交流接触器的选择,电工必须了解
点击:
31904
| 回复:
324
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:33:00
楼主
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 20:21:00
161楼
现在旧型号的已经很少,市场上的主要是新型号,新规定.而且厂家众多,假冒的多.虽然有的假的质量不错.
关注性价比.虽然有难度,毕竟中国.
回复
引用
举报
万事乐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年3月19日
发表于:2007-04-30 23:02:00
162楼
我可是用40A的控制5.5KW的,呵呵.还可以啊.
回复
引用
举报
小小蒋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 165回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2007年4月28日
发表于:2007-05-17 23:09:00
163楼
谁不想支持国货啊!谁没有爱过之心啊!但没有办法啊!国产的东西质量真的不行,你说设计差点吧也还无可厚非但它还偷工减料,伤心啊!我们工厂一般用的是ABB和SIMENS的!质量真的可靠!
回复
引用
举报
电兵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 672回
年度积分:0
历史总积分:1245
注册:2006年12月26日
发表于:2007-06-06 11:20:00
164楼
不关是接触器,其他好多电器厂品质量都大不如前,像以前的的开关插座,里面的铜皮都比较厚,现在大部分都薄如纸片;以前的风扇较重,风力也大,现在的又轻风又小.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-06-06 20:12:00
165楼
其实很多知名品牌都是假货.只不过有的是真假,有的是假假,其实应该都算假的.毕竟在中国.
说个笑话故事.
一中国人带一包(真货)乘机去一国家.下机后被拦,理由是不允许带(包)假货入境.因此种包的价格非一般人能使用.其实正常人辨别真加的能力有限.要依靠国家机器.
回复
引用
举报
shlianxu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1009回
年度积分:0
历史总积分:1342
注册:2007年4月01日
发表于:2007-06-06 20:48:00
166楼
启动频繁最好用3倍一般用2倍就比较安全
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2007-06-06 22:18:00
167楼
多看点基础也是有好处的,就当作复习了。
回复
引用
举报
cici1002
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2007年6月20日
发表于:2007-06-20 13:16:00
168楼
我们用户用上海良信的,不错,很少坏的.听说这家厂里的高层和技术人员大部分是天水二一三出来的,技术不错的
回复
引用
举报
陋室努力
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2001年10月04日
发表于:2007-06-20 15:04:00
169楼
也许是经验之谈
回复
引用
举报
菜鸟学电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2006年3月10日
发表于:2007-06-27 17:25:00
170楼
xiexie
回复
引用
举报
电仪工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2007年6月18日
发表于:2007-06-27 23:36:00
171楼
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
-----------------------------------------------------------这个不对吧,电动葫芦是反复短时间的工作设备吧,电机的起动电流很大.反复短时工作.
接触器选用一般和熔断器选用标准一样,用在电机起动的一般选用额定电流的2.5--3倍.
照明等设备一般大于等于额定电流。
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2007-06-30 13:43:00
172楼
首先要选好件(高质量的),再选触点额定容量设备和人身才有保障。我用的德国木勒的很好用
回复
引用
举报
looooook
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2003年6月26日
发表于:2007-06-30 14:24:00
173楼
60A以上的接触器,中国没有过关的,包括正泰、德力西都发热炸掉!超负荷选择都不行。大负荷不要买国产的,这可不是支不支持国货的问题,你买一万个都炸掉,那可是你兜里的钱啊。
空气开关国产的300安以下还行,再高就要买进口的了,韩国的都比泱泱大国的好。
回复
引用
举报
猫仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2005年7月07日
发表于:2007-07-01 15:44:00
174楼
谢谢了,学习、复习。
继续努力
回复
引用
举报
待业青年
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:285帖 | 879回
年度积分:0
历史总积分:3279
注册:2005年3月26日
发表于:2007-07-01 16:10:00
175楼
学习
回复
引用
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-07-01 20:25:00
176楼
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。
这样恐怕不行吧?
回复
引用
举报
我来学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2007年6月28日
发表于:2007-07-02 13:34:00
177楼
有点到里
回复
引用
举报
菜鸟学电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2006年3月10日
发表于:2007-07-03 00:30:00
178楼
学习了,收藏此贴!
回复
引用
举报
打工牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年2月01日
发表于:2007-07-07 15:56:00
179楼
同意 大圣.齐天 的观点。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-07 21:18:00
180楼
这是老国标的规定,随着科技发展,与新型材料的出现,已经不是这样,时间改变一切
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC和数控系统区别是什么
[20250]
额定电压400V和380V有区别吗...
[25638]
请问星三角启动有时间继电器...
[20477]
单按钮启停电路,大家讨论一下...
[20881]
台达DVP16EC的PLC和PC机通讯...
[15619]
一个按钮起停,只是用继电器和...
[10883]
求助:电感式接近开关原理图(...
[11211]
一个灯三个开关如何控制
[17683]
求教一个电磁抱闸的问题
[10207]
90KW用能不能用星三角启动?如...
[16271]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
下一页
尾页