交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.



haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-26 22:35:45
221楼
断路器,我们工50Kw的风机,用一160A断路器,烧坏了

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-12-26 22:58:10
222楼

烧触点可以理解,烧线圈难以接受

常常的想你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-01-15 11:02:05
223楼

咱中国人要改变一下了 以前没钱做次的 现在应该做高端的

yanglin81520918

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2009-01-15 17:04:09
224楼

要买品牌的用电器。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66

—笑九天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2009-01-15 17:15:00
225楼
同感啦,一早已经成为事实了,不但国产的这样,现在有的所谓进口产品都是这样。

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-01-15 17:20:32
226楼

反复短时工作制,因操作频率高,我看最多只能按50%算,即100A的接触器最多只能通过50A电流,因为接触器的寿命与操作频率成反比。

hg349597855

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-01-18 10:41:36
227楼
我是搞机电经销的,我觉得接触器里德力西的好点,断路器是正泰的好点,不管是在销售还在安装上,支持国货

sensors317

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2009-01-18 11:41:25
228楼
 其实你们加热的可以用固态继电器的,寿命比接触器长多了

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-01-18 15:04:00
229楼
还是用质量比较可靠的吧

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-01-18 20:27:39
230楼

现在的水货太多了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

huaiya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2009-01-23 15:32:29
231楼
还是西门子的好abb现在也得打七折

tianshaoshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年9月16日
发表于:2009-01-23 21:02:49
232楼
回复内容:
对:huangbd 关于谢谢了啊 
国产的那个牌子的要好用点啊
以前一直用进口的了
内容的回复:

断路器用常熟日月牌的,接触器用上海产施耐德,热继电器也一样,我们用了好几年了故障率很低

xiangsi5858

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2009-01-23 23:35:40
233楼

我觉得施耐德,西门子,国产的正泰都还可以,(欧母龙的不推荐,因为我们这烧过几个点)

zpjx333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:559
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2009-01-24 02:13:40
234楼

深有感触啊,没办法只有自己平时多留心观察

duyongkui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年1月10日
发表于:2009-01-24 20:27:13
235楼
选择接触器和断路器,第一负荷是什么,是[风机/水泵/空压/电热],第二是连续工作还是间隙工作,第三是星角启动还是降压启动,第四要看设备平时运行电流多少,

银川张

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 487回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4581
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2009-01-26 08:57:23
236楼
引用blue-don 的回复内容:同感啦,一早已经成为事实了,不但国产的这样,现在有的所谓进口产品都是这样。



就是这样的。

混个电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2009-01-26 10:54:53
237楼
接触器触点真是成问题。

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2009-01-26 13:44:03
238楼
共同学习!共同进步!

kht95244

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2009-01-27 06:40:49
239楼

大家过年好呀,初级电工也来凑个热闹,众所周知银是最佳的导电,导热材料,铜次之。而氧化银导电性也非常好,所以应用在接触器的触头上。因为国内各生产厂商价格竞争激烈,存在偷工减料的原因,产品品质下降,使用寿命缩短。致使中国造不好已经没有什么技术含量的接触器,将高端的市场拱手让给了国外公司。这与在选型时选择国外品牌的电器工程师爱不爱国没有任何关系。个人认为支持假冒伪劣货就是卖国,因为他们给“中国制造”抹黑。假货源头主要在浙江,新疆,西藏肯定不多。

拆卸部件查看损毁原因是我学习提高的一个方法,现将我发现的一些情况告诉还不知道的朋友。以国内各品牌生产的CJX2系列接触器为例,我们都知道是仿制施耐德的,但质量却和法国产的施耐德产品截然不同,国产低于18A的主触头是铜铆接在铁上,然后镀了一层薄薄的银,所有的辅助触头也是同样工艺。18A以上产品主触头则取消了铁材料的应用。而我拆检法国产施耐德24V直流线圈接触器的触头部分根本没有铁材料的应用,我觉得铁材料就不应该在类似的电器部件中使用。镀银层也明显没有国外品牌的厚,所以使用寿命短,这也是价格低的主要原因。所以说不是我们做不好,正因为生产厂商都过分追求价格优势,所以把高端高利润的市场丢了。我真想拿锤子敲敲国内“电器巨头”公司老总的脑袋,看看里面是聪明过头了还是里面有屎。

我的选型方法是,首先看客户要什么价位,要便宜的我就用正泰,德力西,贵一点的就用LS的。

国内空开必须要大几个级别来选择,我曾用正泰空开100A用于60A负荷上,一个多月触头烧毁。这里推荐LS的,我以前操作了几年的韩国设备里用的经济型空开ABE225A的,我一直把输出电流调到210A,环境温度45度,不误动作,不损坏。当电工后接触很多韩国设备空开几乎都是LS的,设备报废了,开关还很好。看来更换空开这活只有中国电工干的多,沾了制造商的光。国内接触器的选择,无论多么小的负载,起步18A 。再大的话,阻性负载少余点,感性负载多余点。动作频率高的感性负载再多余出点,因为启动时的大电流和断开时的电弧是损毁触头接触面镀银层的主要原因。LS的接触器质量还可以,价格可以接受,所以是我的主要选择对象,听说国内生产后质量问题不断,不过我用的少的原因,还没有遇到过。最喜欢它人性化设计,控制接线端子和负载接线端子位置交错开,配线方便。富士的也用过几个,感觉没有LS的好,再好的没有用过。

谢谢您能够看完,若得罪了某些人可别骂我呀,我大年初二从凌晨4点写到6点30,也不容易。我会电器配线,做过几台机器,青岛地区的朋友有活的话加QQ546427321联系我。以上纯是个人的经历和想法,看家别往心里去,我也要去睡觉了。88

2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-01-27 11:02:20
240楼

现在选择接触器最少要大一个规格,还要看电动机的起动方式。

楼主所说的是没有考虑起动方式。