交流接触器的选择,电工必须了解 点击:31696 | 回复:324



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:33:00
楼主
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.



蓝巨星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年10月21日
发表于:2009-01-27 20:35:26
241楼

唉各位同行,现在市面上的开关电器品种太多,很多水货冲积市场,一年因为电器事故发生的火灾和其它事故,很多方面都是电器质量所造成的.这种都是工商管理部门多食野,小干活造成的,各位你们认为有没有同感啊.

wuguojun12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2009-01-31 20:05:09
242楼
施耐德的不错..........

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-01-31 20:29:02
243楼
现在的产品质量就是不可靠

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-04-19 21:10:20
244楼

学习学习了

 

学为毋庸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2009-04-20 08:35:50
245楼
有交流接触选取的计算公式吗?

firstlove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-14 17:05:12
246楼
经验方法在日常生活中是很适用 的

jiemushui

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:367
  • 注册:2009年8月31日
发表于:2009-09-14 21:43:45
247楼
进口的写的 MADE IN CHINA

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2009-09-14 21:58:09
248楼
同感                        

freesky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2009-09-24 15:54:55
249楼

谢谢拉               学习一下,

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2009-09-24 16:15:40
250楼
是的,现在有些厂家太“精明”了,给售后人员添些麻烦。。。。。。

侯永峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年12月14日
发表于:2009-12-14 10:39:47
251楼
各位朋友你们谁见过智能组合开关

李胜国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-12-18 19:38:55
252楼

接触器选择我都用经验值,即计算电流的2倍,如果环境特别恶劣又用水货请按3倍吧一般可高枕无忧如果还有降压启动等也要考虑进去

josephw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月27日
发表于:2009-12-28 23:03:45
253楼
价钱决定质量啊。。。。。

子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2010-03-15 07:26:59
254楼
回复内容:
对:打杂部长 关于  所有的技术书,说明书都是一张废纸,选接触器应根据使用条件,最好放大一倍容量,否则问题多多 内容的回复:

同意

山凤飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2010-03-19 20:36:51
255楼
一直在用正泰的!!!

湖人123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-03-22 14:42:18
256楼
我对电工有一点认识,也很感兴趣,但不知从那开始起点 想请问一下电工知识一般买什么书看

高峰0375

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2010-04-05 18:56:11
257楼
回复内容:
对:宁波 关于 谢谢“大家是朋友”提供的资料。
原先在选型时,连续工作的设备,接触器选用基本上是先打五折,再七五折,但线圈都还是经常坏,触头还行。
不会吧,我用的大部分都是触点坏,线圈坏的不多
内容的回复:同感啊


高峰0375

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2010-04-05 19:15:44
258楼
回复内容:
对:lgs 关于不同意班组的/你认为20安的接触器控制7.5
kw电机可以吗。好容易坏哦
内容的回复:

20A的接触器控制7、5的电机是很有余的了,不知道你说的容易坏的是什么?是触点还是线圈。

刘瑞华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2010-04-18 22:09:09
259楼
这个东西 啊,怎么说呢,首先进口是好些,可是就怕买到假货,国产的其实也行,比如:甘肃天水的CJ35系列的,还有正泰的

南昌路方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2010-04-28 12:42:39
260楼
我也会用旋转编码器,经常用。