当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
下一页
尾页
交流接触器的选择,电工必须了解
点击:
31673
| 回复:
324
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:33:00
楼主
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2006-01-14 15:11:00
1楼
顶一下!
还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此~!~!
造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低~!!~!~故障率很高。
所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用~!~!~
不知各位同行有同感否~!~!~
回复
引用
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2006-01-14 15:13:00
2楼
纠正一下,以上所说的是断路器,不是短路器,笔误`!~!致歉~!~!~
回复
引用
举报
旧货
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:21帖 | 221回
年度积分:0
历史总积分:445
注册:2003年1月11日
发表于:2006-01-14 15:16:00
3楼
同意 大圣.齐天 的观点。
回复
引用
举报
懂不点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2005年12月26日
发表于:2006-01-14 20:12:00
4楼
ok
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-14 21:04:00
5楼
同意 大圣.齐天 的观点。
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2006-01-15 08:43:00
6楼
同感啦,一早已经成为事实了,不但国产的这样,现在有的所谓进口产品都是这样。
回复
引用
举报
岚1996
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:71帖 | 1116回
年度积分:122
历史总积分:7826
注册:2006年1月13日
发表于:2006-01-15 17:30:00
7楼
同意
回复
引用
举报
工控草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2005年9月08日
发表于:2006-01-15 20:14:00
8楼
我看得打五折,以前我一个100A的断路器只用到30A的负载,只有30天的寿命,当然我保证线接触良好.
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-15 21:18:00
9楼
工控草,你用的也是正宗的水货吧
回复
引用
举报
啊达
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2005年8月28日
发表于:2006-01-15 21:58:00
10楼
同感
回复
引用
举报
啊达
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2005年8月28日
发表于:2006-01-15 21:59:00
11楼
同感
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-16 08:47:00
12楼
新国标规定有没有见过的?现在接触器型号和规格太多了!鱼龙混杂.
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2006-01-16 16:06:00
13楼
谢谢“大家是朋友”提供的资料。
原先在选型时,连续工作的设备,接触器选用基本上是先打五折,再七五折,但线圈都还是经常坏,触头还行。
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-16 20:34:00
14楼
谢谢“大家是朋友”提供的资料。
原先在选型时,连续工作的设备,接触器选用基本上是先打五折,再七五折,但线圈都还是经常坏,触头还行。
不会吧,我用的大部分都是触点坏,线圈坏的不多
回复
引用
举报
鹏程小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 521回
年度积分:1
历史总积分:1639
注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-25 13:07:00
15楼
还是用质量比较可靠的吧,电不是好惹的,当它和你较劲的时候,电爷爷很生气,后果很严重.
回复
引用
举报
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2006-01-25 20:43:00
16楼
不同意班组的/你认为20安的接触器控制7.5
kw电机可以吗。好容易坏哦
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-09 14:13:00
17楼
我用18A的接触器控制7.5KW的电动机!已经安全运行2个多月了!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-09 14:14:00
18楼
我用18A的接触器控制7.5KW的电动机!已经安全运行2个多月了!接触器是正泰的!
回复
引用
举报
贵州八年
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2005年12月06日
发表于:2006-02-09 22:22:00
19楼
我在这个工地全是用的“人民”电器,也不知道到底哪个是真的,没有什么很好的质量,我们也没有什么检查设备,只知道是水货。
回复
引用
举报
景荫飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2005年6月26日
发表于:2006-02-09 22:39:00
20楼
西门子接触器还可以!我们连铸已用五年了(苏州产的)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC和数控系统区别是什么
[20250]
额定电压400V和380V有区别吗...
[25638]
请问星三角启动有时间继电器...
[20477]
单按钮启停电路,大家讨论一下...
[20881]
台达DVP16EC的PLC和PC机通讯...
[15619]
一个按钮起停,只是用继电器和...
[10883]
求助:电感式接近开关原理图(...
[11211]
一个灯三个开关如何控制
[17683]
求教一个电磁抱闸的问题
[10207]
90KW用能不能用星三角启动?如...
[16271]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
下一页
尾页