007-09-27 10:47:00
14楼
同意如火的观点 ,可以参照不能等同!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
plc如何与DCS通讯或者说连接...
[23494]
MODBUS通讯协议解析
[3686]
DCS关于"域"的概念,跪求高手...
[2293]
国产DCS七大品牌 简单介绍
[6098]
阀门的开启和关闭时间如何确...
[2270]
求助:IO卡件通道是否上电的检...
[2004]
锅炉控制
[1858]
cmos电池没电会有什么后果?
[1840]
建议开个横河DCS专栏吧
[5073]
横河DCS系统CS3000学习经验总...
[2080]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号